    привет всем! проблема с каскадником на -70...
    попробую обрисовать ситуёвину: холодос поступил в ремонт с "дохлым" компром, его (компр) заменили, заправили и запустили... вылезла другая "болячка" - засор кт..., заменили, заправили и запустили... набрал заданную температуру и держал её часов эдак 12-14 после чего перестал морозить. по показаниям манометров (нд-вниз, вд-вверх) определили неисправность клапана kvl. заменили клапан, заправили и запустили. заработал но нестабильно... нестабильность выражается во времени включения компра для набора заданной температуры (от 3х до 20и минут).
    дополнительно: холодос "каскадник", проблема с низким каскадом. изначально каскад был заправлен 170ым, но ввиду отсутствия такого заправляли контур 23им с добавкой 508го.
    мужики! может есть у кого соображение по поводу нестабильности работы этого зверя?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergey el. Посмотреть сообщение
    но ввиду отсутствия такого заправляли контур 23им с добавкой 508го.
    а как вы посчитали что у вас получится?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    14.02.2017
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а как вы посчитали что у вас получится?
    да практически никак... вынужденая мера... 23ий и 170ый по таблице характеристики очень близкие. а поскольку 23его (нормального) у меня не хватило даже на одну заправку, то пришлось долить 508ой. кстати и на одном 508ом холодос набирал -70... только kvl тогда ещё не был заменен.
    и наверное в прошлый раз я не досказал:
    после выхода на режим (-70) идут циклы вкл-выкл компров, временной промежуток когда компры выкл - 6-9минут(это нормально для незагруженого холодоса), а вот с промежутками когда компры вкл - беда... 3-5минут работы (вд-14-15бар,нд- 0,2-0,3бар) и температура опускается на 1-1,5... если вдруг этого не произошло и компры молотят более 10и минут (вд- 10, нд- около 0) скорость ожлаждения резко падает.
    вот здесь я мал потерялся... не могу понять этот "прикол"...

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    14.02.2017
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Может нужна схема?
    WP_20170219_001.jpg
    Примерно так...

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergey el. Посмотреть сообщение
    Примерно так...
    а такого нет в реале-выделено красным?
    Изображения Изображения
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    14.02.2017
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а такого нет в реале
    Такого в реале нет. Схема которую ты показал принадлежит японскому SANYO "лохматых" годов... Кстати низкий каскад в этих холодосах в зависимости от года выпуска заправлялся газами 403, 503, 23... (мож и ещё какие были...-всех не помню...).
    Схема которую я выложил принадлежит "чеху" и под газ 170...

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergey el. Посмотреть сообщение
    Схема которую ты показал принадлежит японскому SANYO "лохматых" годов...
    от этого расширительная емкость не менее актуальна думаю. почему спросил.. у 170 при +25 давление 40бар.. у 23 уже 45бар..
    Цитата Сообщение от sergey el. Посмотреть сообщение
    Кстати низкий каскад в этих холодосах в зависимости от года выпуска заправлялся газами 403, 503, 23..
    конкретно этот на 508.. а так они любили "свои" хладагенты TR
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    14.02.2017
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Спасибо за подсказку. Буду "чесать репу"...

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Электрик, емкость она чисто предохранительная насколько я понимаю, у тебя какой то ещё трабл там..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    14.02.2017
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    очень возможно... но я его не могу понять...
    WP_20170221_004.jpg
    это временная диаграма с момента включения до набора заданной температуры с последующим её удержанием...
    цифры первого дня меня устраивают более чем, вот только второй день не радует...
    значения давления я уже озвучивал...

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    а этилена то не найти?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #12
    Заблокирован
    Регистрация
    14.02.2017
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Ну во первых не этилена а этана... Нет... Нет такой возможности... А если и есть, то это растянется на полгода...а результат уже сейчас нужен (итак уже 3 месяца ремонт длиться)...

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergey el. Посмотреть сообщение
    Ну во первых не этилена а этана...
    опшипся-сорри)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14

    По умолчанию

    Мо менял?

  15. #15
    Заблокирован
    Регистрация
    14.02.2017
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baks Посмотреть сообщение
    Мо менял?
    Заменен... Из незамененного остались испаритель, теплообменник и соединительные трубки...

  16. #16
    Заблокирован
    Регистрация
    14.02.2017
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Мужики! Я уже вообще ничего понять не могу!... Сегодня пришел на работу, проверил холодос - работает как и вчера - периоды "вкл-выкл" так же нестабильны но при этом -70 держит... Незнаю, что меня "дёрнуло", но я решил повысить заданную температуру с -70 до -69(всего один градус!)... и работа холодоса выровнялась!... в среднем на"выкл" -6-7минут, на "вкл" -8-10минут... Наблюдал часа 3... всё стабильно.
    У кого есть идеи по поводу объяснить сей факт?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergey el. Посмотреть сообщение
    Мужики! Я уже вообще ничего понять не могу!... Сегодня пришел на работу, проверил холодос - работает как и вчера - периоды "вкл-выкл" так же нестабильны но при этом -70 держит... Незнаю, что меня "дёрнуло", но я решил повысить заданную температуру с -70 до -69(всего один градус!)... и работа холодоса выровнялась!... в среднем на"выкл" -6-7минут, на "вкл" -8-10минут... Наблюдал часа 3... всё стабильно.
    У кого есть идеи по поводу объяснить сей факт?
    последний градус, он трудный самый.

  18. #18
    Заблокирован
    Регистрация
    14.02.2017
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Хорош издеваться!... Я из за этих холодосов без з/п остаться могу...

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    sergey el., девиз программистов знаешь?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #20
    Заблокирован
    Регистрация
    14.02.2017
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    muravei77, Спасибо тебе за участие. Очень рад, что ты пытался мне помочь! Ведь нужный совет в нужное время значит очень много!!!
    Этот холодос таки заработал, но история на этом не заканчивается... Впереди точно такой же холодос (а потом будет и ещё один точно такой же) и газ из "Марконхолод"...
    П.С. не знаю я того девиза...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужна помощь!
    от Alkos в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 10:26
  2. Китайский низкотемпературник
    от elektrik. в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 16:53
  3. Помогите найти Эл.Схему JOUAN VX530
    от polar-kasp в разделе Электрика
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.10.2012, 14:02
  4. нужна помощь
    от лёха1990 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 14:03

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •