Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 44

Тема: Контроллер evco ev3B23/ev3B33

  1. #1
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию Контроллер evco ev3B23/ev3B33

    Подскажите пожалуйста кто стилкивался с этими контроллерами. Из 8 контроллеров с одной партии 4 не выполняют команду оттайки всегда встоют через 3 часа. Время оттайки выставлял разное. Я грешу на программирование. Может кто сталкивался?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    модель напиши правильно..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Как написано на мануале так и написал

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Как написано на мануале так и написал
    да правда. а через минус 19 ты заходишь в режим программирования? и если повторно зайти изменения значения точно сохраняются?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5

    По умолчанию

    У эливелла такую болячку можно было попытаться излечить путем перепрограммирования через карту копирования . У евко такой функции не нашел , потому попытайся , отпечатав таблицу параметров программирования прибора , внести в нее вручную АБСОЛЮТНО ВСЕ параметры с рабочего прибора., а затем ввести их в ненормально работающий . При этом не забудь пометить те параметры , которые пришлось изменить.

  6. #6

    По умолчанию

    Внося изменения в параметры -обязательно подтверждай эти изменения нажатием кнопки set И после завершения программирования передерни питание прибора.

  7. #7
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    У эливелла такую болячку можно было попытаться излечить путем перепрограммирования через карту копирования . У евко такой функции не нашел , потому попытайся , отпечатав таблицу параметров программирования прибора , внести в нее вручную АБСОЛЮТНО ВСЕ параметры с рабочего прибора., а затем ввести их в ненормально работающий . При этом не забудь пометить те параметры , которые пришлось изменить.
    1. То есть вы сталкивались с такой проблемой у данной серии, и это проблема программирования. Правильно я понимаю.
    2. Я то же думал о перепрограмировании. Искал нашол на ютубе ролики компании evko о перепрограмировании но ещё сильно не вчитывплся.
    3. Я так понимаю нужно скачать программу о перепрограмировании для данной модели, подсоединить прибор (для подсоединения прибора к компьютеру нужен какой-то особый кабель или он в свободной продаже) или это как то происходит по другому? Заранее спасибо за ответ.
    Просто я реф и с компьютером только пользователь.
    Для обычного пользователя сложно будет перепрогромировать.

  8. #8
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    да правда. а через минус 19 ты заходишь в режим программирования? и если повторно зайти изменения значения точно сохраняются?
    Все делаю как написано в мануале. И set четыре секунды держал и побывал 15 сек. и минуту не выполнять никаких действий. И включал прибор и с розетки выдерживал. Все работает кроме d0. Я и d0=0 делал вроде как отключение. И d18=0 и d20=999
    Три часа работает и на оттайку встаёт, но по времени
    d3(тут все четко).

  9. #9
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Вот тут вы говорите о настройке параметров конфигурации. Я правильно понимаю?
    То есть каждый параметр установил нажал кнопку set( кратковременно или удерживая 4 сек. Опять -19 следующий параметр установил нажал
    Set 4 сек. И пошло поехоло все параметры. И после выдернуть шнур.

  10. #10

    По умолчанию

    переход к заводским настройкам пробывал?

  11. #11
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    переход к заводским настройкам пробывал?
    Да пробывал.
    Я же говорю из восьми банет. Четыре работают так как програмирую их я. А четыре работают нормально кроме оттайки. Что не делай,как не выстовляй через три часа становятся на оттайку. Вот я и интересуюсь может кто сталкивался с точкой проблемой

  12. #12
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    d4=?, d5=?

  13. #13
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    d4=?, d5=?
    ,d4=0. _,_d5=0

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Да пробывал.
    Т.е при сбрасывании к заводским настройкам, они все соответствуют табличным данным и d0 показывает 8, а оттайка всё равно через 3 часа?

  15. #15
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Т.е при сбрасывании к заводским настройкам, они все соответствуют табличным данным и d0 показывает 8, а оттайка всё равно через 3 часа?
    Да.и когда d0=0 тоже через три часа

  16. #16
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Да.и когда d0=0 тоже через три часа
    Нет обманул. Там P4=1 a при данном пораметре все бвнетты встают на оттайку минуты на две и процесс оттайки завершается( даже при принудительной оттайке) а эти четыре всеравно через три часа. Короче при Р4=1 процесс оттайки типа не активируется.
    Подключение и правильность компрессора, оттайки,датчика проверял обтягивал все правильно.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Нет обманул. Там P4=1 a при данном пораметре все бвнетты встают на оттайку минуты на две и процесс оттайки завершается(
    Что-то не то, при Р4=1,просто второй датчик влияет на окончание оттайки по температуре и на работу вентилятора испарителя. Точно все заводские параметры соответствуют, как в мануале по умалчиванию?
    При завершении оттайки, показание второго датчика соответствует параметру d2

  18. #18
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Вевтилятора испарителя нет. Но при F0=3 что при F0=0 встают через три часа при P4=2. А другие четыре банеты при этих же параметрах работают нормально столько сколько выставляешь d0

  19. #19
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Что-то не то, при Р4=1,просто второй датчик влияет на окончание оттайки по температуре и на работу вентилятора испарителя. Точно все заводские параметры соответствуют, как в мануале по умалчиванию?
    При завершении оттайки, показание второго датчика соответствует параметру d2
    Есть восемь банет подключение к контролеру у всех одинаково. Но при одних и тех же настройках четыре работают отлично. А четыре выкоблучиваются.
    Р4=2
    do=0
    d1=1
    d2=2
    d3=30
    d8=0
    Оттайка не должна активироваться вообще.
    d

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Вевтилятора испарителя нет.
    Понятно, ларь-банет.

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Но при F0=3 что при F0=0 встают через три часа при P4=2.
    эти параметры не влияют на периодичность оттайки

    Ещё раз
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Точно все заводские параметры соответствуют, как в мануале по умалчивании
    Нечто подобное было с Eliwell, там время оттайки сменили с часов на минуты. Но тут нельзя поменять 3 часа на 3 суток.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроллер Evco ev3411m7
    от space3596 в разделе Барахолка
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2020, 23:28
  2. Контроллер EVCO
    от Сергей66 в разделе Evco
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 19:37
  3. Контроллер EVCO шоковой заморозки
    от Александ в разделе Evco
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 08:13
  4. Контроллер EVCO EVKB32N7
    от Sergey @ в разделе Электрика
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 10:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения