Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 44 из 44

Тема: Контроллер evco ev3B23/ev3B33

  1. #41

    По умолчанию

    Кстати,господа,поверьте на слово мне,электронщику. тоже практически всегда работаю с евко,просто мы их находим по очень хорошей цене. Так вот раньше пользовали кнопочные евки(как у Лёхи на фотке,евкб33),никогда никаких проблем с ними не было,ну за исключением оторванных кнопок по распиз...дяйству нажимальщика. А потом пришлось закупать сенсорные евки,которые ев3б бла..бла. Так вот эти суки реально встречаются с глюками в програмном обеспечении. Поставил одну такую на холодушку,а через три недели звонят,мол опять холода нет. Приезжаю,холодильник опять зашубился,начинаю разбираться,всё прозваниваю,бляя... всё целое.Не могу понять чё за нах. И вот запускаю холодос,жду,пока охладится и ставлю на принудительную оттайку.... и тут я ох...ел. Реле оттайки просто не включилось. Просто сцуко не включилось. Я сначала не поверил,передёрнул питание,повторил,эффект тот же. Напомню,контроллер абсолютно новый. Никакие регулировки параметров и даже танец с шаманским бубном,который недавно отобрал у шамана,нихера не помогли.... Заменил по гарантии на такой же,проверил,до сих пор всё путём.
    другой случай: мои пасаны смонтировали сплитсистему полаировскую,поставили опять же такую же евку,запустили,проверили,у� �ё работает и быстро дали по съёбам домой. Через неделю звонок,мол,херня дело,приезжай. Приезжаю,проверяю,всё сделали правильно,подключено правильно. И опять ох...уел: при включении реле компрессора вместе с ним включается реле оттайки и остаётся включенным до тех пор,пока контроллер не встанет на оттайку. И вот когда контроллер встал на оттайку,тогда реле оттайки отпускает и оно типа включает оттайку. Полный пи...здец... Я сразу представил разбитые лица итальяшек,которые смастерили всю эту херню. Но как обычно,всё исправил по гарантии методом замены на другой. Все описанные здесь контроллеры из одной партии и коробки.
    Короче теперь при работе с евками я осторожен.

  2. #42

    По умолчанию

    Ещё один случай,смонтировали сплит-систему полаировскую. И вскоре снова вызов. Начинаю разбираться и в ах..уе: при включении реле компрессора вместе с ним включается реле оттайки и остаётся включенным до тех пор,пока контроллер не встанет на оттайку. И вот когда контроллер встал на оттайку,тогда реле оттайки отпускает и оно типа включает оттайку. Полный пи...здец... Я сразу представил разбитые лица итальяшек,которые смастерили всю эту херню. Но как обычно,всё исправил по гарантии методом замены на другой. Все описанные здесь контроллеры из одной партии и коробки.
    Короче теперь при работе с евками я осторожен.
    Продублировал,потому что форум обреза
    Последний раз редактировалось andron.kip; 01.03.2017 в 02:25.

  3. #43
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andron.kip Посмотреть сообщение
    Ещё один случай,смонтировали сплит-систему полаировскую. И вскоре снова вызов. Начинаю разбираться и в ах..уе: при включении реле компрессора вместе с ним включается реле оттайки и остаётся включенным до тех пор,пока контроллер не встанет на оттайку. И вот когда контроллер встал на оттайку,тогда реле оттайки отпускает и оно типа включает оттайку. Полный пи...здец... Я сразу представил разбитые лица итальяшек,которые смастерили всю эту херню. Но как обычно,всё исправил по гарантии методом замены на другой. Все описанные здесь контроллеры из одной партии и коробки.
    Короче теперь при работе с евками я осторожен.
    Продублировал,потому что форум обреза
    Блин, спасибо. Где ты был месяц назад. Я сам офигел, закалибался сидеть засекать время, читать мануал, кроче на мучился. Ну значит да, ходят по стране бракованные контроллера. Я обратился в службу тех.поддержки евко они признали, что была партия брака с данной моделью и какой-то завод уже обращался и им поменяли по гарантийки. И что они дорожат своей репутацией и бла бла бла.
    Ещё раз спасибо. Тему можно закрыть. Просто ребят знайте если кому попадется такой контроллер с глюком то возможно это брак.
    Я пока вышел из положения выставив d3=0. А для оттайки написал свой мануал. Проста у меня из 20шт. 12 браковпнных и разом человеку проблематично договорились по 1 шт. в месяц что б ему не накладно было.

  4. #44

    По умолчанию

    Мне сегодня попался такой контроль установленный на новом полаире цб107с. Датчик побъема сильно занижал по температуре. Как будто в прошивке не верно подобрано соответствие сопротивления температуре. А датчик испарителя наоборот завышал. Т.е температура в хк падает с 6 до -1, а на дисплее температура в обьеме падает с 10 до -18. Что только не делал, и датчики местами менял и новые датчики подкидывал-бесполезно. В итоге махнул это эвковское отродье на данфосс 213й и все заработало как нужно. Два часа в пустую потратил только.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Контроллер Evco ev3411m7
    от space3596 в разделе Барахолка
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2020, 23:28
  2. Контроллер EVCO
    от Сергей66 в разделе Evco
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 19:37
  3. Контроллер EVCO шоковой заморозки
    от Александ в разделе Evco
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 08:13
  4. Контроллер EVCO EVKB32N7
    от Sergey @ в разделе Электрика
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 10:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •