Скинул на заводские настройки выключил с розетки.
И пошёл менять:
СА1=-20
Г12=0
d0=8/0/99
d1=1
d6=0
A1=5
A4=25
F0=0
Кратковременно set, удерживают set.включаю прибор вкльчаю. Три часа оттаика по времени d3
Скинул на заводские настройки выключил с розетки.
И пошёл менять:
СА1=-20
Г12=0
d0=8/0/99
d1=1
d6=0
A1=5
A4=25
F0=0
Кратковременно set, удерживают set.включаю прибор вкльчаю. Три часа оттаика по времени d3
Я хотел выкрутится тем что при d0=0, d8=0
оттайка не должна активироваться.
Просто по необходимости ставить принудительно.
А она не хочет становиться через три часа.
Зачем корректировал датчик на -20 град(СА1=-20) ? Теперь при показаниях на табло -20 у тебя в бонете будет 0 град потает заморозка , а это залет . Судя по этому , ты не очень понимаешь , что нажимаешь , а потому или пригласи кто настроит , или , как уже писал -отпечатай таблицу параметров - тебе дали ссылку , и внеси в нее значения параметров из нормально работающего прибора , и уже согласно этой таблице запрограммируй ненормально работающие контроллеры . Да смотри не сбей настойки на "доноре". Ну а не поможет это - контроллеры под замену.И мой тебе совет - меняй на Эливеллы - они как то попроще .
1.И ещё я очень даже понимаю что нажимаю.
2. Скорее вы читаете не внимательно.
При d0=0 и d8=0 оттайка вообще не должна активироваться, а она октивируется.
Поменять прибор я всегда смогу.
А поменять прибор это последнее дело.
Согласен , но если этот глюк неустраним , менять придетсся , как тут ни крути. А теперь по поводу карты памяти : карта памяти Copi Card предназначена для программирования контроллеров Эливелл , без захода в программу . Продается вместе со шнуром для подсоединения к TTL-порту контроллера . Подсоединяешь к заведомо нормально настроенному конторллеру , входишь в его программу , папка FPr , форматируешь и сливаешь настройки на карту , Затем включаешь карту в настраиваемый прибор и подаешь на него напряжение - все , данные уже слиты , контроллер настроен аналогично донору . С Евко эта процедура не проходит . На Данфоссе - не помню - надо смотреть . Не люблю я их .
Это слишком легко и будем продолжать искать , где там накосячено, а вот когда он с нормального донора перепишет все параметры в табличку , а затем загонит эти параметры в заглюченный прибор - во первых он просто обязан найти ошибку ( или свою , или прибора ) , а если ошибок нет - прибор под замену . И еще в этом польза для него - человек на будущее , причем надолго , запомнит алгоритм поиска ошибок программирования.
Специально для Сергеича.
Привезли 8 монет морозильных банет. Все восемь Я настроил по одинаковым параметром. Через определенный промежуток времени четыре бонеты стали вставать на оттайку через каждые 3 часа. Оставшиеся 4 банеты работают на оттайку так как установил их я( Эти бонеты работает по интервалу времени которые ты им задаешь). Оставшиеся 4 бонеты не становится на оттайку по времени которые ты им задаешь. Складывается впечатление что они работают по параметру d20 = 180 мин.Но параметр d20 прямиком зависит от параметра d8=3 а у меня d8=0. Также я пробовал параметр d20 выставлять на 999. Параметры d0 и d18 выставлял по нулям. Что говорит о том что оттайка не должна активироваться вообще. А боненты один хрен через каждые 3 часа становятся на оттайку. Поэтому Возьмите карандашик откройте Manual подчеркните те параметры которые бы отвечали за оттайку и периодичность.
В заключение я уже писал я понимаю что выстовляю.
Я много подключал и устанавливал контролёров. С данной фирмой я столкнулся впервые. И в принципе не увидел ни одного комментария о надёжности великолепной работе этого контролера.что б кто-то написал да нет отличным контроллер данной серии только их и устанавливаю. Но и плохого не кто не написал.
Я не говорю что я профессионал высокой квалификации но поверьте далеко не дурак. В наше время надо читать литературу и стремиться саморазвиваться а не умничать и думай что ты умнее других каждый может ошибаться Вот почему я и создал эту тему с этим вопросом и пока что там нового или что-то ценного я не увидел.
А а ребятам которые пытались помочь огромное человеческое спасибо.
Хвалить этот контроллер не буду но и хаять тоже не хочу . В моем репертуаре -он на втором месте по надежности - после Эливелла . А по поводу твоих - значит все же таки замена?
Там ранее я писал что когда P4=1 на всех бонетах оттайка встаёт минуты на три и отключается( опять же на четырёх по параметру установоенному d0, a на других четырёх через три часа.) и принудительная оттаика тоже на всех банетах отключается через три минуты при P4=1. Как буто выполняется команда при P4=1 oттайка на активируется.
Может я что то где-то упустил или не правильно понял. Потому что часто приходится листать мануал, вроде все просто но в тоже время все как то запутано. Если P4 так до d8 вот так, и хватает таких моментов, что мозг немножко подзрывается.
Особенно параметры d19 и d22 оIMG_20170220_152835.jpgIMG_20170220_152320.jpgIMG_20170220_152904.jpgIMG_20170220_152404.jpg них попозже.
Дело не только в контроллере, играет роль и немалую электроснабжение - напряжение , перебои . Задержки хоть повыставлял ? На первый запуск в том числе - перемигнула напруга - компрессор замычал , но не запустился . Десяток -другой таких фокусов , вот релюшка и залипла . Разгружай контроллер - ставь пускатель.
Evco по надёжности неплохие контроллеры, а релюшки у всех залипают от перегруза. Единственный дефект, который не встречается у других контроллеров-сломанные кнопки. Раньше кнопки были с 4-мя лапками, потом стали с 2-мя и отлетают при сильном надавливании.
Социальные закладки