может кто сталкивался с таким холодильником?
Заправил однажды знакомому этот холодильник, понятно конечно что если газ вышел, то есть течь, но она обнаружена не была и решил что утечка как это часто бывает шла через ту трубку что запаивают залив газ на заводе (часто замечал что их отвратительно паяют и при замене на шредер всё улаживается).
Второй раз пришёл этот холодильник года через 3, с тем же самым диагнозом - почти нет газа. поскольку вместо трубки уже был впаян шредер, заправил быстро, но следов утечки (масляные пятна) по прежнему не нашёл и отправил обратно.
В третий раз холодильник пришёл вместо ожидаемых 2-3 лет через 2 месяца, морозилка всё ещё морозит, но в холодильном отсеке холода нет (газ вышел раньше чем ожидалось).
Визуально при осмотре холодильника масляных пятен нет, при создании вакуума вакуумным насосом (cps pro set vp2s) часов через 12 образуется незначительное отклонение (1-2 мм) на манометре манометрической станции, которое я приписал изначально к изменившемуся от температуры давлению (точнее его отсутствию), либо из за не плотно прикрученного штуцера станции (или утечки через него).
На внутренних верхних поверхностях и морозилки и холодильника есть следы от чистки льда ножом (пробили покрытие). Пытался замазать проколы мыльной пеной после заправки - пузыри не появились...
Если кто возился с таким агрегатом, где у них болячки? На что обратить внимание? Сам холодильник практически не разборный, запенен и закрыт металлическим листом. от компрессора отходят медные и металлические трубки (не ужели потом они с алюминиевыми соединяются под обшивкой?! ). Если так, то я понимаю что проще выкинуть чем возиться дальше? Или в чём то другом может быть проблема?
Подскажите плиз кто сталкивался.