    По умолчанию регулятор давления конденсации с датчиком температуры не пускает вентилятор

    Есть сплит система 7кВт по холоду. Стоит зимний комплект. На улице -10С. При нехватке фреона, например недостаток половина заправки, не прогревается конденсатор, соответственно на калаче где стоит датчик температуры регулятора давления не повышается температура и вентилятор наружного блока не включается. Через пару минут ток компрессора повышается больше нормы на 15-20% он начинает гудеть и отключается.
    Вопрос в том что я не пойму почему компрессор отключается по перегрузу? Ведь фреона мало, конденсатор холодный не прогревается даже..
    И если это норма то как защитить кондиционер? Будет утечка и будет гудеть по кругу.
    При включённом вентиляторе наружного блока напрямую, без зимнего комплекта, работает кондиционер без отключений и ток впорядке.

  2. #2

    По умолчанию

    при наличии утечки будет при давлении на всасывании ниже атмосферного сасать воздух (если утечка на магистрале низкого давления)
    соответственно давление конденсации будет ползти вверх и ток компрессора (из за воздуха в системе) тоже поползёт в верх.

  3. #3
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    DeniskaF, правильно мыслишь! Но я бы дополнительно компрессор отдельно проверил для уверенности.

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2011
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    при наличии утечки будет при давлении на всасывании ниже атмосферного сасать воздух (если утечка на магистрале низкого давления)
    соответственно давление конденсации будет ползти вверх и ток компрессора (из за воздуха в системе) тоже поползёт в верх.
    Я не говорю про полную утечку, я писал про частичную, допустим не хватает половины или 2/3 фреона. Что тогда? Почему при выключенном наружном вентиляторе ток ползёт вверх, при этом сам конденсатор холодны. Изза чего ток ползёт? Если конденсатор холодный то значит давление не велико, а значит перегруза компрессора не должно быть.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
    Я не говорю про полную утечку, я писал про частичную, допустим не хватает половины или 2/3 фреона. Что тогда? Почему при выключенном наружном вентиляторе ток ползёт вверх, при этом сам конденсатор холодны. Изза чего ток ползёт? Если конденсатор холодный то значит давление не велико, а значит перегруза компрессора не должно быть.
    А что манометры в этот момент показывают по высокому и низкому?

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2011
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    А что манометры в этот момент показывают по высокому и низкому?
    Это ж бытовой сплит и порт есть только на низкой стороне. Низкое давление росло, не скажу что сильно но было около 7,5бар,фреон r410.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
    Что тогда? Почему при выключенном наружном вентиляторе ток ползёт вверх, при этом сам конденсатор холодны. Изза чего ток ползёт? Если конденсатор холодный то значит давление не велико,
    цифры где что давление низкое?

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2011
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    цифры где что давление низкое?
    это бытовой сплит там нет порта на высокой стороне.
    По низкому давлению оно растёт когда и ток компрессора растёт, значит подозреваю что давление нагнетания тоже будет велико.

  9. #9

    По умолчанию

    может как писали выше компрессор почти труп?

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2011
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    может как писали выше компрессор почти труп?
    )) новый кондиционер только с упаковке. И на другом соседнем такой же модели только 2 года стоит тоже самое.

  11. #11

    По умолчанию

    ну тогда сбросить фреон отвакуумировать подольше и заправить а там смотреть.

  12. #12

    По умолчанию

    глупая версия... вы с электрикой проводами не перепутали? если компрессор включен на холод почему давление низкое растет? если нет фреона или газ в конденсаторе змерз... почему низкое давление растёт? или может мы чего из описания неправильно поняли? он точно на холод включается и появляется растущее давление с проверкой по манометру? это инвертор? модель?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    включен на холод почему давление низкое растет? если нет фреона или газ в конденсаторе змерз... почему низкое давление растёт? или может мы чего из описания неправильно поняли? он точно на холод включается и появляется растущее давление с проверкой по манометру? это инвертор? модель?
    компрессор начинает "притормаживаться " ток растёт давление растёт .
    дать норму и посмотреть на показания приборов.

Похожие темы

  1. Регулятор давления конденсации Sporlan LAC - 10 - 295 HP LS 1 - 3/8 x 7/8
    от Planka в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 10:51
  2. Регулятор давления конденсации РДК-8 Стоит ли ставить
    от Drive в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.09.2016, 09:01
  3. Сплит Whirlpool AMD 010 проблема с датчиком температуры?
    от microlink2 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 14:15
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 07:29
  5. Skoda Octavia Проблема с датчиком высокого давления.
    от Валера72 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 22:57

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •