Есть сплит система 7кВт по холоду. Стоит зимний комплект. На улице -10С. При нехватке фреона, например недостаток половина заправки, не прогревается конденсатор, соответственно на калаче где стоит датчик температуры регулятора давления не повышается температура и вентилятор наружного блока не включается. Через пару минут ток компрессора повышается больше нормы на 15-20% он начинает гудеть и отключается.
Вопрос в том что я не пойму почему компрессор отключается по перегрузу? Ведь фреона мало, конденсатор холодный не прогревается даже..
И если это норма то как защитить кондиционер? Будет утечка и будет гудеть по кругу.
При включённом вентиляторе наружного блока напрямую, без зимнего комплекта, работает кондиционер без отключений и ток впорядке.
Социальные закладки