Тема: Теплообменник Swep GX-42P (вода/гликоль)...потеря давления 6.5 Бар !!!!

  1. #1

    По умолчанию Теплообменник Swep GX-42P (вода/гликоль)...потеря давления 6.5 Бар !!!!

    Теплообменник Swep GX-42P (вода/гликоль)

    http://www.roswep.ru/products/gx-42/...SECTION_ID=246

    Вода прямая 10 Бар, обратная 3,5 Бар.
    Гликоль прямой 10 бар, обратный 3,5 Бар !!!

    Фигня какая-то, может разве быть такая потеря давления ???

    Рядом стоит такой-же теплообменник -

    вода прямая 6 бар, обратная 3,5 бар
    гликоль прямой 4 бара, обратный 2 бара.

    Магистраль одна.

  2. #2

    По умолчанию

    Засрался бедолага, водяной камень, накипь, ил...выбирай., а может какую прокладку занесло, заниматься надо, сидя у компа проблему не решишь.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Засрался бедолага, водяной камень, накипь, ил...выбирай., а может какую прокладку занесло, заниматься надо, сидя у компа проблему не решишь.
    Есть вариант, что оба манометра "лажают" ???

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Murza, фильтр перед ПТО присутствует? И он же разборный вроде-возьми да разбери..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Murza, фильтр перед ПТО присутствует? И он же разборный вроде-возьми да разбери..
    Иногда много открытий чудных сие действие приносит..

    Фото0268.jpgФото0272.jpgФото0273.jpg

    А сколько через такую сетку в ПТО ушло дерьма этого..((

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Murza, фильтр перед ПТО присутствует? И он же разборный вроде-возьми да разбери..
    Как не стыдно мне говорить об этом, но фильтры у меня стоят только в обвязках калориферов на ЦК.
    Систему делали турки, 15 лет назад. Очень-очень много недочётов! За 15 лет сменилось много "инженеров", понимающих хоть немного
    в ОВиК... Начиная от 3-хходовых клапанов и мозгов к ним, древними контроллерами (Sauter), вот такой прибамбас,
    дюйм - на 3/4 - на 1/2 - трёхходовик - на 3/4 - 1"... Вот разгребаем тут потихоньку ....и разгребать ещё не мало.

Похожие темы

  1. Haier HRF-369AA,утечка,потеря производительности ?!
    от Stiv21 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.02.2022, 17:26
  2. Кожухотрубный испаритель фреон-гликоль
    от Антоха в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2018, 11:11
  3. Новая потеря... Александр (iscander)...
    от SerB в разделе Новости форума
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 00:24
  4. теплообменник продам в Питере, фреон- вода
    от Бача_Питер в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 10:39
  5. можно ли из caj 9480 сделать чиллер вода-вода?
    от ALF_an в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 23:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •