Показано с 1 по 19 из 19

Тема: General ARY36 канальный кондиционер

  1. #1

    По умолчанию General ARY36 канальный кондиционер

    Добрый день.
    Есть ли какая-то возможность понизить на нем скорость вентилятора. Даже на минимуме дует достаточно сильно.
    И как вообще регулировать по комнатам, а то получается в одной комнате дубак, а в другой еще можно было бы погонять..

  2. #2

    По умолчанию

    Что говорит монтажная организация? Устанавливали кондиционер с вашими же пожеланиями. К ним обращались?

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Во-первых, после цифр 36 идет маркировка конкретной модели. Без этого не скажешь, можно или нет регулировать скорость.
    Во-вторых, Вы сами себе нашли гемор - поставили канальник на два помещения.
    В-третьих, Вам можно предложить только ограничить поток воздуха в то или другое помещение регулирующими устройствами - решетками, диффузорами.

  4. #4

    По умолчанию

    Да я уже приглашал несколько раз, но ребята регулировали подачу по комнатам лишь только подзатыкая диффузоры фильтрующим материалом. Конечно становилось получше, но не идеально. Так вот может есть еще способ нормальной настройки.
    Ну и вопрос по снижению скорости вентилятора тоже в силе
    А модель, в документах ARY36U/AOY36U
    могу посмотреть на самом блоке, если этого не хватает..

    Да согласен, гемморой себе конкретный получил..
    Потолки съело, регулировка неточная, еще приточная вентиляция, от которой вся стена при входе холодная..

  5. #5
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shendima Посмотреть сообщение
    ребята регулировали подачу по комнатам лишь только подзатыкая диффузоры фильтрующим материалом
    Регулируя таким способом можно привести кондиционер к работе с защитой от низкого расхода воздуха (читай от обмерзания) с дополнительным гемором! Вентиляцию нужно было считать нормально!

  6. #6

    По умолчанию

    Ну я не понимаю в правильности расчетов, ну вот например расчет.проект.png

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Регулируя таким способом можно привести кондиционер к работе с защитой от низкого расхода воздуха (читай от обмерзания) с дополнительным гемором! Вентиляцию нужно было считать нормально!
    Имеете ввиду, что может что-то сгореть от доп нагрузки?

  8. #8
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shendima Посмотреть сообщение
    может что-то сгореть от доп нагрузки?
    Кондиционер может выйти за пределы штатного режима работы. При пониженном расходе воздуха испаритель может покрыться инеем (замёрзнуть), после чего воздух через него будет проходить хуже, что ещё сильнее усугубит проблему пониженного расхода воздуха.


    Цитата Сообщение от shendima Посмотреть сообщение
    вот например расчет.
    Это не расчёт - это чертёж. На вскидку сразу вижу одну серьёзную ошибку - гидрозатвор на дренажном трубопроводе. Зимой, когда вы не будете пользоваться кондиционером вода в этом гидрозатворе высохнет приблизительно за 2 недели. (возможно дольше или наоборот быстрее). После чего от кондиционера начнёт вонять канализацией. Запах быстро распространится по системе воздуховодов.

    Выкладывайте весь комплект документов - посмотрим-посоветуем что с этим всем теперь делать.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shendima Посмотреть сообщение
    Имеете ввиду, что может что-то сгореть от доп нагрузки?
    компрессор скопытится может, а на канальнике разве не 3 скорости работы вентилятора?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    компрессор скопытится может, а на канальнике разве не 3 скорости работы вентилятора?
    Да три, но даже на минимуме дует очень сильно..А хочется, что бы шелестел)

  11. #11

    По умолчанию

    как вариант поставить глушитель шума

  12. #12
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shendima Посмотреть сообщение
    Да три, но даже на минимуме дует очень сильно..А хочется, что бы шелестел)
    Кто-то сильно заузил воздуховоды...

  13. #13
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shendima Посмотреть сообщение
    Ну я не понимаю в правильности расчетов, ну вот например расчет.проект.png
    В чертеже на входе и выходе канальника обозначены заслонки промаркированные соответствующим значком и буквами ДК.Не понимаю зачем что либо подтыкать. Решётки в проекте огромные, должны прекрасно рассеивать 1700 кубов воздуха. Если всё соответствует проекту то должно работать чётко. Но всё же стоит поменять местами приток и отбор а то у Вас получается что холодный воздух поступает в места где находятся обитатели и дует непосредственно на людей. А люди сущесва нежные и хрупкие, их тела за годы эволюции напрочь лишённые волосяного покрова не безболезненно переносят всякие сквозняки.


    Цитата Сообщение от shendima Посмотреть сообщение
    еще приточная вентиляция, от которой вся стена при входе холодная..
    Что касается приточной вентиляции то надо раскошелиться и поставить снаружи блок приточной вентиляции с предварительным подогревом воздуха, способным обеспечивать подогрев до плюс 15 если за бортом минус сорок. Осмелюсь задать вопрос; каков тип теплоизоляции применён для изоляции воздуховодов раздачи?

  14. #14
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    В чертеже на входе и выходе канальника обозначены заслонки промаркированные соответствующим значком и буквами ДК
    Там и диффузоры 4АПН тоже имеют заслонки. Если зажимать расход этими заслонками - они вполне себе могут шуметь. Заслонки на входе-выходе кондиционера скорей всего смонтировать "забыли".

    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    Что касается приточной вентиляции то надо раскошелиться и поставить снаружи блок приточной вентиляции с предварительным подогревом воздуха
    Почему снаружи? Если верить плану, там стоит заслонка и охренительный (длинной метра два) шумоглушитель. Правда нет вентилятора и нагревателя. Но думаю, можно найти место, куда их там воткнуть.

    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    каков тип теплоизоляции применён для изоляции воздуховодов раздачи?
    Тоже интересно. Но подозреваю, что там гибкарь изолированный какой-нибудь хренью типа минваты или синтепона.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Как всегда. Говно проект дешмарь канальник на кучу помещений а потом генерал плохой надо напильником дорабатывать.
    Есть такое понятие комфортный климат.
    Так вот мощные канальники 10- 16 кВт гопстоп это не про комфорт.
    Это история полная слез, про гемморой

  16. #16
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Так вот мощные канальники 10- 16 кВт гопстоп это не про комфорт.
    Это история полная слез, про гемморой
    Однако "умные дельцы" понасовали их и в коттеджи с бюджетом 50+ мультов. А сверху отделка "под дуб, под ясень, алмазная крошка, золотая парча." А они потом ещё и обмерзать любят от недостатка напора... Эх.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Не сыкономишь, не проживешь!

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2016
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    сомневаюсь что на входе и выходе : клапона по факту установлены .если воздуховоды металлические ,то должны стоять шумоглушители . утеплённая гофра допускается без шумаглушителей,но на ней больше потерь по воздуху.я бы установил,если есть возможность установит, клапоны с сервоприводами и вывести управление на отдельный контрольллер (этим вы сможети регулировать поток воздуха в каждом отдельно взятом воздуховоде)
    но это лично моё мнение

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2016
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    а попробуй задать вопрос сюда(http://www.fujitsu-general.com/ru/)

Похожие темы

  1. Выбор воздуховодов под канальный кондиционер
    от Romatr в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.12.2018, 10:20
  2. Мотор вентилятора канальный кондиционер митсубиси
    от Gecha в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 22:49
  3. Продам кондиционер б/у, канальный Mitsubishi FDC306HENG3
    от zzett в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 17:07
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 09:10
  5. General ARY36 канальный кондиционер
    от gree в разделе Fujitsu
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 20:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •