timur1986, Теперь ты понял , что в правильно заданном вопросе содержится 90% ответа ? Ты почему залез в профессиональный раздел , задаешь вопросы , как профессиональный холодильщик , а в холоде - даже не ноль , а слеганца еще и вакуум , Ты почему , созваниваясь с монтажерами , не спросил норму заправки , а вдувал фреон по самые "здрасти" пока у установки глаза на лоб полезли? Если правда инженер , и стесняешься своей некомпетентности , вычисли объем - 1-2нижние трубы конденсатора , вся жидкостная трасса , и 50-70 % емкости испарителя -это и есть норма заправки безресиверной установки ( по объему , для веса объем надо умножить на удельный вес хладона ) .И только после того , как установка , после заправки нормы не будет работать -предъявляй претензии , иначе придется объяснять народу - где покупал диплом инженера . Надеюсь объем трубы знаешь , как вычислить , если нет-обращайся - помогу.
классный агрегат на "боке"..
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )