В таком случае ресивер нужен однозначно, т.к управлять давлением конденсации посредством РД(вкл/выкл) будет не правильно, появиться колебание давления и в испаритель будет поступать сначала жидкость затем пар - это недостаток ограниченной заправки.Даже если конденсатор был подобран с запасом, и вы заправили систему больше чем нужно(для зимней работы), то летом возможно срабатывание аварийного РД по высокому давлению.В общем, вам нужен холодильщик который по месту всё осмотрит и даст рекомендации.
компрессор вырубается по никому давлению всасывания, были установлены РД конденсации ручным сбросом (Темп окр возд -15).
Это основная причина.
Изначально установка штатно шла с водяным конденсатором, но по каким то причинам монтажники перешли на воздушной.
А это изначальная.
.Ребят посоветуй те как грамотно составить претензию фирме установщику.
Надо полагать, есть проект с водяным охлаждением конденсатора( возможно, даже и ВодоРегулирующий Вентиль там имеется). От этого, при составлении претензии, и отталкиваться. Ну не будет нормально работать установка с воздушным конденсатором при температуре окружающего воздуха от -15 до +40.
timur1986, да, и ещё не забудьте установить обратный клапан на входе в ресивер, это минимум что нужно сделать
Фреон R 404a нужно заправлять только жидкой фазой. Если стоит ТРВ, то ресивер должен быть однозначно. У немчиков он и был, так как конденсатор с водяным охлаждением и есть ресивер. Сейчас получается что при закрытии жидкостного соленоида конденсатор и жидкостная труба заполнена жидким фреоном и компрессор может остаться без клапанов. РД с ручным сбросом на включение вентиляторов конденсатора - ну это ... вааще ...
С РД по низкому тоже как то не очень понятно. В зависимости от компрессора, на системах с откачкой фреона, уставка на отключение 0,3 - 0,6 бар, дифференциал 1- 2 бар. Набрала холод - закрылся жидкостной соленоид, компрессор откачал газ из испарителя и при давлении , например 0,6 бар. РД низкого выключает компрессор. Повысилась температура, контроллер открывает жидкостной соленоид, при давлении 2,6 бар. РД низкого давления включает компрессор.
То что нужно заправлять жидкой знаю делал не раз.На данный момент установка работает (Стравил фреон старался стравливать жидким) началась снегогенерация провел пару принудительных оттаек после отайки установка снова вышла в работу Вы считаете нужно настаивать на возвращение к штаному водяному конденсатору или доработать (поставить ресивер, поднять уставку аварийного РД) систему с воздушным конденсатором.
это я в курсе собирал щиты автоматики. Но что не пойму работу PLC.Получиться после оттайки давление на низкой 4 Bar.Компрессор выключается закрывается соленоид оттайки, включается компрессор но жидкостной соленойд не открываться компрессор вырубается по высокому давлению конденсации. Получаться жидкостной соленойд открываться только когда давление упадет где то до 1 Bar.(Стравил фреон компресор успевает откачать давление до 1 для включения соленоида.) как то так простите если где то пишу не по холодильной терминологии
Скорее всего от водяного конденсатора ушли в целях экономииА доработать можно ,почему нет то,подобрать конденсатор,поставить ресивер )) я лично чего то архисложного нечего не вижуДа и ещё момент у тебя оттайка горячем газом,и давление перед компрессором должно регулироваться(что-то должно стоять )мож в этом проблема ?корочь тебе нужен спец,и решать всё на месте,или я тебя плохо понимаю!
Сейчас трубка из конденсатора идёт в водяной конденсатор или минует его, идёт на соленоид и после на ТРВ ? На сколько настроено реле давления включения вентиляторов конденсатора ? Поставили ли при модернизации на воздушный конденсатор KVR, регулятор давления конденсации , NRD? http://products.danfoss.ru/productra...e-regulator/#/ Если все просчитано, то воздух или вода разницы нет. Если криво сделано, то перед зимой добавлять фреон, весной стравливать.
Это странно, но возможно применили другой алгоритм из за оттайки парами. Обычно при оттайке парами ставят на всасывание KVL и дальше не надо мудрить. http://products.danfoss.ru/productra...uction-line/#/
Без фото ,модели,и пр.. -это бред ,сплошной бред,и мастера тож начнут нести бред
Получается, что ресивера нет. При переводе машин с водяным конденсатором на воздух , всегда использовали водный конденсатор в качестве ресивера. Возможно. что этот разморожен. Сколько реле давления подключено на всасывающую сторону? Если здесь применили схему без откачки паров, то должно быть 2 реле. Одно аварийное 0,3 бар и второе, открывающее жидкостной соленоид при понижении всасывания при 1 бар и дифференциалом около 4 . Соответственно уставка аварийного должна быть ниже чем у второго. Ресивер должен быть по любому. Ну и без схемы электрики сложно рассуждать.