Тема: холодильный шкаф Полаир

  1. #1

    По умолчанию холодильный шкаф Полаир

    кратко:
    приобрел холодильный шкаф dp107s полаир (0,7 куб, диапазон температур: минус 8 - плюс 4),
    через полгода вышел из строя компрессор данфос sc12cl .
    торгующая организация заменила по гарантии на эмбрако nek2134gk.
    шкаф отработал год, опять вышел из строя компрессор.
    вызвал ремонтника. он проконсультировавшись со своими специалистами вынес вердикт:
    замена компрессора на аналогичный приведет к очередной поломке, поскольку налицо ошибка конструкторов холодильного шкафа - используемый компрессор для этого шкафа не годится.
    при таких давлениях на хладагенте r404a он работает "на пределе возможностей".
    и нужен компрессор другого типа.
    я связался с заводом.
    завод сообщил, что ихние конструктора будут поумнее чем какой то мастер-холодильщик.
    и ошибки в расчетах допустить не могут, а их компетенция подтверждена многочисленными сертификатами, купленными в подземном переходе у павелецкого вокзала (шутка).
    но я чувствую, что прав мастер, а завод тупо футболит, чтоб не признавать свои косяки.
    прошу форумчан откликнуться и с цифрами объяснить кто прав. и встречались ли аналогичные проблемы у кого нибудь?
    заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Да сколько угодно, ты посмотри на диффузор... а кстати где он

  3. #3

    По умолчанию

    на крыше шкафа

  4. #4
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    То что нет дифузора нет считаю косяком. Однако в процентном соотношении вы
    wald1, смотрите по своему шкафу.
    Цитата Сообщение от wald1 Посмотреть сообщение
    поскольку налицо ошибка конструкторов холодильного шкафа
    А их завод выпускает ооочень много и они работают годами. Ищите аномалию у себя.

  5. #5

    По умолчанию

    мастер говорил что для минус 8 градусов для штатного компрессора слишком высокое давление.

  6. #6

    По умолчанию

    wald1, Тут много зависит от режима эксплуатации, и если ты раз в неделю подвозишь продукты и грузишь шкаф до упора отепленным продуктом, то будь готов к частому выходу техники из строя, или переделывай агрегат под свои потребности, что бы мог справляться с пиковыми нагрузками, думается увеличенный конденсатор с хорошим обдувом помогут выправить ситуацию, кстати в отдаленных поселках такой болячкой страдают не только шкафы, особенно колбасные витрины.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wald1 Посмотреть сообщение
    мастер говорил что для минус 8 градусов для штатного компрессора слишком высокое давление.
    какое "слишком высокое" то? Диапазон кипения в верхнюю сторону минус 5(!) и всё что ниже норма для компрессора. А вот если ШХ стоит у плиты и конденсатор засран липким жиром то.. песец придёт незаметно) Далее компрессор дохлый меняли систему мыли? Конечно же нет? И фильтрами тогда нормальными не озаботились- в лучшем случае медяху патрон сменили.. Вот скажи , что я неправ-можешь фото приложит-моторного отсека сверху. даташит МК
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8

    По умолчанию

    Попадался такой, гарантию отработал, температуру набирает нормально. Применение заводского компрессора соответствует назначению.
    Температурный диапазон от -8... до 0. А замененный компрессор хуже заводского.
    Кстати завод на этот шкаф ставит NEK2150GK.

  9. #9
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wald1 Посмотреть сообщение
    приобрел холодильный шкаф dp107s полаир (0,7 куб, диапазон температур: минус 8 - плюс 4),
    через полгода вышел из строя компрессор данфос sc12cl
    Настройки смотрел кто-нибудь?

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А замененный компрессор хуже заводского.
    а и правда -он и слабее и граница верхняя ниже. вангую данфосс смотрели по условиям CECOMAF а эмбрако по ASHRAE))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11

    По умолчанию

    У этого шкафа есть заводские грешки, полаир стал экономить на конденсаторах. Поэтому при высоких окружающих температурах и даже при небольшом загрязнении конденсатора, компрессор долго не проживёт. Раньше этот шкаф назывался ШХ 0.7ДСН и стоял SC10C R22.
    А с компрессором SC12CL лучше бы поставили конденсатор от шх 1.4.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    . Раньше этот шкаф назывался ШХ 0.7ДСН и стоял SC10C R22.
    А с компрессором SC12CL лучше бы поставили конденсатор от шх 1.4.
    Вывод
    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    увеличенный конденсатор с хорошим обдувом помогут выправить ситуацию

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    лучше бы поставили конденсатор от шх 1.4.
    ну или таки начали бы ставить диффузоры))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14

    По умолчанию

    С завода пришел установленный данфос.

  15. #15

    По умолчанию

    Оба мастера уверенно говорили об избыточном давлении. Для заводского компрессора.
    Ему не хватает мощности.
    Шкаф используетсяв лаборатории, радиатор чист и обдувается отлично.
    Электрическая часть вышедших из строя компрессоров целая.
    Поломка в механике. Мастер говорит о клапанах.
    Где то есть характеристики по давлениям у компрессора?

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wald1 Посмотреть сообщение
    Где то есть характеристики по давлениям у компрессора?
    Смотри "линейку холодильщика"

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wald1 Посмотреть сообщение
    Оба мастера уверенно говорили об избыточном давлении. Для заводского компрессора.
    Ему не хватает мощности.
    Шкаф используетсяв лаборатории, радиатор чист и обдувается отлично.
    Электрическая часть вышедших из строя компрессоров целая.
    Поломка в механике. Мастер говорит о клапанах.
    Где то есть характеристики по давлениям у компрессора?
    Тебе надо, чтоб шкаф работал или с полаиром спорить?
    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Смотри "линейку холодильщика"
    добавлю ещё область применения компрессора.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg sc12cl.JPG (51.4 Кб, Просмотров: 43)

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wald1 Посмотреть сообщение
    Оба мастера уверенно говорили об избыточном давлении. Для заводского компрессора.
    Ему не хватает мощности.
    факты? давления-температуры сцуко где? тебе привели даташиты и прочие данные где данные от тебя?
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    какое "слишком высокое" то? Диапазон кипения в верхнюю сторону минус 5(!) и всё что ниже норма для компрессора. Далее компрессор дохлый меняли систему мыли? Конечно же нет? И фильтрами тогда нормальными не озаботились- в лучшем случае медяху патрон сменили.. Вот скажи , что я неправ-можешь фото приложит-моторного отсека сверху. даташит МК
    где ответы?
    Цитата Сообщение от wald1 Посмотреть сообщение
    Поломка в механике. Мастер говорит о клапанах.
    фото вскрытой клапанной доски.

    Цитата Сообщение от wald1 Посмотреть сообщение
    Где то есть характеристики по давлениям у компрессора?
    в тех данных, что я скинул. если тебе это ничего не говорит- уйди..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    факты? давления-температуры сцуко где? тебе привели даташиты и прочие данные где данные от тебя?

    где ответы?

    фото вскрытой клапанной доски.


    в тех данных, что я скинул. если тебе это ничего не говорит- уйди..
    я ж не мастер по холодильникам, мастеров я как раз и вызывал, чтоб сделали шкаф.
    Оба мастера указали на косяки завода.
    Завод признавать отказался.
    Но есть неоспоримый факт - два сломанных компрессора, в лабораторных условиях. При минимальной эксплуатации (хранение мерзлых грунтов).
    Я и обратился на форум к профессионалам с просьбой разобраться, и понять бывают ли такие разногласия.

  20. #20

    По умолчанию

    в даташите нет данных об использовании компрессоров (и данфосс и ембрако) при температурах выше минус 5 гр.
    http://www.all-for-trading.ru/img/dan/dan.pdf
    http://www.chlodnictwo-sklep.pl/docs...a-produktu.pdf

    напомню характеристики холодильного шкафа 0 - минус 8.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шкаф холодильный
    от Николай 35 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 09:02
  2. Полаир морозильный шкаф.
    от Dar_pel в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 18:14
  3. Холодильный шкаф ШХ-08
    от серж71 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 13:53
  4. холодильный шкаф ШХ-0,8
    от vlad1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 14:56
  5. Холодильный шкаф
    от polakkzl в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 11:07

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •