Господа гуру. решил заменить термостат K59-L1275 на электронный терморегулятор. У K59-L1275 регулировка по низу от -13 до -26град. Какой гистерезис (разница на какую поднимается темп. для включения компрессора) устанавливать?
Господа гуру. решил заменить термостат K59-L1275 на электронный терморегулятор. У K59-L1275 регулировка по низу от -13 до -26град. Какой гистерезис (разница на какую поднимается темп. для включения компрессора) устанавливать?
K59-L1275 для плачущего испарителя,
Минус как нравится, а плюс гистерезиса должен позволить испарителю успеть оттаить примерно +3
Зря не обратил внимания на температуру включения: она всегда +4,5^C
В общем виде подбирать температуру запаришься - если датчик ставить по воздуху, то рискуешь завалить компрессор частыми пусками (сделать задержку - уйдет температура).
Поставить датчик на испаритель - он тебе будет показывать минус,что сбивает с толку. Ну и каждое изменение температуры потребует корректировки "верхнего" уровня.
Хочется этот холодильник загнать в режим хранения лекарств без привлечения специалистов)))