Тема: Brema CB 184

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    20.01.2017
    Сообщений
    9

    По умолчанию Brema CB 184

    Здравствуйте. Прошу помощи в локализации проблемы с генератором льда Brema CB184 с воздушным охлаждением. Агрегат работает в кофейне, поступила жалоба что перестал делать лед. Стали разбираться в чем проблема. При включении в сеть запускается помпа и начинает разбрызгивать воду на стаканчики, но секунд 20, потом напор слабеет и помпа гоняет воду с воздухом. Выяснили что не подается вода с умягчителя в бункер. Сняли соленоидный клапан на подачу воды, конечно прилично закоксованый, заменили на подобный от стиралки, ситуация не изменилась. Если вручную залить воду в бункер, то помпа работает нормально и лед намораживатся, но после сброса партии льда ситуация повторяется. Пробовал прокрутить по часовой стреке таймер, включается подача воды и все вроде функционирует, но по прохождению нескольких циклов опять та же история. Ремонт пытаемся провести своими силами, особых познаний в данной области нет, так что особо прошу не пинать.

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    30.09.2015
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kose Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Прошу помощи в локализации проблемы с генератором льда Brema CB184 с воздушным охлаждением. Агрегат работает в кофейне, поступила жалоба что перестал делать лед. Стали разбираться в чем проблема. При включении в сеть запускается помпа и начинает разбрызгивать воду на стаканчики, но секунд 20, потом напор слабеет и помпа гоняет воду с воздухом. Выяснили что не подается вода с умягчителя в бункер. Сняли соленоидный клапан на подачу воды, конечно прилично закоксованый, заменили на подобный от стиралки, ситуация не изменилась. Если вручную залить воду в бункер, то помпа работает нормально и лед намораживатся, но после сброса партии льда ситуация повторяется. Пробовал прокрутить по часовой стреке таймер, включается подача воды и все вроде функционирует, но по прохождению нескольких циклов опять та же история. Ремонт пытаемся провести своими силами, особых познаний в данной области нет, так что особо прошу не пинать.
    Проверь как работает датчик на уровень воды, именно он дает команду на вкл соленоида, а соленоид попробуй включить вручную, подав напряжение напрямик, если все в порядке смотри датчик уровня

  3. #3

    По умолчанию

    Coolbreeze, не говори глупости,нету там датчика уровня воды. Лишняя вода уходит в канализацию.

  4. #4
    Пользователь Аватар для riby
    Регистрация
    30.09.2011
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    вода к помпе не поступает в нужном количестве.

  5. #5

    По умолчанию

    kose, что значит закоксованый клапан? У него на входе сетчатый фильтр который вытаскивается и чистится. Проверь если умягчитель не тормозит воду, в нём тоже есть фильтр.

  6. #6

    По умолчанию

    Вариантов тут немного... Не хватает напора воды в сети, забит фильтр на подачу воды, протекает вода в канализацию.
    И если что с клапаном от стиральной машины работать у вас вряд ли будет.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    засрана поди вся водяная система..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    засрана поди вся водяная система..
    +100 Сервис однако нужен

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    30.09.2015
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    Coolbreeze, не говори глупости,нету там датчика уровня воды. Лишняя вода уходит в канализацию.
    Ты хочешь сказать емкость наполняется по времени? Если вода быстро набралась то лишнее сливается? Ни разу не встречал такого

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Coolbreeze Посмотреть сообщение
    Ты хочешь сказать емкость наполняется по времени? Если вода быстро набралась то лишнее сливается? Ни разу не встречал такого
    Как не странно эта модель так и работает

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    20.01.2017
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    как ни странно так и работает. Излишки воды сливаются в канализацию, датчика уровня воды ни по схеме ни в живую там не обнаружил. Сеточка на старом соленоидном клапане была забита, и сам клапан внутри весь коричневый как в ржавчине. Но с новым ничего не изменилось. Вода поступает нормально, если провернуть регулятор таймера. Вчера вообще несколько партий льда выдал без проблем. Короче плавающая какая то неисправность. Сам таймер может гнать? Умягчитель воды стоит но регенерацию на нем сто лет никто не делал, так что толку от него ноль.

  12. #12
    Новичок
    Регистрация
    20.01.2017
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от constantyn Посмотреть сообщение
    Вариантов тут немного... Не хватает напора воды в сети, забит фильтр на подачу воды, протекает вода в канализацию.
    И если что с клапаном от стиральной машины работать у вас вряд ли будет.
    Клапан один в один, ничем не отличается, и работает не хуже.

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    20.01.2017
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    kose, что значит закоксованый клапан? У него на входе сетчатый фильтр который вытаскивается и чистится. Проверь если умягчитель не тормозит воду, в нём тоже есть фильтр.
    сетчатый фильтр проверял и чистил в первую очередь. Клапан при подаче напряжения открывается и вода нормально проходит от умягчителя. А фильтр в умягчителе разве есть?

  14. #14

    По умолчанию

    kose, когда у тебя помпа начнет гнать воду с воздухом, как ты говоришь, добавь воды из бутылки. Если подача изменится значит как сказал муравей, если нет-разбери распылитель и прочисть, а также между помпой и распылителем есть металический сетчатый фильтр в пластиковом корпусе. Вытащи и прочисть.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kose Посмотреть сообщение
    Клапан один в один, ничем не отличается, и работает не хуже.
    С виду один в один, но это не означает что он идентичен по пропускной способности воды!
    На стиральных машинах набор воды заканчивается по реле давления, а тут по времени оттайки.

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    20.01.2017
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    kose, когда у тебя помпа начнет гнать воду с воздухом, как ты говоришь, добавь воды из бутылки. Если подача изменится значит как сказал муравей, если нет-разбери распылитель и прочисть, а также между помпой и распылителем есть металический сетчатый фильтр в пластиковом корпусе. Вытащи и прочисть.
    что водянная система засрана спорить не буду, а воду стаканом сразу допер доливать в бункер, при доливке сразу все начинает работать, пока вода в бункере на лед не истратится, потоом опять. Так что вода от помпы до форсунок проходит нормально. Получается что не запускается процесс на открытие соленоидного клапана, а им управляет программатор насколько я понял или я неправ?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kose Посмотреть сообщение
    что водянная система засрана спорить не буду, а воду стаканом сразу допер доливать в бункер, при доливке сразу все начинает работать, пока вода в бункере на лед не истратится, потоом опять. Так что вода от помпы до форсунок проходит нормально. Получается что не запускается процесс на открытие соленоидного клапана, а им управляет программатор насколько я понял или я неправ?
    Он включается програматором если он есть или по набору температуры испарителя. Посмотри приходит ли напряжение на катушку соленоида.

  18. #18
    Новичок
    Регистрация
    20.01.2017
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от constantyn Посмотреть сообщение
    Посмотри приходит ли напряжение на катушку соленоида.
    Ну получается что не приходит когда нет подачи воды, просто это случается не постоянно, а через несколько циклов теперь (сначала вообще соленоид не срабатывал на открытие). Соленоид повторюсь заменен на новый. Ситуация изменилась в лучшую сторону после прокрутки регулятора таймера, но опять же не радикально.

  19. #19
    Новичок
    Регистрация
    20.01.2017
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Сейчас проверял, с пятницы по понедельник пока полет нормальный. Помогла регулировка таймера похоже. Подобрал нужное положение. Спасибо всем за участие

  20. #20

    По умолчанию

    Клапан на подачу воды в лоток открывается только в режиме оттайки испарителя и за это время вода должна успеть набраться в лоток. Если в процессе работы помпы воды начинает не хватать то помпа гоняет воздух, возможно таймер оттайки торопится, либо шланг и фильтр подзабит солями жесткости, проверь и почисти еще и шланг после клапана.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ледогонератор Brema
    от Zuraniki в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2019, 22:39
  2. ЛЬДОГЕНЕРАТОР BREMA!!!!
    от Sergey @ в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 19:47
  3. ЛЕДОГЕНЕРАТОР BREMA
    от Дмитрийч в разделе Бытовой холод
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 16:05
  4. Льдогенератор BREMA
    от Lex_M в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 08:29