Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Морозильный ларь frostor помогите решить задачу

  1. #1

    По умолчанию Морозильный ларь frostor помогите решить задачу

    Уважаемые форумчане помогите решить задачку. Ларь frostor 300 компрессор gvm66(134a) после заправки работает 30 мин после чего давление всасывания начинает стремится -1. Капилярка чистая засора нет , как бутто что то внутри перемерзает

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iksanovrav Посмотреть сообщение
    Капилярка чистая засора нет , как бутто что то внутри перемерзает

  3. #3

    По умолчанию

    При включении 30 мин работает идиально морозит до до -10

  4. #4
    Практик Аватар для Romany
    Регистрация
    02.12.2010
    Сообщений
    1,219

    По умолчанию

    По какой причине ты его заправлял?

  5. #5

    По умолчанию

    Попросили починить грешили на утечку якобы нет фреона до меня кто то вскрывал шредер был впаян но систему не вскрывали

  6. #6

    По умолчанию

    Утечек не оказалось, похоже неисправность изначально и была такой, компрессор нагнетает пока на всасе не создаст вакум перегревается и по пречине избыточного давления не может запустится часов через 6 на всасе появляется

  7. #7

    По умолчанию

    Грешил на испаритель вчера прицепил внешний проблема осталась остается или компрессор или конденсатор . Первый раз такое не помню чтоб компрессор так себя вел причем все давление в фильтре скапливается

  8. #8

    По умолчанию

    Я имел в виду что впаян бы только шредер , пытались просто заправить но больше ничего не трогали

  9. #9

    По умолчанию

    Фильтр резал?
    Как капу проверял?
    Опрессовывал?
    Место впыска грел?

  10. #10

  11. #11

    По умолчанию

    Неужели в наш век тако возможно?А вообще ..да ,меня посадили в БС ,придурки Яж без холодильников жить немогу,или много говарю?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Фильтр резал?
    Как капу проверял?
    Опрессовывал?
    Место впыска грел?
    Да ничего он этого не делал, у него влага в системе! От таких заправок, вакуматор в помощь.

  13. #13

    По умолчанию

    Спасибо всем за дельные ответы. Это была влага! Я просто мало вакуумировал, после двух часов ларь пошел. Тему можно закрыть.

Похожие темы

  1. Морозильный ларь, помогите выбрать
    от Fess44 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 16:54
  2. Морозильный ларь frostor
    от Иван777,00 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.03.2019, 22:49
  3. морозильный ларь FROSTOR F500E плохо морозит
    от koli в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 06:49
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 23:39
  5. ларь Frostor F 400 S норма заправки
    от valera5 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 22:32

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •