Уважаемые форумчане помогите решить задачку. Ларь frostor 300 компрессор gvm66(134a) после заправки работает 30 мин после чего давление всасывания начинает стремится -1. Капилярка чистая засора нет , как бутто что то внутри перемерзает
Уважаемые форумчане помогите решить задачку. Ларь frostor 300 компрессор gvm66(134a) после заправки работает 30 мин после чего давление всасывания начинает стремится -1. Капилярка чистая засора нет , как бутто что то внутри перемерзает
При включении 30 мин работает идиально морозит до до -10
Попросили починить грешили на утечку якобы нет фреона до меня кто то вскрывал шредер был впаян но систему не вскрывали
Утечек не оказалось, похоже неисправность изначально и была такой, компрессор нагнетает пока на всасе не создаст вакум перегревается и по пречине избыточного давления не может запустится часов через 6 на всасе появляется
Грешил на испаритель вчера прицепил внешний проблема осталась остается или компрессор или конденсатор . Первый раз такое не помню чтоб компрессор так себя вел причем все давление в фильтре скапливается
Я имел в виду что впаян бы только шредер , пытались просто заправить но больше ничего не трогали
Фильтр резал?
Как капу проверял?
Опрессовывал?
Место впыска грел?
Спасибо всем за дельные ответы. Это была влага! Я просто мало вакуумировал, после двух часов ларь пошел. Тему можно закрыть.