Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 29

Тема: выбивает реле давления масла МР-54

  1. #1

    По умолчанию выбивает реле давления масла МР-54

    колеги, помогите разобраться в проблеме: иногда летом, особенно сейчас раз в сутки выбивает реле давления МР-54 на битцере. заменили реле на новое, но не помогло. подключили коллектора на замер разницы давлений между насосом и картером. показало 2,5-3,5 бар разницы(не ниже 0,65бар). по мониторингу работы установок вижу иногда между включениями в работу повышение давления всаса и кратковременное скачива-ние его в ресивер. трасса примерно15метров. соленоид не пускает. решил, что из-за длины трассы выкипает фреон оставшийся в ловушках и постепенно иногда повышается давление всаса-хотя не факт, может и клапана нагнетательные. увеличили дифферинциал на реле низкого давления до 2 бар-не помогло. по монито-рингу вижу, что иногда после выключения компрессора по температуре-он не включается. не думаю, что при откачке фреона компрессором и вспенивании масла оно разжижается. хотя завтра проверю. может у кого на практике было такое? как с этим бороться?
    Наверх

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    сетку проверяли на маслонасосе?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    сетку проверяли на маслонасосе?
    как до неё добраться?

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    как до неё добраться?
    модель крокодила?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5

    По умолчанию

    а.борисыч, проверь уровень фреона ,только фреон ,возвратит масло в компрессор ,иначе ему не жить(компрессору)

  6. #6
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Проверяй клапана и начни с обратного. Какой стоит кстати?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    модель крокодила?
    а ,вообще то Мураш -прав!!!модель в с тудию!!!

  8. #8

    По умолчанию

    Фото агрегата тоже не плохо бы.
    Был случай, когда на агрегате битцеровском, после маслоотделителя издох обратник.
    Так во время стоянки с кондера жидкарь в маслоотделитель перетекал, соответсвенно из отделителя в картер.
    При старте масло пенилось, аки газировка и срабатывала защита.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Фото агрегата тоже не плохо бы.
    Вот непойму спрашивающих?В наше время фотокамеру можно засунуть даже в залупу!Фоткай ,спрашивай -кто, недаёт?
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Фото агрегата тоже не плохо бы.
    Видишь все спрашивают,як в поликлинике
    Valter -это не в твой адрес

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    и как кстати подогрев картера поживает..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    модель крокодила?
    компрессор битцер 4h-25,2y без маслоотделителя. проверил клапана-всё нормально. уровень масла в норме. зачем фотки? разве никто компрессора в глаза не видел? тэн подогрева масла в картере-рабочий. дополнительный подогрев через термостат также работает. ещё раз спрашиваю как добраться до сетки в маслонасосе? ребята я в холодильном деле не новичок и все простые вопросы, которые вы сейчас задаёте проверил. вот это мозг и выносит, что всё хорошо-а проблема остаётся. после увеличения дифферинциала на реле низкого давления через примерно час проблема снова появилась. далее по наблюдениям сутки всё нормально. повторяю: по мониторингу видно, что компрессор останавливается по температуре в хол. камере и потом просто иногда не включается(компрессор не дёргается)
    из-за выбитого реле давления масла мр-54. вопрос задал на форуме: может у кого такое было на практике?

  12. #12
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Если
    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    ...ребята я в холодильном деле не новичок и все простые вопросы, которые вы сейчас задаёте проверил...
    То задавать такие вопросы
    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    .... ещё раз спрашиваю как добраться до сетки в маслонасосе? ....
    по моему скромному мнению, должно быть как-то не комфортно.
    По теме - в картере компрессора, под маслонасосом, чуть правее, стоит заглушка, под ключ 24-27 (тут могу ошибаться). Спускаешь давление с компрессора, подставляешь под компрессор емкость для сбора масла, выкручиваешь полностью заглушку и вытаскиваешь её, к ней припаян стакан из мелкой сетки длиной сантиметров 15 это и есть масляный фильтр.
    2_10.jpg

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    по мониторингу видно, что компрессор останавливается по температуре в хол. камере и потом просто иногда не включается(компрессор не дёргается)
    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    раз в сутки выбивает реле давления МР-54 на битцере. заменили реле на новое, но не помогло.
    реле времени задержки может не блокирует?...

  14. #14
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    по мониторингу видно, что компрессор останавливается по температуре в хол. камере и потом просто иногда не включается
    давай схему электрическую управления.
    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    разве никто компрессора в глаза не видел?
    компрессор то видели, но "ваяние" агрегата?
    Реле контроля с&#1.pdf

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    давай схему электрическую управления.
    компрессор то видели, но "ваяние" агрегата?
    Реле контроля с&#1.pdf
    elden, начтех благодарю за информацию! после выходных проверю.

  16. #16
    Заблокирован
    Регистрация
    30.09.2015
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    У меня такое было, реле давления масла выбивало постоянно, иногда день компрессор отработает, иногда часа 4-5, потом выбивает.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Coolbreeze Посмотреть сообщение
    У меня такое было, реле давления масла выбивало постоянно, иногда день компрессор отработает, иногда часа 4-5, потом выбивает.
    Вылечил?

  18. #18

    По умолчанию

    увеличили дифферинциал на реле низкого давления до 2 бар-не помогло. по монито-рингу вижу, что иногда после выключения компрессора по температуре-он не включается. не думаю, что при откачке фреона компрессором и вспенивании масла оно разжижается.

    Поддерживаю мнение Николая. Думаю ошибка в неправильном электроподключении

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    зачем фотки? разве никто компрессора в глаза не видел?
    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    ребята я в холодильном деле не новичок
    и не знаешь где сетка маслонасоса?))
    Изображения Изображения
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #20
    Заблокирован
    Регистрация
    30.09.2015
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Вылечил?
    Нет, так и плясал возле него каждый день да через день, потом умер, вскрытие показало - фильтр маслонасоса был забит. Попробуй угадать чем? Когда паяешь медь после водой охлаждаешь? Так вот этой черной ерундой и было все забито

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Vestfrost KF 350 - сгорело реле, после замены выбивает автомат
    от Gudmun в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 23:12
  2. Id PLUS 974 - Функция реле давления
    от sollex в разделе Eliwell
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 12:20
  3. DWM Copeland: пульсации и падение давления масла
    от copyserv в разделе Компрессоры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 21:47
  4. На компрессоре срабатывает реле давления масла
    от Вальдемар в разделе Компрессоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 23:52
  5. реле давления на нагнетании
    от начтех в разделе Компрессоры
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 13:19

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •