Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 60

Тема: заправка теплового насоса на 6.5 квт посоветуйте зелёному нубу

  1. #1

    По умолчанию заправка теплового насоса на 6.5 квт посоветуйте зелёному нубу

    добрый вечер , доставал очень долго ребят с форумхауса но они очень занятые и отвечают редко по этому решил спросить у вас
    очень прошу помочь советом
    и так имею тепловой насос моноблок artenergie ae-wp 6.5 воздух-вода с него выходит и входит только вода , максимальная тепловая отдача 6.5 квт , потребление 1.7 квт
    привезённый БУ с Германии состояние не рабочее , компрессор ходит , фреон еле пшикнул с сервисного отверстия а значит стала проблемма или найти где вытек,заварить и заправить или просто заправить
    и так этот агрегат использует R417A но его нету в евросоюзе R22 R422 тоже запрещены
    я долго лазил по просторам инетрнета и щас стою перед выбором заправить у месного специалиста R407 он утверждает что всё будет работать и греть воду до 55 градусов как надо а может сразу и запаять место утечки если оно есть по характеристикам вроди похож но меня не устраивает немного температура скрапливания если это то что я думаю то воду греть не будет как надо....
    или купить манометрическую станцию ,компрессор от холодильника БУ , чистый пропан в баллоне R290, фильтр влагоочиститель и весы и заправить самостоятельно и если вытечет дозаврпалять сколько надо тот пропан стоит копейки балона что я куплю хватит лет на 10 мне пофик пожароопасность он всёравно на балконе а домой гуляет только горячая вода))
    разница между первым и вторым вариантом примерно 25 евро
    какой вариант лучше?
    будет ли он работать теже 8 лет если я его заправлю сам ? или хотябы год? или вытечет и буду заправлять раз в неделю?
    подойдёт ли масло для R407 от R417 если я воспользуюсь первым вариантом что дешевле на 25 евро? от R22 не подходит точно а на этот нигде не указано


    также не понятно где и как вышел фреон за 8 лет пользования что так мало осталось тоесть ещё пшикает , следов масла нигде нет разве что в ребристом теплообменике но я там не могу осмотреть всё а азота закачать и проверить нечем да и азота нет

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vasya_poop Посмотреть сообщение
    стою перед выбором заправить у месного специалиста R407
    Если для 417 допускается применение минерального масла, то для 407 уже синтетика, поэтому нельзя.Если уверен, что утечка мизерная, то можно и пропан, для минералки подойдёт. А вот для заправки пригласи холодильщика, посмотри как и чем он работает, а дальше уже сам определись на чём сэкономить.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vasya_poop Посмотреть сообщение
    меня не устраивает немного температура скрапливания если это то что я думаю то воду греть не будет как надо...
    ...что то в этом месте непонятно, что не устраивает?...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Если для 417 допускается применение минерального масла, то для 407 уже синтетика, поэтому нельзя.Если уверен, что утечка мизерная, то можно и пропан, для минералки подойдёт. А вот для заправки пригласи холодильщика, посмотри как и чем он работает, а дальше уже сам определись на чём сэкономить.
    спасибо что отвечаете
    а есть вероятность того, что в мой теплонасос была заправлена полусинтетика? всётаки он изначально был на 417м а не с 22го переходил
    холодильщики отказываются не думаю что заправить какимто газом както очень сложно

    ...что то в этом месте непонятно, что не устраивает?...
    я на глаз прикинул что если у него
    R22 R407C
    Температура окружающей среды, °С 22+1 22+1
    Давление конденсации, кПа 1800 1480
    Температура конденсации, °С 44 36
    Температура на выходе из конденсатора, °С 34 27
    Давление в испарителе, кПа 600 615
    Температура всасывания, °С 12 14
    Температура нагнетания, °С 76 59
    разница в температуре нагнетания то греть будет ровно на 17 градусов меньше а значит в квартире будет ровно на 17 градусов холоднее нормы, или я не прав?

  5. #5

    По умолчанию

    ...вот это сверху - всё непонятно. Что с чем ты сравниваешь? Что\кого цитируешь, и счего ты собрался получить 76 град.?...

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vasya_poop Посмотреть сообщение
    ... но меня не устраивает немного температура скрапливания если это то что я думаю то воду греть не будет как надо....
    Тепловые насосы используют низкоэмиссионное тепло, (не выше +35 градусов), поэтому о горячих трубах придется позабыть.
    Цитата Сообщение от vasya_poop Посмотреть сообщение
    ... разница между первым и вторым вариантом примерно 25 евро
    какой вариант лучше?
    Погоди, а тебе расчет теплового насоса делали? Вероятно, тебе привезли всего лишь агрегат для теплового насоса, а откуда насос у тебя будет брать тепло: из земли, или из воды? Там же как минимум на глубине 2 метра на расстояние 400 метров (это для общего понимания, цифры так, образно) закапывается пластиковая труба диаметром 40 мм и заливается "незамерзайкой" типа ТОСОЛа. В 25 евро не уложиться точно...

  7. #7
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    а откуда насос у тебя будет брать тепло: из земли, или из воды?
    из воздуха.

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Первое и главное найти утечку. Возможно Утечка не очень дешевом месте.

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Вода к боку подходит? Или трубы с фреоном видом заходят?

  10. #10

    По умолчанию

    ...написано:
    Цитата Сообщение от vasya_poop Посмотреть сообщение
    воздух-вода с него выходит и входит только вода
    Но малёха перепутал,-фреон-воздух.
    Вопрос в том, где автор собирается взять 76град., это раз, и с чего сделал вывод, что если т-ра носителя снизится на 17 град., то и т-ра в помещении упадёт на столько же.
    А начинать надо конечно с утечки, где бы она не была...

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...написано:

    Но малёха перепутал,-фреон-воздух.
    Вопрос в том, где автор собирается взять 76град., это раз, и с чего сделал вывод, что если т-ра носителя снизится на 17 град., то и т-ра в помещении упадёт на столько же.
    А начинать надо конечно с утечки, где бы она не была...
    думается что утечка в теплообменнике. еще бы знать где автор живет? смысл есть ему с воздуха зимой тепло брать?

  12. #12

    По умолчанию

    elena gora это западная польша очень близко юговостока германии тут средняя температура зимой -1-2 редко бывает -10 по этому тепловой насос тут имеет место
    тепловые насосы воздух-вода как я написал в первом сообщении греют воду охлаждая воздух на улице
    в характеристиках моего теплового насоса написана температура 55 градусов по этому я так беспокоюсь по поводу температуры , он должен греть водой увеличенные чугунные радиаторы которые должны с большей площадью запасать тепловую энергию когда низкий тариф и греть когда высокий более менее равномерно
    в той цитате я сравнивал фреоны R22 и R407C я не знаю повлияет ли заниженная температура скравливания на отопление ним , на кондиционер явно бы не повлияла но у меня именно тепловой насос












    спасибо что отвечаете мне

  13. #13

    По умолчанию

    ещё фото










  14. #14

    По умолчанию

    ещё фото









  15. #15

    По умолчанию

    ещё фото









  16. #16

    По умолчанию

    больше 5ти в 1 пост не даёт вставить










  17. #17

  18. #18

    По умолчанию

    ...ну фоток столько не надо, достаточно было указать модель в соответствии с "Правилами" Если понадобилось бы, тебя бы о них попросили. Лучше удали фотки, они реально засоряют, а пользы никакой.
    Устраняй утечку, обязательно, заправляй R22, и будет тебе счастье.
    И ещё, что такое "температура скравливания"?...

  19. #19

    По умолчанию

    Ты не фотографом работаешь?
    Думаю систему можно заправить R290 , только все же разобраться с утечкой (дабы не было пожара). Минералка в нем неплохо растворяется,хотя компрессора ,работающие с ним , заливаются синтетикой. По температурному режиму довольно близок с R22 Небольшое отличие можно будет убрать добавив до 5-10см капилляра(как предположение.
    На счет массивных радиаторов возникает сомнение. Если использовать в качестве теплоаккумулятора накопительный бак для горячей воды эдак на тонну-две воды, ну как вариант. Да теплые полы вместо радиаторов.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    убрать добавив до 5-10см капилляра
    ...вряд ли на тепловом насосе капилляр...

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как определить количество хладогента для теплового насоса?
    от foton-4n в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2020, 14:46
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2020, 14:46
  3. Щит управления для теплового насоса.
    от Doc2000 в разделе Тепловые насосы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 19:47
  4. компрессор Copeland Scroll ZH30K4E-TFD-424 для теплового насоса
    от Влaдимиp в разделе Продажа расходки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:56
  5. Расчет кожухотрубного испарителя теплового насоса
    от DamnaTus в разделе Книги и учебники
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 12:05

Социальные закладки