  1. #21
    Пользователь Аватар для Тоша-кап
    Регистрация
    31.12.2016
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Я в 12м посте увидел что-то похожее.

  2. #22

    По умолчанию

    я не могу удалить фотки, у меня исчезла опция редактирования сообщения , прошу отредактировать, удалить лишнее
    запаять я сам не могу так как кислород без корочки тут купить нельзя а у меня её нет
    только заправлять а оно будет постоянно убегать
    запаять может тот кто зальёт 407го и я думаю домешать 600го пару % и всё и так оно будет работать
    допаять капиляр тем более
    я думал температура скравливания это та температура при которой газ превращается в жидкость ? или я не прав? и она у 407го несколько меньше чем у 22го или 417го
    вам трудно понять что 22й или 417й тут достать нельзя а даже если достану то его отказываются заправлять 250 евро штрафа за килограм + конфискация лицензии если найдут

  3. #23
    Пользователь Аватар для Тоша-кап
    Регистрация
    31.12.2016
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    А R290 тоже нельзя??Абсолютно незапрещенный газ

  4. #24
    Патологоанат
    Регистрация
    03.07.2009
    Сообщений
    2,878

    По умолчанию

    ...пусть запаивают, и заправляют 407-й, раз так строго всё, один раз заплатишь и забудешь, и не надо ничего добавлять. Модель всё таки назови, а то шильдик я так и не разглядел....
    Фото удалить можешь сам в "личном кабинете".
    Неужели у Вас там так строго с защитой озонового слоя". Если бы у нас так было, то весь форум бы "зону топтал" ...

  5. #25
    Местный
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    353

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vasya_poop Посмотреть сообщение
    конфискация лицензии если найдут
    А шабашников что нету?
    Просто интересно.

  6. #26

    По умолчанию

    у меня вложений нет это всё с другого сайта редактировать сообщение не даёт прошу отредактировать сообщения
    модель Artenergie AE-WP 6.5
    акуратненько дам страницу с названием апарата и его характеристиками что мне дал немец вместе с ним

    а как появятся шабашники если без корочки нельзя даже кислород купить?
    походу даже 410й тоже не продадут
    R22 ввезти нельзя и 417й тоже почемуто теперь запрещён
    тут всё плохо до дурости ! рядом германия диктует свои порядки
    R290 холодильщик сам не имеет и отказывается заправлять боится что посадят если чтото рванёт, а тот пропан что бы я купил в обычном пропанбутановом балоне я бы тут заправляп сам непонятно какого качества и сколько в нём воды, естественно мне подсказали что его надо с газообразной фазы и через осушающий фильтр заправлять но всё равно
    пользоватся той горелкой что без кислорода даёт паять серебряный припой я считаю нету смысла она так тупуще обычные трубки паяет а что, если утечка гдето в чёмто толстом? тогда я приехал((( l и зря манометрическую станцию покупал и балон и весы и ту горелку и наездился))

  7. #27
    Пользователь Аватар для Тоша-кап
    Регистрация
    31.12.2016
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Пропан R290 и пропан-бутановая смесь (пбс) это совсем не одно и тоже. Пбс в твоем тн работать не будет, даже не говоря о ее качестве.
    А если 290м холодильщик отказывается заправлять (что вполне разумно с его стороны) ,то
    либо идти до конца и вваливать в сие сомнительное мероприятие кровные еврики., или продать его заезжим торгашам из Беларуси или Украины и забыть как неприятный сон

  8. #28
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    1,884

    По умолчанию

    Извини, но слово "кулибин" в твоей географии не применимо(с твоих слов). Сдай в утиль свой "дешевый металлолом", и не скупись (если хочешь экономить), купи нужное в "регионе" и будет тебе счастье. Все остальное от "лукавого". Эксперимент, вижу не твой метод. Дороже будет. А немец-молодец. Продал металлолом.Знал бестия. Так,ты видно с "акцентом" ... покупал.

  9. #29
    Патологоанат
    Регистрация
    03.07.2009
    Сообщений
    2,878

    По умолчанию

    ...дааа-брат!, строго. Тогда покупай 50-литровый баллон, охлади его, насколько сможешь, утепли и засунь точный термометр. Подсоедини шланг, и выпускай сжигая как можно быстрее. Как только баллон охладится ниже10град., подсоединяй фильтр-осушитель и собирай то, что осталось, но уже медленно, удеживая температурой давление чуть выше ноля.
    Если всё сделаешь правильно и не посадят, это будет то, что тебе надо...

  10. #30
    Пользователь Аватар для Тоша-кап
    Регистрация
    31.12.2016
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Это процедура сепарации пропан-бутана???

  11. #31
    Патологоанат
    Регистрация
    03.07.2009
    Сообщений
    2,878

    По умолчанию

    ...я бы сказал крекинг...

  12. #32

    По умолчанию

    пропан - бутан 80 на 20 смесь идёт в авто и на кухню она естественно негодится ни к чему , а чистый пропан, без вони можно купить отдельно ,чуть дороже на 10% в тех же балонах, он идёт для гриля , на котором если смажить мясо на смеси оно будет невкусным и вонять бутаном,
    продавать я не умею ,это единственное что подошло по размерам если продам прийдётся ехать за новым в Германию они то есть и недорого и с газом и помощнее, но не вмещаются на балкон и даже если както впихну там дури по 3-4 киловата на компрессоре , думаю начнёт валится балкон то для фирмы с выходными мощностями по 17-25 квт мне такой ненужен хоть я и могу его подключить в свою 3 фазную сеть
    просто перед тем как покупать я позвонил на первую попавшуюся фирму и мне сказали что всё быстро сделают и никаких проблемм нет , потом оказалось что у них проблема со слухом я то откуда мог знать что эти газы бывают несовместимые? щас то я знаю

    начтех
    я понимаю что в вашем городе если в кондюке или холодильнике появляется утечка фреона его всегда выкидывают и покупают новый а ещё говорят что у вас страна бедная ! нагло врут! , тут немного не так , тут смотрят что выгоднее сделать тот что уже есть или купить новый, смотрят на разницу цен и принимают адекватное решение оно же не ломается как китайский неликвид

  13. #33
    Патологоанат
    Регистрация
    03.07.2009
    Сообщений
    2,878

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vasya_poop Посмотреть сообщение
    я понимаю что в вашем городе если в кондюке или холодильнике появляется утечка фреона его всегда выкидывают
    ...эт ты неправильно понял...

  14. #34

    По умолчанию

    а фото теплообменника фреон вода можно? могу подсказать , если утечка не на большой трубке , то можно запаять горелкой походной! если есть припой !! но очень муторно. но можно . вопрос еще открыт , где утечка??

  15. #35
    Патологоанат
    Регистрация
    03.07.2009
    Сообщений
    2,878

    По умолчанию

    ...даже если утечка на большой (для этого аппарата) трубе, вполне можно запаять МАПП-газом. Но у ТС слишком противоречивые требования. Он хочет, что бы ему дали волшебный совет, а чудес не бывает. Может у него вообще утечка по ТО, раз масла нигде не видно, кстати ТО там ничем не отличается от обыкновенного, только давление побольше...

  16. #36

    По умолчанию

    всем спасибо , сегодня принял решения отвёз мастеру пусть заправить 407с он вкурсе что надо домешать 600й если минеральное масло и вкурсе что надо азотом проверять утечки,проверил на фреон сказал что тут небыло вобще наверное замёрз пока ехал тот что ещё чучуть шипел, так что гора с плеч
    всем спасибо что отвечали надеюсь больше не будет в этом плане проблемм и я смогу пользоватся устройством как холодильником и забыть про всякие фреоны и где они там ходить должны