Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Сплит-система перестала греть.Трубка из насоса- горячая, обратка - холодная :(

  1. #1

    По умолчанию Сплит-система перестала греть.Трубка из насоса- горячая, обратка - холодная :(

    Добрый день. Нужен совет. Сплит -система (фирма TCL) перестала греть. Трубка из насоса идет горячая, а обратка - холодная. Во внутреннем блоке кондиционера - вообще все комнатной температуры. И на месте соединения медных трубок в 5х метрах от насоса ( сделано было удлинение до 7 м) обнаружил небольшую течь масла ( выдавило несколько капель). Максимальные отрицательные температуры были не более 2 С холода. Аппарат используется около 1 месяца. Что может быть?

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Уже писал вам, Утечка звоните кто ставил.

  3. #3

    По умолчанию

    Да , спасибо, я помню (к сожалению ветку админ перевел, а я ее потерял и не мог вовремя ответить. я начал тему заново). За ответ - вызови техника - еще раз спасибо! А как "вылечить"-то? Заправка решит проблему? Там где я живу - техник будет стоит столько же, сколько сам аппарат. Хотелось бы хотя бы приготовиться к затратам , узнав причину дефекта.

  4. #4

    По умолчанию

    Причина дефекта -утечка по пайке в том месте , где нашел капельку масла . Устраняется просто - пайка по новой , опрессовка ( чтобы удостовериться в герметичности на 22-м бар хотя бы 20 , на 410-м бар 35 , вакууммирование и заправка по весу . ты это уже оплатил при перемонтаже наружки . Отсюда вывод -по дешевке - приглашаешь тех , кто перемонтировал , и - в испанский сапог, но не ногу , а гениталии , так они быстрее соглашаются . Ну или плати по новой , но никто тебе не гарантирует , что эта джаз- банда не будет хлеще предыдущей.Демократия иху мать!!!

  5. #5

    По умолчанию

    ок. спасибо

Похожие темы

  1. ПАМИР ПЕРЕСТАЛА ГРЕТЬ ЗАДНЯЯ НАРУЖНАЯ СТЕНКА
    от ЛЕХА34 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 15:29
  2. трубка холодная
    от виталик п. в разделе Бытовой холод
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 08:41
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 11:21
  4. ACSON подача очень горячая , а обратка плачет
    от Janu в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 00:58

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •