  1. #1

    По умолчанию подбор моноблока для ХК

    Что бы, в последствии ,не захламлять форум всякими "ПОЧЕМУ?"

    Задача : хранение копчёной рыбы и других морепродуктов при температуре от -5 до 0 , но стабильной
    загрузка 150-300 кг ,режим - кратковременное открытие 3-4 раза в смену
    Помещение: склад 8-10 кв.м (есть возможность устройства вентиляции) находится в подвале городского рынка ,оборудованного
    вытяжной вентиляцией , об эффективности её работы точно не могу сказать , но в лето 2010 было жарковато , а так
    вроде справляется ,но возможно ,при форс-мажорных до 30*С
    Имеется : ХК http://sever33.ru/catalog/coldrooms2/4515/
    Планирую: приобретение моноблока http://www.whitegoods.ru/goods/63059.htm

    необходим ваш совет , Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    моноблок на мой взгляд не желательно, нужно вынести конденсатор на улицу

  3. #3

    По умолчанию

    У меня клиент в помещении такую же камеру собрал по моему на 6 кубов так он там пельмешки морозит ,зимой блок обогревает помещение а летом цепляет рукав вытяжки и горячий воздух уходит на улицу,а с твоими параметрами вроде одно к другому подходит,еще бы посоветовал на входную дверь поставить завесу пвх она будет в помощь .

  4. #4

    По умолчанию

    Очень желательно приточно-вытяжная вентиляция.
    Моноблок на 1400 Вт и ему надо самый мнимум 25 м3 свободного кубатуры помещения. А у тебя если высота 2.5...3 метра только общая кубатура 20...24 м3. И не считая других источников тепла.

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Сделай небольшой запас либо по температуре(до минус 10), либо по объему охлаждения (не строго на 20 м3, а на 25-30), чтобы не иметь форс-мажоров по пустякам. Чуть дороже, зато намного спокойнее.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ломастер А Посмотреть сообщение
    моноблок на мой взгляд не желательно
    во первых необходима некоторая мобильность, возможен переезд через 1- 1.5 года , да и с выносом не реально(далеко)

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Очень желательно приточно-вытяжная вентиляция.
    планирую прямо с моноблока ,коробом, за пределы склада, в самом подвале всё таки есть вытяжка да и протаскивает, а зимой,даже прохладно, думаю, не поставить ли вентилятор на выходе из короба , приточная - просто отверстие внизу
    Цитата Сообщение от vitoseao73 Посмотреть сообщение
    еще бы посоветовал на входную дверь поставить завесу пвх
    Обязательно

    я переживаю,справится ли моноблок. По таблицам от производителя, там и 109 хватит, только вот можно ли доверять этим таблицам?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Сделай небольшой запас либо по температуре(до минус 10)
    в смысле ,на контроллере выставить -10? что значит -запас по Т*
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    либо по объему охлаждения (не строго на 20 м3, а на 25-30)
    то есть само помещение , где трудиться моноблок, должно быть больше?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andy111 Посмотреть сообщение


    планирую прямо с моноблока ,коробом, за пределы склада, в самом подвале всё таки есть вытяжка да и протаскивает, а зимой,даже прохладно, думаю, не поставить ли вентилятор на выходе из короба , приточная - просто отверстие внизу
    Очень часто неправильно делают короб, задавливая вентиляторы конденсатора, на выходе короба вентилятор обязательно с учётом не уменьшить производительность по кубам для вентиляторов конденсатора.


    Цитата Сообщение от Andy111 Посмотреть сообщение

    я переживаю,справится ли моноблок, по таблицам от производителя, там и 109 хватит, только вот можно ли доверять этим таблицам?
    Таблицам доверять можно, если только хранение. Моноблок 109 на 4 м3, а 115 на 7.2м3-можно его, только для моноблоков 109,111,113,115 идёт один и тот же конденсатор и для 115 кондёр на пределе. А вот следующая линейка 218,222, 226 с другим кондесатором и для 218 лучше при высокой внешней температуре.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Очень часто неправильно делают короб, задавливая вентиляторы конденсатора,
    понятно , планирую хороший вент. поставить, правильно ли будет ,его включение запаралелить с вент. конденсатора...и нет ли опасности переусердствовать, так , что б не возникало "аэродинамического подвисания" (вот надо же такое сказать?) вент. конденсатора, при совместной работе

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andy111 Посмотреть сообщение
    понятно , планирую хороший вент. поставить, правильно ли будет ,его включение запаралелить с вент. конденсатора...и нет ли опасности переусердствовать, так , что б не возникало "аэродинамического подвисания" (вот надо же такое сказать?) вент. конденсатора, при совместной работе
    На трудные случаи есть знакомый вентиляционщик, а так можно замерить скорость воздуха на входе конденсатора в нескольких точках до установки короба и после. Ну и чтобы не было закольцовки вытяжки с приточкой. И дырка для приточки тоже не должна душить вытяжку.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    дырка для приточки тоже не должна душить вытяжку.
    а потому лучше если коробом будет спущена ниже моноблока, конвекция облегчит проветривание подвального помещения.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andy111 Посмотреть сообщение
    планирую хороший вент. поставить, правильно ли будет ,его включение запаралелить с вент. конденсатора..
    Обязательно сделать автономное включение, и при работе с газами включать его. Вспомнилось как после ремонта сплита в небольшом повальном помещении дико болела голова, и хотя на улице было холодно, а в подвале с широким входом очень тепло и скознячок был неслабый, а все таки 22-ого фреона надышался, все таки газ тяжелый и просто так не захотел выветриваться- коллеги соблюдайте правила техники безопасности при работе в подвальных помещениях

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    лучше если коробом будет спущена ниже моноблока
    именно так и планирую
    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Обязательно сделать автономное включение
    Ага,.... Спасибо

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    чтобы не было закольцовки вытяжки с приточкой
    спасибо,.....ценное замечание, а то без этого условия вент. будет работать с низким КПД ,....понял

Похожие темы

  1. подбор моноблока
    от ахмед11 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 22:35
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.08.2017, 17:03
  3. транспортировка моноблока
    от troix в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 22:42
  4. ТЭН испарителя моноблока POLAIR ММ 10А
    от дедок в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 23:03
  5. Выбор средне температурного моноблока
    от kemtor в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 22:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •