Подруга попросила посмотреть сегодня ей кондиционер.
На холод работает нормально
На тепло тоже переключается и работает, но через примерно 10мин переходит в режим простого вентилятора. Просто гоняет воздух и на тепло уже не возвращается, говорит что будет сутки так молотить.
Мои действия:
Запустил на холод, предварительно опустив датчик воздуха в стакан с тёплой водой (по другому не хотел запускаться, на улице плюс 10 примерно) он запустился, холодит без вопросов. Давление померил, в норме (судя по давлению). Переключил на тепло, через минутку услышал щелчок и попер тёплый воздух. Ок, жду. Действительно, через 7-10 минут тёплого воздуха как небывало. Прислонил к датчику воздуха лёд, через минуту примерно услышал опять щелчке во внутреннем блоке и пошёл тёплый воздух, потом опять 5-7 минут и цик повторяется. Снял датчик, проверил мультиметром. В квартире было примерно 20гр, сопротивление было 21Ком., зажимаю датчик в руку, на мультиметре вижу снижение сопротивления.
Вроде как работает. Как они выходят из строя ? Датчик ли это вообще?
Кондиционер Торнадо А 11, 410 фреон, 2010 год, история кондиционера не известна, подруга сказала что год назад просто дозаправлял кто то.