Имеется 3 блока прецизионных кондиционеров, работают по графику (смена работающего блока раз в неделю, по порядку). Возникла проблема во время переключения на первый блок, перегорает предохранитель линии питания ведущий на плату управления с трансформатора 24V. При этом выдает следующие "алярмы" : тревога перегрузка комп.1, тревога customer input 1, тревога fire alarm, предупреждение condenser 1 failure. Долгими мучениями и продёргиваниями проводов было выявлено трансформатор 24v был запитан с автоматов, с которых запитывался нагреватель картера копрессора, сопротивление нагревателя 2,59 кОм, может ли выгорать предохранитель из-за некорректной работы нагревателя? как можно проверить нагреватель на исправность?