    Сообщение Libert HPM Precision Cooling

    Имеется 3 блока прецизионных кондиционеров, работают по графику (смена работающего блока раз в неделю, по порядку). Возникла проблема во время переключения на первый блок, перегорает предохранитель линии питания ведущий на плату управления с трансформатора 24V. При этом выдает следующие "алярмы" : тревога перегрузка комп.1, тревога customer input 1, тревога fire alarm, предупреждение condenser 1 failure. Долгими мучениями и продёргиваниями проводов было выявлено трансформатор 24v был запитан с автоматов, с которых запитывался нагреватель картера копрессора, сопротивление нагревателя 2,59 кОм, может ли выгорать предохранитель из-за некорректной работы нагревателя? как можно проверить нагреватель на исправность?

  2. #2

    По умолчанию

    Перекись питание нагревателя на другие автоматы

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,459

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ostap747 Посмотреть сообщение
    нагреватель картера копрессора, сопротивление нагревателя 2,59 кОм, может ли выгорать предохранитель из-за некорректной работы нагревателя?
    Не может.
    Цитата Сообщение от ostap747 Посмотреть сообщение
    перегорает предохранитель линии питания ведущий на плату управления с трансформатора 24V.
    Ищите замыкание по цепи 24V. Возможно, через НЗ или НО контакты реле.

  4. #4

    По умолчанию

    На катушках реле и контакторов межвитковое проверить надо.

  5. #5

    По умолчанию

    Производил замер амперметром на выходном проводе с калодки на транс 24v, выяснилось что в момент выключения блока происходит скачёк до 10А и соответственно выгорает предохранитель, с этой контактной колодки идёт 5 проводов на платы управления, производил замеры амперметром на каждом кабеле, в итоге нашёл провод идущий на самую нижнюю плату в момент выключения выдавал 3.5А на остальных проводах сила тока не превышала 1А в некоторых была 0.2АIMG_20161226_150030.jpgIMG_20161226_163110.jpg

Похожие темы

  1. TOYO TA-12CHS Ошибки: Heat-E5 Cooling-E4
    от -vitaliy- в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.10.2019, 06:41
  2. LG Ice Beam Door Cooling GR S 392 QVC
    от Flush в разделе LG
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 16:53
  3. Hybrid cooling в холодильниках Sharp - лучше чем No Frost или просто реклама?
    от nick80 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 11:56
  4. Кондиционер Libert Hiros
    от lisakovski в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 19:35

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •