    Подруга попросила посмотреть сегодня ей кондиционер.
    На холод работает нормально
    На тепло тоже переключается и работает, но через примерно 10мин переходит в режим простого вентилятора. Просто гоняет воздух и на тепло уже не возвращается, говорит что будет сутки так молотить.
    Мои действия:
    Запустил на холод, предварительно опустив датчик воздуха в стакан с тёплой водой (по другому не хотел запускаться, на улице плюс 10 примерно) он запустился, холодит без вопросов. Давление померил, в норме (судя по давлению). Переключил на тепло, через минутку услышал щелчок и попер тёплый воздух. Ок, жду. Действительно, через 7-10 минут тёплого воздуха как небывало. Прислонил к датчику воздуха лёд, через минуту примерно услышал опять щелчке во внутреннем блоке и пошёл тёплый воздух, потом опять 5-7 минут и цик повторяется. Снял датчик, проверил мультиметром. В квартире было примерно 20гр, сопротивление было 21Ком., зажимаю датчик в руку, на мультиметре вижу снижение сопротивления.
    Вроде как работает. Как они выходят из строя ? Датчик ли это вообще?
    Кондиционер Торнадо А 11, 410 фреон, 2010 год, история кондиционера не известна, подруга сказала что год назад просто дозаправлял кто то.
    Ну и всех с Насткпающим естественно

  2. #2
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Датчик бывает в обрыве/это не ваш случай/, а бывает,что потерял свои свойства. Проверить его сопротивление при разных температурах и сравнить с таблицей "Зависимости сопротивления от температуры"
    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    история кондиционера не известна, подруга сказала что год назад просто дозаправлял кто то.
    Вполне,возможно,что"циклит" из-за недостатка фреона. Проверяем кондиционер на утечку

  3. #3
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    Запустил на холод,
    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    на улице плюс 10 примерно
    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    циклит" из-за недостатка фреона. Проверяем кондиционер на утечку

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    Проверяем кондиционер на утечку
    то что я накинул шланги и увидел давление 110 psi - это что-то доказывает ? или давление не означает что фреона достаточно ? только перезаправлять по весам ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    сравнить с таблицей
    есть ссылка ?

  6. #6

    По умолчанию

    Много не понятно.Не понятно о каком цикле идет речь. Через каждые 10 мин идет вкл/выкл теплого воздуха или сутки молотит в режиме вентилятора? Давление 110пси в режиме охл/нагрев измерено?При температуре на улице 10 гр? Модель уточнить бы. Поиск предлагает инвертор, но щелчки ? реле или трещит пластик? инвертор не очень подходит. Если компрессор обычный ,то он отключается через примерно 10 мин? Если держать датчик в холоде к примеру 30мин - все время будет идти теплый воздух? Какая дельта входящего/исходящего воздуха во внутреннем блоке?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Через каждые 10 мин идет вкл/выкл теплого воздуха или сутки молотит в режиме
    при включении кондиционера на тепло, он работает как обычный кондиционер, дует теплым воздухом, радиатор внутреннего блока теплый (простите не знаю как он точно называется по русски, испаритель вроде), после 10 минут примерно он перестает дуть теплым и дует комнатным воздухом. Трогаю испаритель, он комнатной температуры, не холодный и не горячий.

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Давление 110пси в режиме охл/нагрев измерено?
    давление было замерено при работе кондиционера на холод

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    При температуре на улице 10 гр?
    температура на улице +10гр Цельсия. Сам кондиционер не хотел запускаться (компрессор), так что пришлось немного обмануть его и засунуть датчик внутреннего блока в стакан с теплой водой.

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Модель уточнить бы
    Tornado A11 - это не инвертор. Кондиционер ?ка, фреон 410, 750 гр. трубки 1/4 и 3/8, трасса до 3х метров, внешний блок стоит на крыше

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    реле или трещит пластик?
    нет это не пластик, явно срабатывает релюшка

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Если держать датчик в холоде к примеру 30мин - все время будет идти теплый воздух?
    я такого эксперимента не проводил, но думаю что ДА.

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Какая дельта входящего/исходящего воздуха во внутреннем блоке?
    опять же не замерял по термометру, но чувствовалось на руку что градусов 7 есть точно.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    увидел давление 110 psi
    ...а почему в фунтах? Можно в динах, пьезах. Чисто из уважения к собеседникам. Ну или писал бы на иврите, нам тут делать нечего. переведём.
    А по проблеме-скорее всего у тебя проблема с электроникой внутреннего блока. Вентилятор не должен вращаться, пока не "придёт" горячий фреон. Я бы вначале пощупал т-ру входящего фреона. Сразу после запуска вентилятор стоит, когда пришёл горячий фреон - запускается. Если в процессе работы испаритель(радиатор) начинает остывать, значит нехватка фреона, которую можно определить и не запуская кондюк на "холод", а замерить давление на"тепло".
    Если т-ра достаточно высокая, а компрессор остановился, просто поменяй оба датчика на заведомо исправные.
    Если проблема не ушла - это электроника, тут ты скорее всего ничего не сделаешь...

  9. #9

    По умолчанию

    yrtchik, вероятно его манометр так проградуирован.

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    я такого эксперимента не проводил, но думаю что ДА.
    А вот интересно было бы. Думаю в этой модели во внутрянке 2 датчика. Один определяет
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    пока не "придёт" горячий фреон
    - это датчик испарителя , и может отрубать компрессор в нештатных ситуациях ( обычно с индицированием ошибки),а второй следит за температурой входящего воздуха ,и может отрубать компрессор при выравнивании значений.

  10. #10

    По умолчанию

    По поводу бар и psi. Так это просто привычка. Дело в том что у нас в стране никто в барах не работает, даже не знаю почему. Где то в соседней ветке спрашивал вопрос и описал давление в psi и перевёл его в бары, так ответ первым делом написали "типа чего ты из нас дураков делаешь, типа мы знаем что такое psi и т.п." Поэтому и не перевёл.
    Буду на месте, проверю давление. Заменю два датчика, хорошо что они копеечные относительно. Посмотрим. Если ничего не измениться, то тогда наверное действительно что то с платой.
    У меня дома 2 кондиционера, один на 410м и второй на 22 фреоне. Если ставлю на тепло, они стоят молчком минуты 2 и только после того как начинает заметно нагреваться испаритель, только потом включается вентилятор внутреннего блока.

  11. #11

    По умолчанию

    Ещё выяснилась информация.
    Только что созванивался с подругой.
    У неё в соседней комнате стоит примерно такойже кондиционер, внешне идентичны (как она говорит) я спросил как он работает на обогрев. Она сказала что при включении на тепло, загорается красная лампочка (солнышко) на дисплее и он стоит минуты две и только потом начинает крутиться вентилятор Внутрянки и идёт тёплый воздух (короче как надо работает)
    На том кондиционере что нужно починить перестала загораться красное солнышко на дисплее при включении на тепло и вентилятор внутрянки начинает крутиться сразу, как я описывал ниже.

Похожие темы

  1. OSAKA CSU-07HRP ( CE-KFR32G/N1Y-R1.D.01.NP1-1[V1.3] ) прошивка, датчик темп. воздуха
    от Shlosser в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2020, 20:45
  2. OSAKA CSU-07HRP ( CE-KFR32G/N1Y-R1.D.01.NP1-1[V1.3] ) прошивка, датчик темп. воздуха
    от Shlosser в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.08.2020, 17:25
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 22:53
  4. Датчик температуры
    от romhan в разделе Vestfrost
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 02:33

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •