  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Ну это открытие уже тянет на "Нобелевскую премию"
    зря смеёшся , есть же пусковые (с более прочным диэлектриком и рассчитанные на большие мгновенные токи ) и рабочие (с менее прочным диэлектриком ) конденсаторы.

  2. #42
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    зря смеёшся , есть же пусковые (с более прочным диэлектриком и рассчитанные на большие мгновенные токи ) и рабочие (с менее прочным диэлектриком ) конденсаторы.
    "Прочность" диэлектрика зависит только от рабочего напряжения, точнее амплитудного его значения, и немного зависит от температуры работы конденсатора - у высокотемпературных она больше.
    У конденсаторов рассчитанных на бОльшие токи немного толще сама фольга и выводы-токосниматели.

  3. #43

    По умолчанию

    Так объясните все же как реально измеренная емкость на клеммах конденсаторов соединенных внутри треугольником(схема б) равна 172мкф ,при заявленной емкости каждого С 185мкф. Вот это уже на нобеля тянет

  4. #44
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Так объясните все же как реально измеренная емкость на клеммах конденсаторов соединенных внутри треугольником(схема б) равна 172мкф ,при заявленной емкости каждого С 185мкф. Вот это уже на нобеля тянет
    Вот не знаю. Никогда не измерял емкость конденсатора в установке.
    Может ТС "прозвонит" клемник тестером, а вдруг там на самом деле отдельные блоки....
    Я никогда не работал с Ducati, у нас больше распространены были Electronicon.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Так объясните все же как реально измеренная емкость на клеммах конденсаторов соединенных внутри треугольником(схема б) равна 172мкф ,при заявленной емкости каждого С 185мкф. Вот это уже на нобеля тянет
    Просто наверно указана ёмкость между фазами, а ёмкость одного одного элемента в модулях компенсации реактивной мощности не нужна. Тут основная цифра-реактивная мощность 27.9 кVar, ну и ток для подбора защитной и коммутационной аппаратуры.

  6. #46
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    6 клемм, "звонятся" попарно: 3 по 172 мкф. Как подключить к двигателю 5квт в качестве рабочего кондера? И не ипанет-ли?
    Только учитывай, что для подключения достаточно по 4-6 МКф на каждые 100 вт мощности.

  7. #47
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    равна 172мкф ,при заявленной емкости каждого С 185мкф.
    Ребята, это б/у, отработали по 6 лет, + замеры китайчинным тестером. А может я что-то не так делаю... вы подскажите - я исправлюсь...

  8. #48
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Только учитывай, что для подключения достаточно по 4-6 МКф на каждые 100 вт мощности.
    это ясно, но вопрос в можности их там использовать.

  9. #49
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Ну я то в курсе
    У меня в округе штук 10 стоят и работают. Часть из них рассчитывал, давал тех.задание изготовителям, монтировал, налаживал.
    Штука нужная и полезная.
    Да, полезная. Это видно по потреблению эл.энергии за месяц супермаркетом. А можно-ли такую штуку дома сотворить, да однофазную?

  10. #50
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    это ясно, но вопрос в можности их там использовать.
    Можно. Это обычный конденсатор.
    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    А можно-ли такую штуку дома сотворить, да однофазную?
    Нет. По причине отсутствия источников реактивной энергии(в товарных количествах) в домашней сети.

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    По причине отсутствия источников реактивной энергии
    ась?
    Реактивная электрическая энергия (мощность) - это энергия, которая расходуется на создание электромагнитных полей в электроустановках;
    Актвна энергия преобразуется в полезную - механическую, тепловую, и прочие энергии. Реактивная же энергия не связана с выполнением полезной работы, а расходуется на создание электромагнитных полей в электродвигателях, трансформаторах, индукционных печах, сварочных трансформаторах, дросселях и осветительных приборах.

  12. #52
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    4-6 МКф на каждые 100 вт мощности.
    6.6 мкФ на каждые 100 вт
    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    Это видно по потреблению эл.энергии за месяц супермаркетом
    А что там есть учет реактивной энергии?

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    ась?

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    отсутствия источников реактивной энергии(в товарных количествах)

  13. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    А что там есть учет реактивной энергии?
    это больше связано с "лишним" током который "гуляет" в проводах.

  14. #54
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    ась?
    Реактивная электрическая энергия (мощность) - это энергия, которая расходуется на создание электромагнитных полей в электроустановках;
    Актвна энергия преобразуется в полезную - механическую, тепловую, и прочие энергии. Реактивная же энергия не связана с выполнением полезной работы, а расходуется на создание электромагнитных полей в электродвигателях, трансформаторах, индукционных печах, сварочных трансформаторах, дросселях и осветительных приборах.
    Самовары, щи и каша... всё в одном ряду...

  15. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Самовары, щи и каша... всё в одном ряду
    и в сказке доля правды ремонтируя и настраивая режимы установок токов высокой частоты (машинные генераторы) на 1000 и 8000 герц реактивка очень лихо показывает себя.

  16. #56
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    и в сказке доля правды ремонтируя и настраивая режимы установок токов высокой частоты (машинные генераторы) на 1000 и 8000 герц реактивка очень лихо показывает себя.
    Можно только повторить
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Самовары, щи и каша... всё в одном ряду...
    В описанных установках имеют место пульсации тока на указанных частотах и гармониках.
    Для нейтрализации этих пульсаций устанавливают фильтры - емкостные, индуктивные, комбинированные (LC) различных конструкций.
    Но эти фильтры к реактивной мощности не имеют никакого отношения

  17. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Но эти фильтры к реактивной мощности не имеют никакого отношения
    возьмем для простоты полпериода,после "отработки" в индуктивной нагрузке (транс,эл.мотор и т.д.) эти пол периода с потерями вертаются назад. реактивными в провода,а тут то и стоят емкостные кондеры,чтоб паразита вернуть обратно в работу. отношение имеют,но не те што гасят помеху.

  18. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Но эти фильтры к реактивной мощности не имеют никакого отношения
    это не фильтры , это компенсация реактикной мощности, установочки были по 100 кВт и стояли приборы контроля косинуса .

  19. #59
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    установочки были по 100 кВт
    1,5 мВт один двигатель.
    А этот, в холостую крутился, и компенсировал реактивную мощность.компенсвто.jpg

    Компенсация реактивной энергии нужна электроснабжающей конторе. Только.

  20. #60
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    1,5 мВт один двигатель.
    А этот, в холостую крутился, и компенсировал реактивную мощность.
    ЭТО называется "синхронный компенсатор"
    В "давние-прадавние" времена на одном предприятии, мы "накручивали" возбуждение на синхронном двигателе мощностью 4МВт - привод воздушной турбины и "скручивали" счетчики реактивной энергии - премию давали , главное было не наглеть и не частить
    Компенсация реактивной энергии нужна электроснабжающей конторе. Только.
    Ну-ну...
    В школу... срочно в школу...

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. конденсатор
    от valera5 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 21:17
  2. конденсатор
    от ярослав90 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 12:12
  3. Конденсатор
    от игорь1206 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 09:05
  4. ищу конденсатор бу
    от leogeo в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 22:32
  5. Maqway 36, трехфазный напольно потолочный!
    от siski в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 14:32

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •