всем привет! нужна помощь. работаю с промышленным холодом, но родственники и друзья просят иногда посмотреть бытовые холодильники. опыт есть, но столкнулся с проблемой. холодильник lg, двухкамерный, одномоторный. морозилка работает нормально, вскрывал панель - там все в норме: испаритель обмерзает весь, дренаж чистый, вентилятор работает, дует хорошо, температура в норме(-21). а в холодильной камере - лето, +18. вскрыл панель холодильника - термостат работает, клапан воздуховода открывается и закрывается. сам воздуховод чистый, проверенно при помощи пылесоса. нет движения воздуха из морозилки в холодильник при работающем вентиляторе. полностью убрал панель с термостатом и клапаном. спичка над воздуховодом горит спокойно. если при этом приоткрыть дверь морозилки, то сильный поток воздуха просто гасит спичку. оставляли на ночь с открытым воздуховодом - результат прежний, к камере +14. помогите найти проблему!!!