Показано с 1 по 3 из 3

Тема: LG Standard Inverter S 09 SWC

  1. #1

    По умолчанию LG Standard Inverter S 09 SWC

    На внутреннем блоке один раз загорается индикатор "POWER",через секунду дважды загорается индикатор "IONCARE" . Сброс питания результата не дал.подскажите где искать неисправность.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Ну, это что-то из этого:

    LED1 - NIL, LED2 – 1X
    ERROR CODE 12: Indoor unit middle pipe thermistor has disconnected or has shorted out.

    LED1 - 2X, LED2 – 1X
    ERROR CODE 21: DC peak error / IPM fault; compressor DC voltage was too high.

    LED1 - 2X, LED2 – 1X
    ERROR CODE 22: Current transformer2 (CT2) error; AC input current is too high.

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    30.09.2015
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    На внутреннем блоке один раз загорается индикатор "POWER",через секунду дважды загорается индикатор "IONCARE" . Сброс питания результата не дал.подскажите где искать неисправность.
    Попробуй зайти на официальный сайт и скачай полностью описание с возможными ошибками, затем номер твоей ошибки и ее описание размести на форуме. Только тогда получишь реальную помощь

Похожие темы

  1. LG Inverter V
    от Bibby в разделе LG
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 08:35
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 02:38
  3. РДК 8.4 и Samsung Inverter?
    от Pantify в разделе Samsung
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 19:58
  4. Помогите с Fujitsu Inverter!!!!
    от Алекс1988 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 23:18
  5. Panasonic CS-E12MKDW inverter
    от sergey55555 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 01:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •