Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Кондиционер LG S12NF помогите определить код ошибки

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    14.12.2016
    Сообщений
    6

    По умолчанию Кондиционер LG S12NF помогите определить код ошибки

    Кондиционер не включается, на внутреннем блоке моргает синий индикатор 7 раз, потом красный 2 раза и так по кругу.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    А Вы кто?
    Вы в состоянии найти коды ошибок кондиционеров LG и найти и устранить неисправность?
    Если нет - ищите того, кто сможет.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    14.12.2016
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А Вы кто?
    Вы в состоянии найти коды ошибок кондиционеров LG и найти и устранить неисправность?
    Если нет - ищите того, кто сможет.
    Я владелец кондиционера.

    Я понимаю, что можно вызвать мастера, но честно говоря, хороший и честный - редкость. Поэтому хочу сам понять, в чем причина. Если низкое питание, то устраню сам.
    В инструкции такой информации нет, в интернете есть, но не подходит к моей модели.

    Если кто-нибудь может помочь - напишите пжст, где искать или сам код ошибки.

  4. #4
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от k500 Посмотреть сообщение
    Я понимаю, что можно вызвать мастера, но честно говоря, хороший и честный - редкость.
    На этом форуме - хорошие мастера - не то, чтобы НЕ редкость, здесь Госприемка покруче ОТК в СССР. ) Смело обращайся к землякам и dont warry, будь счастлив.

    Цитата Сообщение от k500 Посмотреть сообщение
    Поэтому хочу сам понять,
    Если постичь правил местных не в силах, Если постишь - абы как, хоть куда - Вряд ли кондюк сдюжит грубых насилий... Вот тогда точно - случится беда. )
    (тема перенесена из профраздела)

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    14.12.2016
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Спасибо за помощь!)

    Правила форума не читал, извините, надеялся на помощь от профессионалов. Если бы объяснили, что случилось и предложили помощь, то не вопрос, скорее всего согласился бы. А так - вызывай мастера, не пиши туда, пиши сюда, к чайникам). Как будто здесь закрытый клуб, а остальным помощь только за деньги. Так и пишите в своих Правилах.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Подсказка по поиску: Google ----> error code air conditioner LG.
    ERROR CODE 27: Prospective short circuit (PSC) fault error; current to inverter compressor between AC and DC converter circuit is too high. LED1 - 2X, LED2 – 7X

    Или:
    Error code = 27
    Contents = PSC Fault (Reactor)
    LED01G (Red) = 2 times
    LED02G (Green) = 7 times
    Case of Error = Over Current at “IGBT”
    Outdoor Status = Off

    Скорее всего, Вам и мастер уже не поможет.

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    14.12.2016
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Спасибо!

    Да, я находил эту ошибку, но цвета были прописаны одинаковые, поэтому решил, что это не то

    Код ошибки = 27
    Содержание = PSC Fault (реактор)
    Свето-диод красный — индикатор сплит-системы LG моргнул 2-а раза
    Световой диод красный =7 раз
    Неисправность, — от перегрузки по току на «IGBT»

  8. #8
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Если постичь правил местных не в силах,
    Если постишь - абы как, хоть куда -
    Вряд ли кондюк сдюжит грубых насилий...
    Вот тогда точно - случится беда.
    Браво! Талант!

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    14.12.2016
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Проблема решена!!

    Просто выключил автомат кондиционера на 5 минут и все заработало!


    SSA, молодец, что не остался равнодушным, хорошо, что твой мрачный прогноз не сбылся!

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    14.12.2016
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Браво! Талант!
    Ага, лучше бы в Поэты пошел, был бы у нас второй Пушкин)

  11. #11
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от k500 Посмотреть сообщение
    Ага, лучше бы в Поэты пошел, был бы у нас второй Пушкин)
    Да, сцуко, не берут )

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.06.2021, 09:19
  2. LG S12NF, мигает синим 9 раз
    от Weiss707 в разделе LG
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 10:35
  3. помогите определить контроллер
    от nbv14 в разделе Посудомоечное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 11:49
  4. Помогите определить
    от Mishai в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 23:27
  5. Кондиционер Sensei код ошибки Р2
    от алека в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 23:04

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •