Кондиционер не включается, на внутреннем блоке моргает синий индикатор 7 раз, потом красный 2 раза и так по кругу.
Кондиционер не включается, на внутреннем блоке моргает синий индикатор 7 раз, потом красный 2 раза и так по кругу.
А Вы кто?
Вы в состоянии найти коды ошибок кондиционеров LG и найти и устранить неисправность?
Если нет - ищите того, кто сможет.
Я владелец кондиционера.
Я понимаю, что можно вызвать мастера, но честно говоря, хороший и честный - редкость. Поэтому хочу сам понять, в чем причина. Если низкое питание, то устраню сам.
В инструкции такой информации нет, в интернете есть, но не подходит к моей модели.
Если кто-нибудь может помочь - напишите пжст, где искать или сам код ошибки.
На этом форуме - хорошие мастера - не то, чтобы НЕ редкость, здесь Госприемка покруче ОТК в СССР. ) Смело обращайся к землякам и dont warry, будь счастлив.
Если постичь правил местных не в силах, Если постишь - абы как, хоть куда - Вряд ли кондюк сдюжит грубых насилий... Вот тогда точно - случится беда. )
(тема перенесена из профраздела)
Спасибо за помощь!)
Правила форума не читал, извините, надеялся на помощь от профессионалов. Если бы объяснили, что случилось и предложили помощь, то не вопрос, скорее всего согласился бы. А так - вызывай мастера, не пиши туда, пиши сюда, к чайникам). Как будто здесь закрытый клуб, а остальным помощь только за деньги. Так и пишите в своих Правилах.
Подсказка по поиску: Google ----> error code air conditioner LG.
ERROR CODE 27: Prospective short circuit (PSC) fault error; current to inverter compressor between AC and DC converter circuit is too high. LED1 - 2X, LED2 – 7X
Или:
Error code = 27
Contents = PSC Fault (Reactor)
LED01G (Red) = 2 times
LED02G (Green) = 7 times
Case of Error = Over Current at “IGBT”
Outdoor Status = Off
Скорее всего, Вам и мастер уже не поможет.
Спасибо!
Да, я находил эту ошибку, но цвета были прописаны одинаковые, поэтому решил, что это не то
Код ошибки = 27
Содержание = PSC Fault (реактор)
Свето-диод красный — индикатор сплит-системы LG моргнул 2-а раза
Световой диод красный =7 раз
Неисправность, — от перегрузки по току на «IGBT»
Проблема решена!!
Просто выключил автомат кондиционера на 5 минут и все заработало!
SSA, молодец, что не остался равнодушным, хорошо, что твой мрачный прогноз не сбылся!
Социальные закладки