Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 21

Тема: Распознать модель регулятора давления конденсации

  1. #1

    По умолчанию Распознать модель регулятора давления конденсации

    Здравствуйте, помогите распознать модель регулятор давления конденсации, стоял на мицубиси MU-GF80VA, сгорел элемент.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    РДК Эрко-2 верно?

  3. #3

    По умолчанию

    точно он, так как на лицевой стороне есть надпись ERCO-02.2

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вадим80 Посмотреть сообщение
    точно он, так как на лицевой стороне есть надпись ERCO-02.2
    Не понятен был первый пост, ты решил проверить знания мастеров на данном ресурсе?

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо AleksScrew, а распознать вышедший из строя элемент не поможете?

  6. #6

    По умолчанию

    Нет просто в гугле я пытался найти что то про ERCO-02.2 и не нашел, а ЭРКО-02 без проблем

  7. #7
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    ВТА08-600В. Оптрон белый проверь обязательно и цепи его обвязки.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо большое, я занимаюсь только обслуживанием кондиционеров в компании но приходится и ремонтом заниматься, вот вчера вышли из стороя оба кондиционера на контейнере с оборудованием, у обоих взрыв этого элемента.

  9. #9
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,604

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вадим80 Посмотреть сообщение
    взрыв этого элемента
    говорит о сильнейшей токовой перегрузке в его цепи

  10. #10

    По умолчанию

    на обоих кондиционерах одновременно? сопротивление эл двигателей вентилятора не мерил к сожалению и сказать о их состоянии не могу сейчас

  11. #11

    По умолчанию

    На трансформатор смотрю на вид он греется недуром ,выход его соответствует номиналу?

  12. #12

    По умолчанию

    Сейчас этих блоков у меня нет, отдал руководству, скорее всего новые будут покупать, контейнер перегревается иначе, главный вопрос целые ли эл двигатели вентиляторов? а то приедешь с блоками а толку нет, контейнер в 130 км от меня

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Триак так просто из строя не выходит.
    Перегруз или по току, что скорее всего, или по напряжению.
    А причина банальная. Ветер раскручивает крыльчатку в другую сторону и при включении вентилятора на малых оборотах он выходит из строя.
    У МЕ есть такая штука, которая называется панель защиты от ветра.

  14. #14
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    говорит о сильнейшей токовой перегрузке
    Полностью согласен с этим. Банальное КЗ в цепи. Перенапряжение в цепи симистора обычно приводит к его произвольному открытию, но должно быть нарушено условие предельного dU/dt. А вот превышение dI/dt для симистора куда опаснее. RC-цепь в этом регуляторе от превышения тока не спасает.
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ветер раскручивает крыльчатку в другую сторону и при включении вентилятора на малых оборотах он выходит из строя.
    Движки стоит проверить на коротыш обмоток и замыкание на корпус. Мегомметр с собой захватить не помешает!

  15. #15

    По умолчанию

    Всем спасибо, вчера сьездили поставили РДК-8,4, движки живые, внешний блок стоит на контейнере контейнер на горе, ветер продувает на ура, так что скорее всего сгорели от ветра.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Ну, так, и еще сгорит от ветра.

  17. #17
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вадим80 Посмотреть сообщение
    РДК-8,4
    У них симисторы с очень маленьким теплоотводом. Чревато последствиями.

  18. #18

    По умолчанию

    Очень может быть, но как говорится что дали то и поставил....... Поживем увидим... У нас 150 объектов по области, за год что я занимаюсь обслуживанием это первый случай. Хотя в основном внешние блоки стоят на боковой стене контейнера, а не на крыше.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Триак так просто из строя не выходит.
    Перегруз или по току, что скорее всего, или по напряжению.
    А причина банальная. Ветер раскручивает крыльчатку в другую сторону и при включении вентилятора на малых оборотах он выходит из строя.
    У МЕ есть такая штука, которая называется панель защиты от ветра.
    Защита от ветра стоит порядка 20 тыс., а РДК - 2 тыс, как вы думаете, что выберет руководство..... Правильно РДК!!!!!!!!

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вадим80 Посмотреть сообщение
    Защита от ветра стоит порядка 20 тыс., а РДК - 2 тыс, как вы думаете, что выберет руководство..... Правильно РДК!!!!!!!!
    А взять и по чертежам сделать жестянщику эту защиту? Религия не позволяет?
    И РДК не спасет от раскручивания вентилятора в обратку.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка регулятора давления
    от Alik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.01.2016, 11:18
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 17:51
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 10:11
  4. ... установка без регулятора давления испарения..
    от Xedos в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 10:24
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 13:09

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •