Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста несколько вариантов контроллеров с двойным термостатом, чтобы работал по одному датчику с двумя выходными реле. Можно две уставки, можно одну уставку +дифф.
Благодарю !
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста несколько вариантов контроллеров с двойным термостатом, чтобы работал по одному датчику с двумя выходными реле. Можно две уставки, можно одну уставку +дифф.
Благодарю !
а есть IC915
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
sollex, можно ли настроить указанный контроллер, чтобы одно реле сработало при -5 град., а второе реле при -10 град.? И какие реле будут задействованы?
Благодарю.
Можно. Реле компрессора и вентилятора. Можно и ew 974 взять. Да наверное любой контроллер, с двумя датчиками и тремя реле. Оттайку как реализовывать будете?
У id974lx и ewplus974eo (и без eo) можно поменять назначение цифровых выходов и использовать для запуска нз контакты реле оттайки. В других случаях наверное потребуется пускатель с нз контактами.
После срабатывания второго (-10) , первое (-5 )должно остаться включенным? Или при достижени этих температур , должно происходить переключение ? - Это вариант охлаждения . При подогреве первым является реле , включающееся при - 10 . Или наоборот ? Вариантов много , потому ТС должен объяснить , что он хочет от контроллера.
Спасибо, разберусь с 974, про цифровые выходы я и забыл.
выше -5 реле разомкнуты, ниже -5 до -10 замкнуто одно реле, ниже -10 замкнуты два реле. Без ротации, простите что выражался непонятно, не объяснял.
А есть что-то на дин рейку?
Elektrofil, скачай инструкцию, почитай. Все можно, все реле прогрмируются. Контроллер распространенный и дступный.
Очень давно этот контроллер не мучал. Сегодня потыкал кнопки и вспомнил, как ещё можно подключить двойной термостат. Под вторую нагрузку используется реле вентилятора, но программируется как реле аварии, с соответствующими параметрами. А второй датчик остаётся для оттайки.
По это схеме делал для камер на улице охлаждение и обогрев от одного контроллера.