Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Корабельная морозильная установка с водяным охлаждением

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2016
    Сообщений
    83

    По умолчанию Корабельная морозильная установка с водяным охлаждением

    Всем привет

    Помогите пожалуйста разобраться с морозильной камерой на корабле
    Два компрессора у каждого независимый контур
    image.jpeg

    Конденсатор с водяным охлаждением
    bitzer k033nb (охлаждается забортной водой)
    Трв
    Испарители с маслянным содержимым (первый раз вижу такие)

    На конденсаторе есть глазок с поплавком
    image.jpeg

    С системой такие проблемы:
    1. При включении одного компрессора давление на всосе не падает, при выключении не поднимается.. Этот контур практически не морозит.
    Второй контур подмараживает слабенько и оч медленно, хотя трв обмерз.

    2. Хозяин установки говорит что раньше в глазке конденсатора поплавок был примерно на половине, сечас он лежит на дне. Хотя патрубки фриона заметно отличаются по температуре, сам конденсатор тоже по длиннеимеет разную температуру..
    Замерил давление в нем.. После включения ушел за 30бар.. А максималка у него 33.

    Есть идеи как с этим зверем справиться?

  2. #2
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    С системой такие проблемы:
    1. При включении одного компрессора давление на всосе не падает, при выключении не поднимается.. Этот контур практически не морозит.
    Второй контур подмараживает слабенько и оч медленно, хотя трв обмерз.
    Похоже фреон "убежал"...

    2. Хозяин установки говорит что раньше в глазке конденсатора поплавок был примерно на половине, сечас он лежит на дне. Хотя патрубки фриона заметно отличаются по температуре, сам конденсатор тоже по длиннеимеет разную температуру..
    Замерил давление в нем.. После включения ушел за 30бар.. А максималка у него 33.
    А циркуляция воды в нем есть?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Похоже фреон "убежал"...
    давление на всАсе не падает!....
    RBNIKITIN, корабль с морозилкой под молоко?

  4. #4
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    давление на всАсе не падает!....
    Мое сообщение касается случая
    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    Второй контур подмараживает слабенько и оч медленно, хотя трв обмерз.
    А в случае
    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    1. При включении одного компрессора давление на всосе не падает, при выключении не поднимается.. Этот контур практически не морозит.
    Мог прийти "полярный лис" компрессору.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Мое сообщение касается случая

    А в случае

    Мог прийти "полярный лис" компрессору.
    пологаешь шо эта ККБ двухконтурный? неа....,лучше будет если этот спиральник крутит в обратную сторону.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    А циркуляция воды в нем есть?
    Работал без воды и подорвало подрывник на ресивере. И фреон тю-тю... А линия аварийного сброса выведена на палубу, вот и не почуяли ничего.
    Чем заправлен-то был? А контуры точно отдельные?
    А фото испарителей можно?

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Народ, вы ЧЁ?
    На снимке ж четко видно, что компрессоры поршневые!
    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    1. При включении одного компрессора давление на всосе не падает, при выключении не поднимается.. Этот контур практически не морозит.
    ИМХО, компрессор банально устал качать.

    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    Второй контур подмараживает слабенько и оч медленно, хотя трв обмерз. Хотя патрубки фриона заметно отличаются по температуре, сам конденсатор тоже по длиннеимеет разную температуру..
    Замерил давление в нем.. После включения ушел за 30бар.. А максималка у него 33.
    ИМХО, забит конденсатор.

    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    2. Хозяин установки говорит что раньше ...
    А хозяин установки еще и не такие сказки расскажет, что еще вчера все работало тип-топ.

  8. #8
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    Конденсатор с водяным охлаждением
    bitzer k033nb (охлаждается забортной водой)
    Значит двухконтурный.В межтрубном пространстве пресная вода, по трубкам -забортная. В трубках за 3-4 месяца набивается вся мелкая флора и фауна моря/особенно в тропиках/. Не сработало защитное реле протока,повысилось давление в конденсаторе
    Цитата Сообщение от Холандр Посмотреть сообщение
    подорвало подрывник на ресивере. И фреон тю-тю... А линия аварийного сброса выведена на палубу, вот и не почуяли ничего.
    +100500

  9. #9

    По умолчанию

    ...а по-моему, чел настолько далёк от техники, которую пытается отремонтировать, что ваши ответы заставили его сесть за парту.
    Онже прямо говорит:
    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    ...первый раз вижу...

  10. #10
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    RBNIKITIN, На такой мелочевке не бывает, как правило, охлаждения забортной водой. Внутренний контур с пресной водой, охлаждаемый внешним холодильником.,т.е. т/о контур его расположен либо в киле судна, либо встроен в борт корабля. Когда стоит на меляках или долго не чистят его он забивается всякой хренью типа ракушек и водорослей. Вывод однозначный после этого. Бывают и во внутреннем контуре тупо утечки, т.е не хватает воды. Хороший механик нужен на судне, который следит за этим.

  11. #11
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    И еще там любят терять колпачки с клапанов шредера..А потом удивляются-а кто это сделал?!©

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2016
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Спасибо всем за ответы..
    как я понял нужно прочищать охлаждение. Но странно что капсулы то охлаждают при этом..
    Судно долго стояло без прелварительной консервации..
    Там еще холодильная система есть полкой ниже но она завелась сразу после перезаправки.
    А вот с морозилками не понятно..
    Может проблема быть банально в мертвом фильтре?
    Или тут только полная переборка?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    Может проблема быть банально в мертвом фильтре?
    .
    ...вот чем вам можно помочь? Вместе отгадывать? Я уверен, что на судовой холодильной установке есть приборы, стёкла, и должен быть механик, и совместно они обеспечивают работу оборудования. Из предоставленой информации невозможно сделать вывод. Зачем мне фотографии, если важнее в данном случае просто пощупать трубопроводы.
    Вы то на этом пароходе кто?..
    Последний раз редактировалось yrtchik; 04.12.2016 в 09:46.

Похожие темы

  1. Купель с охлаждением
    от LeatherBag в разделе Вопрос
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 23:32
  2. Кондиционер с водяным конденсатором в теплице
    от обериг в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 23:06
  3. Морозильная установка Zanotti
    от коллега в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 19:38
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 21:15
  5. морозильная камера
    от Александрр в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 13:29

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •