Тема: Давление всасывания

  1. #1

    По умолчанию Давление всасывания

    Здравствуйте такая проблема холодильник Индезит двух компрессорный. Засор капиляра в холодильньном отделение. Засор устранен. Вакуум заправка по весу давление всасывания 1.2 испаритель обмерзает полностью.Почему высокое давление?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    20,956

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от molodec122 Посмотреть сообщение
    .Почему высокое давление?
    компрессор на перепуск проверь
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от molodec122 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте такая проблема холодильник Индезит двух компрессорный. Засор капиляра в холодильньном отделение. Засор устранен. Вакуум заправка по весу давление всасывания 1.2 испаритель обмерзает полностью.Почему высокое давление?
    А сколько работал? По температуре выключается?

  4. #4

    По умолчанию

    Уходил ещё не отключился сегодня позвоню узнаю.а как на перепуск проверить ?

  5. #5

    По умолчанию

    При открытом всасе на нагнетание подключаешь манометр высокого давления и включаешь. Если качает меньше 20 бар то МК под замену.

  6. #6

    По умолчанию

    Бывает такое,я считаю что компрессор потерял производительность.Как устранили засор не заменой ли капилляра?

  7. #7

    По умолчанию

    Домкратом

  8. #8

    По умолчанию

    Обмерзает полностью но не отключается (((

  9. #9

    По умолчанию

    Все правильно. При повышенном давлении температура кипения поднимается и холодос не отключается. Смотри пост №2

  10. #10
    Реаниматолог Аватар для Charli
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    4,349

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от molodec122 Посмотреть сообщение
    Обмерзает полностью но не отключается (((
    А всас у компрессора?...

  11. #11
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    3,997

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от molodec122 Посмотреть сообщение
    а как на перепуск проверить ?
    Проще глянуть ток потребления компрессора при этом давлении и как прогревается конденсатор. Сразу станет все понятно.
    И вообще то здесь правилом хорошего тона является выкладывать подробную информацию о БХП. Где модель холодильника, марка компрессоров, замеры остальные?

  12. #12

    По умолчанию

    Всас потеет

  13. #13

    По умолчанию

    Конденсатор прогревается на один калач

  14. #14
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    3,997

    По умолчанию

    Остальные параметры?

  15. #15
    Реаниматолог Аватар для Charli
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    4,349

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от molodec122 Посмотреть сообщение
    Всас потеет
    Это нехорошо... откалибруй свои весы. Либо заправь по протягу.... На каком фреоне аппарат? Какая температура этого одного калача? Видишь сколько вопросов дополнительных, а посему
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    И вообще то здесь правилом хорошего тона является выкладывать подробную информацию о БХП. Где модель холодильника, марка компрессоров, замеры остальные?

  16. #16

    По умолчанию

    134 а извините за неполную информацию хотел поскорее ответ получить

  17. #17
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    3,997

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от molodec122 Посмотреть сообщение
    хотел поскорее ответ получить
    От степени полноты информации как раз и зависит скорость и правильность помощи. В правилах форума это прописано. Выложи марку и модель компрессоров. Морозилка NF или статика?

  18. #18

    По умолчанию

    Калач в начале гр.60 в конце 25

  19. #19
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    3,997

    По умолчанию

    molodec122, для тех кто в танке!
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Выложи марку и модель компрессоров. Морозилка NF или статика?

  20. #20
    Реаниматолог Аватар для Charli
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    4,349

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от molodec122 Посмотреть сообщение
    Калач в начале гр.60 в конце 25
    Обрати внимание на качество вакуумирования...