Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: Давление всасывания

  1. #21
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    4,481

    По умолчанию

    Charli, а много холодильщиков распологает вакууметром? Только профессионалы могут работать и с ним и без него. С ним намного удобнее и нагляднее. Обычно все вакуумируют какое-то количество времени и хрен с ним. Масло в вакуумнике мало кто регулярно меняет из начинающих мастеров. В общем разговаривать можно на эту тему долго.

  2. #22
    Практик Аватар для Romany
    Регистрация
    02.12.2010
    Сообщений
    1,130

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Морозилка NF или статика?
    Так у ТС проблема с холодильным отделением.

  3. #23

    По умолчанию

    Не видел еще засоров х.о. на двух моторных. А утечка как здрасти.

  4. #24

    По умолчанию

    Согласен , скорей всего была утечка , от чего и лёг компрессор .

  5. #25

    По умолчанию

    Опесовывал азотом на цифровом коллекторе сутки утечку не показал

  6. #26

    По умолчанию

    Замена компрессора давление 0.35 работает отлично.