Тема: DAIKIN 4MXS80E3V3B2 - ошибка UF.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию DAIKIN 4MXS80E3V3B2 - ошибка UF.

    кондиционер daikin 4mxs80e3v3b2 мульт 4 головы.
    пуско-наладка.

    1 - ошибка uf на пду головы с.
    2 - ошибка uf появляется сразу, после включения эл. питания, компрессор и вентилятор не успевают стартануть.
    3 - если оборвать линию связи между внешним и внутренним блоком с, то на пду появляется ошибка u4 - обрыв связи.
    4 - если перекинуть провода на внешнем блоке от голов а, в, d на клеммник с, то ошибка uf перемещается на другую голову.

    5 - если перекинуть провода головы с на любую из колодок внешнего блока а, в, d , то ошибки uf на пду головы с нет.
    6 - если не использовать клеммник с, оставить подключенными головы а, в, d ,
    то ошибки uf нет, кондиционер в режиме cool, heat работает нормально.

    замена пду голов с и а местами дефект не переместила.

    под подозрением плата управления внешнего блока.
    ярлык с обратной стороны платы:
    2p171491-8v


    состав платы управления внешнего блока:
    Pm1:
    3eb10051-03b

    процессор:
    4eb17534-5
    m30302map-367fp
    m15c 415azoo

    nvm:
    Rl76
    4274w

    микросборка - опторазвязка в линии связи:
    3eb19052-1
    ha6896a
    m4

    есть донор, очень похожая по топологии плата управления внешнего блока от 68 блока (мощность меньше).
    ярлык с обратной стороны платы:
    3f010281-1d

    pm1:
    3eb10047-2f

    процессор:
    4eb17524-11
    m30302map-203fp
    m16c 9a6azoo

    nvm:
    Rl76
    9v37w

    микросборка - опторазвязка в линии связи:
    3eb19052-1
    ha6896a
    m0

    прозвонкой элементов линии связи с в сравнении с a, b, d на плате внешнего блока дефект не обнаружен.
    фаза/ноль на клеммнике с и осциллки на линии связи с в сравнении с a, b, d - одинаковые, без подключения внутренних блоков.

    есть ли смысл менять процессор, память или восстановить донора с неисправным ip модулем - ?

  2. #2
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    KENT, приветствую!
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    смысл менять процессор, память
    А есть на что менять?
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    восстановить донора с неисправным ip модулем
    Смысл будет возиться если проц не убило пробитым IPM.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    KENT, приветствую!
    А есть на что менять?
    Смысл будет возиться если проц не убило пробитым IPM.
    Привет.
    Вопрос - либо с донора проц и память снять, установить их клиенту.
    Либо донора восстановить, установить туда IPM модуль клиента.
    Тут есть оптопары.
    Поэтому привыходе из строя компрессора уходит только IPM модуль и все.

  4. #4
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Тут есть оптопары.
    Поэтому привыходе из строя компрессора уходит только IPM модуль и все.
    Я бы в таком случае установил IPM, но перед этим проверил все оптопары!

  5. #5

    По умолчанию

    Проще отремонтировать плату наружного блока. Есть мастера, ошибки начинающиеся на U их профиль)))

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Спасибо за подсказки.
    Плата управления внешнего блока исправна.

    Поведение новой, заведомо исправной платы точно такое же, как старой.
    Термодатчики на трубках А-D исправны, воткнуты в посадочные места правильно.

    Какие еще могут быть варианты?

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    30.09.2015
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Спасибо за подсказки.
    Плата управления внешнего блока исправна.

    Поведение новой, заведомо исправной платы точно такое же, как старой.
    Термодатчики на трубках А-D исправны, воткнуты в посадочные места правильно.

    Какие еще могут быть варианты?
    Смотри на другом форуме-консультант что ли, там по Дайкину много

  8. #8

    По умолчанию

    каков состав системы?(особенно интересен с блок)
    блоки все новые?
    был случай когда в составе vrv системы "конфликтовали" аж три платы.
    причем юмор был в том, что эти платы по отдельности на других системах работали, но как только в системе появлялись даже две из них
    появлялась ошибка u..(платы в даичи поменяли по гарантии все три, проблема ушла)
    а uf для 4mxs вообще не описана в сервис мануале, те не может появиться на этом блоке, но появляется...
    судя по вашему описанию проблемы неисправны обе платы. (для работы систем нужно отключить блок с и не задействовать колодку с на наружке)

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    30.09.2015
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    кондиционер daikin 4mxs80e3v3b2 мульт 4 головы.
    пуско-наладка.

    1 - ошибка uf на пду головы с.
    2 - ошибка uf появляется сразу, после включения эл. питания, компрессор и вентилятор не успевают стартануть.
    3 - если оборвать линию связи между внешним и внутренним блоком с, то на пду появляется ошибка u4 - обрыв связи.
    4 - если перекинуть провода на внешнем блоке от голов а, в, d на клеммник с, то ошибка uf перемещается на другую голову.

    5 - если перекинуть провода головы с на любую из колодок внешнего блока а, в, d , то ошибки uf на пду головы с нет.
    6 - если не использовать клеммник с, оставить подключенными головы а, в, d ,
    то ошибки uf нет, кондиционер в режиме cool, heat работает нормально.

    замена пду голов с и а местами дефект не переместила.

    под подозрением плата управления внешнего блока.
    ярлык с обратной стороны платы:
    2p171491-8v


    состав платы управления внешнего блока:
    Pm1:
    3eb10051-03b

    процессор:
    4eb17534-5
    m30302map-367fp
    m15c 415azoo

    nvm:
    Rl76
    4274w

    микросборка - опторазвязка в линии связи:
    3eb19052-1
    ha6896a
    m4

    есть донор, очень похожая по топологии плата управления внешнего блока от 68 блока (мощность меньше).
    ярлык с обратной стороны платы:
    3f010281-1d

    pm1:
    3eb10047-2f

    процессор:
    4eb17524-11
    m30302map-203fp
    m16c 9a6azoo

    nvm:
    Rl76
    9v37w

    микросборка - опторазвязка в линии связи:
    3eb19052-1
    ha6896a
    m0

    прозвонкой элементов линии связи с в сравнении с a, b, d на плате внешнего блока дефект не обнаружен.
    фаза/ноль на клеммнике с и осциллки на линии связи с в сравнении с a, b, d - одинаковые, без подключения внутренних блоков.

    есть ли смысл менять процессор, память или восстановить донора с неисправным ip модулем - ?
    Слушай , это не ты на другом форуме это описывал?
    Проверил соединения на соленоиды и клеммы предохранителей?

  10. #10

    По умолчанию

    Узнал про вашу проблему, связана она может быть с тем, что вы используете внутренние блоки FDXS...
    Если это так, тогда попрошу в студию полную модель и серийные номера этих канальников.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ТИПоК Посмотреть сообщение
    Узнал про вашу проблему, связана она может быть с тем, что вы используете внутренние блоки FDXS... Если это так, тогда попрошу в студию полную модель и серийные номера этих канальников.
    История закончилась перепрошивкой всех плат управления внутренних блоков в АСЦ.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    История закончилась перепрошивкой всех плат управления внутренних блоков в АСЦ.
    Отчет 6 лет спустя.
    Ошибочно диагностированная плата НБ нормально работает в другом мульте: 4MXS80E3V3B.
    Без 2 в конце наименования.

    Что означает 2 в конце наименования?

Похожие темы

  1. Daikin ошибка UJ
    от mihasochi в разделе Вопрос
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.08.2020, 19:32
  2. Daikin ошибка Е0
    от holkom1999 в разделе Daikin
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 14:34
  3. Daikin Ошибка A6
    от Fender83 в разделе Daikin
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 23:29
  4. daikin ошибка E7
    от амид в разделе Daikin
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 13:24
  5. Ошибка Е3 на VRV Daikin
    от vvvdh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 20:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •