Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 23

Тема: Настройка ПЛК PCOxs

  1. #1

    Восклицание Настройка ПЛК PCOxs

    Здравствуйте!Моя проблема заключается в том что при настройки клапана на температуру в канале,клапан не реагирует.Если настроить на датчик температуры по обратке теплоносителя клапан срабатывает.В чём может быть проблема?Подскажите как решить пожалуйста!

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Кашпировские! К барьеру!
    Какой клапан? Какой канал?
    Вы ва-аще про что?

    Если хотите получить помощь - почитайте правила и правильно задавайте вопросы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Кашпировские! К барьеру!
    Какой клапан? Какой канал?
    Вы ва-аще про что?

    Если хотите получить помощь - почитайте правила и правильно задавайте вопросы.
    У меня в руках руководство по этой установке!Регулятор температуры воздуха,Что это?Подскажите.Параметры просто такие же как и по настройке регулятор температуры обратного теплоносителя!

  4. #4

    По умолчанию

    На что эти настройки влияют не пойму!!

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kotofei Посмотреть сообщение
    На что эти настройки влияют не пойму!!
    Печально.
    Мы тем более не понимаем, потому что не видим даже руководства.

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    а что "потребитель" пытается настроить в пцо?)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kotofei Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!Моя проблема заключается в том что при настройки клапана на температуру в канале,клапан не реагирует.Если настроить на датчик температуры по обратке теплоносителя клапан срабатывает.В чём может быть проблема?Подскажите как решить пожалуйста!
    Все очень просто, нажимаете кнопку, потом другую, вводите пароль, снова нажимаете кнопку, меняете этот параметр а потом меняете тот параметр. все просто.

  8. #8

    По умолчанию

    Вот ты умник!За что отвечает параметр,регулировка температуры воздуха?Что происходит при измене пораметра!Я уже как только не меня.Не чего не происходит!!!

  9. #9

    По умолчанию

    Инструкция ADC 2013.pdf
    Вот инструкция.Пункт Р2 в разделе конфигурация за что отвечает?На что она влияет?В пункте Р5 такие же режимы настройки.

  10. #10

    По умолчанию

    Дело в том что происходят большие скачки температуры по обратке и соответственно по каналу!Доже бывает заваливает в аварийный режим!Ошибка А2 обмерзания теплоносителя

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Ну, вот, из Вашей инструкции:

    P2 – AIR T REGULATOR – регулятор температуры воздуха
    Setpoint: 21˚С – уставка по температуре воздуха
    P – band: 12˚С – зона пропорциональности
    I – time: 90 s – время интегрирования

    P4 – RET.WATER CONTROL
    Control: ON/OFF – активация режима контроля обратного теплоносителя
    Alarm temp: 15.0 ºC – аварийная температура обратного теплоносителя
    Внимание! При активном контроле обратного теплоносителя во всех режимах, включая рабочий, обеспечивается приоритет уставки по температуре теплоносителя. В некоторых случаях, при неправильной настройке, возможен перегрев подаваемого воздуха.
    При снижении температуры до значения Alarm temp установка отключается.

    P5 – RET.WATER CONTROL – регулятор температуры обратного теплоносителя
    Setpoint: 40˚С – уставка по температуре обратного теплоносителя
    P-band: 02˚С – зона пропорциональности
    I-time: 090s – время интегрирования
    При снижении температуры до значения Setpoint регулятор переключается на поддержание этой температуры теплоносителя, независимо от температуры подаваемого воздуха.

    По-моему, все просто и понятно.

    Если в системе скачки температуры, то, в первую очередь, надо разобраться с причиной этих скачков, а потом уж регулировать.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ну, вот, из Вашей инструкции:

    P2 – AIR T REGULATOR – регулятор температуры воздуха
    Setpoint: 21˚С – уставка по температуре воздуха
    P – band: 12˚С – зона пропорциональности
    I – time: 90 s – время интегрирования

    P4 – RET.WATER CONTROL
    Control: ON/OFF – активация режима контроля обратного теплоносителя
    Alarm temp: 15.0 ºC – аварийная температура обратного теплоносителя
    Внимание! При активном контроле обратного теплоносителя во всех режимах, включая рабочий, обеспечивается приоритет уставки по температуре теплоносителя. В некоторых случаях, при неправильной настройке, возможен перегрев подаваемого воздуха.
    При снижении температуры до значения Alarm temp установка отключается.

    P5 – RET.WATER CONTROL – регулятор температуры обратного теплоносителя
    Setpoint: 40˚С – уставка по температуре обратного теплоносителя
    P-band: 02˚С – зона пропорциональности
    I-time: 090s – время интегрирования
    При снижении температуры до значения Setpoint регулятор переключается на поддержание этой температуры теплоносителя, независимо от температуры подаваемого воздуха.

    По-моему, все просто и понятно.

    Если в системе скачки температуры, то, в первую очередь, надо разобраться с причиной этих скачков, а потом уж регулировать.
    Спасибо за ответ и внимание!По скачкам разобрался!Отрегулировал пунктом Р5 Он регулирует 3х ходовой клапан.Но пункт Р2 так и не понял для чего!!!значения разные выставлял.Но изменений в системе не увидел!

  13. #13
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kotofei Посмотреть сообщение
    Но пункт Р2 так и не понял для чего!!!значения разные выставлял.Но изменений в системе не увидел!
    Это и есть параметр отвечающий за температуру нагреваемого воздуха.
    Попытайтесь найти сам датчик. По идее он должен быть установлен в воздуховоде на выходе калорифера.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Это и есть параметр отвечающий за температуру нагреваемого воздуха.
    Попытайтесь найти сам датчик. По идее он должен быть установлен в воздуховоде на выходе калорифера.
    Датчики есть!Таких установок 40 штук В больничке находятся!Датчики подключены так как на приборе показана температура в канале и понятно что он регулирует воздух.но каким прибором он это делает???Если пунт Р5 регулирует температуру обратного теплоносителя то он это делает клапаном!

  15. #15
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kotofei Посмотреть сообщение
    Если пунт Р5 регулирует температуру обратного теплоносителя то он это делает клапаном!
    1. Перечитайте выложенную Вами инструкцию.
    2. Найдите раздел в котором описывается алгоритм поддержания температуры обратного теплоносителя.
    3. Попробуйте отключить эту функцию.
    4. Регулировка температуры подаваемого воздуха и поддержание температуры обратного теплоносителя производятся одним и тем-же трехходовым клапаном.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    1. Перечитайте выложенную Вами инструкцию.
    2. Найдите раздел в котором описывается алгоритм поддержания температуры обратного теплоносителя.
    3. Попробуйте отключить эту функцию.
    4. Регулировка температуры подаваемого воздуха и поддержание температуры обратного теплоносителя производятся одним и тем-же трехходовым клапаном.
    Ща читану!!!

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kotofei Посмотреть сообщение
    Ща читану!!!

    Цитата Сообщение от Kotofei Посмотреть сообщение
    2. Найдите раздел в котором описывается алгоритм поддержания температуры обратного теплоносителя.
    3. Попробуйте отключить эту функцию.
    По моему мнению это пункт Р4.Отключил,Всё ровно на клапан реакции при настройке Р2 нет.

  18. #18
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kotofei Посмотреть сообщение
    По моему мнению это пункт Р4.Отключил,Всё ровно на клапан реакции при настройке Р2 нет.
    А температуру показывает? Возможно сам датчик не работает.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    P2 – AIR T REGULATOR – регулятор температуры воздуха
    Setpoint: 21˚С – уставка по температуре воздуха
    P – band: 12˚С – зона пропорциональности
    I – time: 90 s – время интегрирования
    если такие настройки конечно будет колбасить +- 12 градусов
    "P – band: 12˚С – зона пропорциональности "
    уменьши в 2 раза и время интегрирования увелич немного если будет сильно раскачивать

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    ИМХО, время наоборот, уменьшить, чтоб быстрее реагировал, а температуру, да, я бы на +-5 поставил.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка EVK 201 P7
    от Andrey_69 в разделе Evco
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 23:45
  2. EMICON ed a 171 настройка
    от eXpression в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 18:06
  3. Настройка ТРВ при наличии KVL
    от Mikhai в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 20:28
  4. Настройка EVK 412
    от Klocker в разделе Evco
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 08:26
  5. Трв tes5. настройка
    от bezlogin@ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 11:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •