простите, если обижу, но многие здесь написали ерунду....Kotofei по обратной воде поставь уставку градусов 14 градусов..начало срабатывания поставь на 18 градусов...П диапазон оставь 2 или 3 градуса (чтобы при достижении 18 градусов трехходовой быстро открываться начал), время интегрирования поставь где-то 90сек, регулятор температуры поставь П-диапазон 25 или 30), время интегрирования 200. Ведь никто не написал, что при почти нулевом П диапазоне, трехходовой клапан превращается в двухпозиционный регулятор...или 0 или 100% открытия