    По умолчанию битцер срабатывание РКС

    Нужна помощь После замены компрессор (полугерметичный, поршневой) сразу запустился, отработал цикл без проблем. Остановился. Повторно сам не запустился. Передернув пару раз кнопку сброса, тут же запустился опять. и так постоянно. Видимых повреждений нет. Ркс от прежнего компа. От чего плясать (кроме печки)

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frtkkfy Посмотреть сообщение
    От чего плясать (кроме печки)
    мерять перепад на масляном насосе.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Какой РКС установлен?

  4. #4
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Вот такое иногда бывает
    Фильтр.jpg

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Вот такое иногда бывает
    Цитата Сообщение от frtkkfy Посмотреть сообщение
    После замены компрессор
    ну хз..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Вот такое иногда бывает
    Фильтр.jpg
    фильтр чтоли?

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    фильтр чтоли?
    масляный.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8

    По умолчанию

    ктото походу сидел и медь в трубы строгал

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    и медь в трубы строгал
    на всасе тож сетко))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10

    По умолчанию

    смотря в какую трубу настрогать

  11. #11
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    ктото походу сидел и медь в трубы строгал
    Нет. Система долго без обслуживания работала, кислота в системе, внутри компрессора красное все, поршни "строгают" медь со стенок цилиндра,результат на фото.

  12. #12
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frtkkfy Посмотреть сообщение
    отработал цикл без проблем. Остановился. Повторно сам не запустился
    Налицо не правильное подключение РКС, точнее питание задержки отключения(контакт Т2, на Ranco, например) включено постоянно(даже при стоянке компрессора). И именно при стоянке срабатывает.

  13. #13

    По умолчанию

    все оказалось просто кто-то поменял параметры в контроллере установили заводские и все пошло

Похожие темы

  1. застучал битцер
    от беларусь в разделе Компрессоры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 00:55
  2. компрессор Битцер
    от Сергей66 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 11:09
  3. БИТЦЕР
    от Zam-1 в разделе Компрессоры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 15:20
  4. битцер
    от кистинев ю в разделе Компрессоры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 02:40
  5. Битцер.
    от Гошша в разделе Компрессоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:03

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •