Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Выбор компрессора copelend.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    17.09.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию Выбор компрессора copelend.

    Хотим изготовить чиллер для охлаждения оборудования водой, у меня есть опыт изготовления теплового насоса для дома, т.е. какие то базовые знания имеются. Пытаюсь выбрать компрессор с помощью программы select 7.13 но столкнулся вот с какой вещью: при попытке поднять температуру кипения выше 12 град часть компрессоров пропадает и появляется надпись "давление кипения вне доп пределов", хотя давление при такой температуре лишь 7,52 bar (R22), в характеристиках на компрессор (ZR81KCE) есть строка "Сторона низкого давления bar - 20", по току тоже запас огромный (10а при 15А макс), что ограничивает давление? На части компрессоров (например ZR94KCE) такая надпись появляется на 9,5bar хотя характеристики с 81-м аналогичные, единственное отличие в категории ped, для 94-го она 2, для 81-го 1, то это такое я толком не понял.

  2. #2
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Завод изготовитель не гарантирует роботу компрессора за пределами. Связано с конструкцией двигателя, спиралей ...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    17.09.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Завод изготовитель не гарантирует роботу компрессора за пределами. Связано с конструкцией двигателя, спиралей ...
    Дак оно бы понятно если бы знать в чем превышение предела. Входное давление не превышено, ток не превышен, температура не превышена.

    Скачал сейчас на него даташит, там есть диаграмма, видимо это и есть пределы.

  4. #4
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    С ростом температуры на всасе вырастет температура двигателя и температура на нагнетании.
    К тому же сильно вырастет объемная производительность, что перегрузит двигатель и механическую часть компрессора.
    Ну и вопрос - зачем поднимать температуру кипения до такой степени?
    +5 и все работает отлично

  5. #5
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jivoy Посмотреть сообщение
    там есть диаграмма, видимо это и есть пределы
    Диаграмма (и не только) есть и в программе подбора

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jivoy Посмотреть сообщение
    Пытаюсь выбрать компрессор с помощью программы select 7.13 но столкнулся вот с какой вещью: при попытке поднять температуру кипения выше 12 град часть компрессоров пропадает и появляется надпись "давление кипения вне доп пределов", хотя давление при такой температуре лишь 7,52 bar (R22), в характеристиках на компрессор (ZR81KCE) есть строка "Сторона низкого давления bar - 20",
    Смотри лучше, в проге максимальная температура кипения 12,5*С. А 20 бар-это избыточное давление, а не рабочее. Какое давление будет на всасе, когда компрессор будет стоять при окружающей температуре 50*С, и нет соленойда на высокой.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    17.09.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    С ростом температуры на всасе вырастет температура двигателя и температура на нагнетании.
    К тому же сильно вырастет объемная производительность, что перегрузит двигатель и механическую часть компрессора.
    Ну и вопрос - зачем поднимать температуру кипения до такой степени?
    +5 и все работает отлично
    Согласно характеристикам компрессора макс. температура всоса -52 град (ограничение начинается с 12)
    Максимальный ток 15А (ограничение начинается с 10)

    Температуру кипения нужно поднимать для увеличения холодопроизводительности.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    17.09.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Господа, а вот эти все ограничения, они справедливы для аналогичных компрессоров LG? А то что то не могу на них такой документации найти.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jivoy Посмотреть сообщение
    Согласно характеристикам компрессора макс. температура всоса -52 град (ограничение начинается с 12)
    Максимальный ток 15А (ограничение начинается с 10)

    Температуру кипения нужно поднимать для увеличения холодопроизводительности.
    Читай " букварь"

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jivoy Посмотреть сообщение
    Температуру кипения нужно поднимать для увеличения холодопроизводительности.
    Для увеличения производительности подбирай более мощный компрессор . А то ты на Запорожец пытаешься прицепить Камазовский прицеп. Работать не будет .

Похожие темы

  1. Stinol 101 - выбор компрессора на замену
    от 0byte в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 16:06
  2. Выбор компрессора
    от Алекс289 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 01:33
  3. Морозильник Минск-131, выбор компрессора
    от Дмитрий-69 в разделе Атлант
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 23:20
  4. Данфос и АСС выбор компрессора
    от holl в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 02:01
  5. Выбор компрессора
    от spikerQ в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 22:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •