    По умолчанию Шум от внешнего блока

    Господа, подскажите по следующей проблеме...
    От холодильного орборудования продовольственного магазина (8 холодильников, компрессор находится тоже внутри магазина) отведение тепла осуществляется через трубки с фреоном во внешний блок(на фото), который распологается в вент шахте. Блок представляет из себя простой металлический короб в котором контур, по которому и прогоняется фреон, что вызывает дикие завывания и шум (короб с выступает в роли музыкального инструмена и резонирует от прогоняемого по нему фреона). Установка гасительных перемычек на трубки перед входом в этот короб шум уменьшила, но все равно он остался сильным. Крыльчатка вентилятора работает тихо.

    На что можно заменить этот простейший резонирующий блок... есть какие то современные инверторные или еще какие то модели, которые бы не производили шума от большого количества прогоняемого фреона от холодильников?
    Спасибо!

    20160808_174709.jpg20160808_174724.jpg20160808_174736.jpg20160808_174747.jpg

  2. #2
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Есть спец резинки для этого. Простенок тонкий наверное, вот и резонирует. Пара кирпичей на пол-и ок.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    глушитель на нагнетание. зы: "подобрать" это платно.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Правильно ли расчитан трубопровод? И почему нельзя было выше повесить. Или рессивер ниже него установить?

  5. #5
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    А сам конденсатор еще ближе к стене нельзя было поставить. Например в притык. Это ж не кондиционер. Растояние от стены должно ровнятся высоте.

  6. #6
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Насчет заменить. Например - водяной конденсатор.
    Но песни трубопроводов - глушитель .... и монтаж по уму. Если таковой имеется?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Правильно ли расчитан трубопровод?
    Конечно -нетТам скорее всего в этом и проблема ,да и чем управляется пуск вентилятора тож хотелось бы узнать,бывает и двигатель при раскрутки вентов тож дрожь такую передаёт ,шо мама негарюй,именно при пуске,нужно смотреть ,ещё как вариант отцепи его от стенысовсем

  8. #8

    По умолчанию

    А вынести на улицу , на крышу здания ? У нас , где возникали такие проблемы с шумом , и разборки по этому поводу с жильцами , такие погремухи заменены на сплитовые наружки - 48-е , 60-ки - уж они то точно не поют и не громыхают.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikexe Посмотреть сообщение
    Установка гасительных перемычек на трубки перед входом в этот короб шум уменьшила, но все равно он остался сильным. Крыльчатка вентилятора работает тихо.
    Этот короб называется конденсатором, и у него только один активный элемент-вентилятор. Если с балансировкой всё нормально, то у конденсатора шум только от прохождения воздушного потока. Виброизоляторы ("анаконды") здесь совсем не нужны, они ставятся у компрессора. Высокая скорость фреона в трубах (неправильно подобран диаметр) также создаёт шум. Если разветвлённая нагрузка и выносной конденсатор, то обычно на агрегате есть маслоотделитель и установка глушителя не требуется.
    Пригласи нормального специалиста и он осмотрев всю холодильную систему, скажет что надо сделать.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Правильно ли расчитан трубопровод? И почему нельзя было выше повесить. Или рессивер ниже него установить?
    Я к сожалению не специалист и не знаю правильно ли рассчитан трубопровод, а как раз жилец, которому это чудо мешает )) Выше вешать не надо, так как это будет еще ближе к квартире.


    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Конечно -нетТам скорее всего в этом и проблема ,да и чем управляется пуск вентилятора тож хотелось бы узнать,бывает и двигатель при раскрутки вентов тож дрожь такую передаёт ,шо мама негарюй,именно при пуске,нужно смотреть ,ещё как вариант отцепи его от стенысовсем
    Возможно да, трубопровод не того сечения... Вентилятор беспокойства не доставляет, ибо тихий, а конденсатор резонирует и воет и без запущенного вентилятора.


    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    А вынести на улицу , на крышу здания ? У нас , где возникали такие проблемы с шумом , и разборки по этому поводу с жильцами , такие погремухи заменены на сплитовые наружки - 48-е , 60-ки - уж они то точно не поют и не громыхают.
    Вот собственно и главный вопрос на что можно заменить этот чудо конденсатор, чтобы новый выносной блок работал бесшумно.
    А глушитель он куда устанавливается?


    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Этот короб называется конденсатором, и у него только один активный элемент-вентилятор. Если с балансировкой всё нормально, то у конденсатора шум только от прохождения воздушного потока. Виброизоляторы ("анаконды") здесь совсем не нужны, они ставятся у компрессора. Высокая скорость фреона в трубах (неправильно подобран диаметр) также создаёт шум. Если разветвлённая нагрузка и выносной конденсатор, то обычно на агрегате есть маслоотделитель и установка глушителя не требуется.
    Пригласи нормального специалиста и он осмотрев всю холодильную систему, скажет что надо сделать.
    Насколько я знаю виброизоляторы у компрессора тоже установлены... Видимо действительно диаметр труб не тот или конденсатор кривой...
    Подскажите хорощего специалиста в Питере плз, или если таковые читают отпишите в личку.
    Спасибо

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikexe Посмотреть сообщение
    Вот собственно и главный вопрос на что можно заменить этот чудо конденсатор, чтобы новый выносной блок работал бесшумно.
    А глушитель он куда устанавливается?
    А заменить его на наружный блок сплит - системы - климатической - 41-й 48-й , 60-й - в зависимости от мощности вашей установки. Посмотри по городу - все здания увешаны наружками- никто же не возмущается . А установить такую хреновину в вентиляционной шахте ? Шахта - это же готовый резонатор , органная труба. Там даже от мышиного шороха стены дрожать будут.

  12. #12

    По умолчанию

    Все шумы происходят при запуске вентилятора,в такой же ситуации проблему решили заменой оного на мение шумный .Но теперь бабаня которой он мешал жалуется на работу компрессора который стоит в подвале(как она его слышит через 2 этажа ума не приложу)

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Все шумы происходят при запуске вентилятора,в такой же ситуации проблему решили заменой оного на мение шумный .Но теперь бабаня которой он мешал жалуется на работу компрессора который стоит в подвале(как она его слышит через 2 этажа ума не приложу)
    Перед заменой приглашается эта самая бабаня , демонстрируется ей шум имеющегося аппарата , и того. на который будем менять . 99, 99999 прОцЕнтов - наружка её устроит - берем с неё письменное согласие , и пусть после замены и спорит с этим согласием.ХОРОШИЙ ХОЛОДИЛЬЩИК - еще немного и психолог.Бывают ситуации , когда намного легче пошевелить извилиной , чем башкой пробивать бетонную стену .

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    ну я плохой,я просто устранил причину.
    Ну так и разложи ТСу методику устранения причины по полочкам.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    разложи ТСу
    ОН жилец,проблему он будет решать как ты думаешь?

Похожие темы

  1. Резонирующий гул от внешнего блока
    от Сантос в разделе Монтаж
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 17:39
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  3. Плата внешнего блока
    от KirRill в разделе Mitsubishi
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 13:12
  4. Подбор внешнего блока
    от omega в разделе Daikin
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 10:21
  5. вентилятор внешнего блока LG