    По умолчанию AQV12AWAN как запустить плату без компрессора

    Привезли в ремонт только платы с жалобой - не работает наружный вентилятор. После подбора датчиков уткнулся в ошибку компрессора E467. Попробовал подключить три лампы 100Вт треугольником, включает только одну лампу и выходит в ошибку. Установщики сказали, что компрессор работал. Кто-нибудь может подсказать, как обмануть контроллер? Может мощности ламп не хватает? Более мощную нагрузку стремно ставить, вдруг спалю драйвер.

  2. #2
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    ShyrikG, ищем в инете бездатчиковый BLDC и просвящаемся! Сразу поймешь все если хватит начальных знаний для нормального осмысливания статейки.

  3. #3

    По умолчанию

    AleksScrew, большое спасибо, просветили. Я слишком тупо захотел обмануть контроллер.

Похожие темы

  1. как запустить компрессор
    от Gal36 в разделе Компрессоры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.02.2017, 17:31
  2. Помогите запустить компрессор.
    от shymi в разделе Стинол
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 22:14
  3. Запустить головку!
    от Maximchik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 01:41
  4. как запустить компрессор 12в 4клеммы
    от TITARU в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 19:18
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 10:26

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •