    По умолчанию охладить 80 кубов до темп. -20

    Доброго время суток. По заказу клиента (охладить 80 кубов до темп. -20) отправил морозильную установку bitzer 4DC-7,2Y-40S, тех. данные: Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) 26,84 m3/h. ХладагентR404A/R507A. На месте холодильщики заявляют, что он не потянет 80 кубов. Это правда? Спасибо за ответ.

  2. #2

    По умолчанию

    камера из чего собрана?

  3. #3

    По умолчанию

    комната обшита пенопластом 10 см. Сверху оцинковка. Щели запенены.

  4. #4

    По умолчанию

    Усрётся этот бицерок там один!Даже если чисто хранение 2 таких потянут ли вопрос!

  5. #5

    По умолчанию

    Аппарат слабый, или камера?

  6. #6

    По умолчанию

    Что храниться будет?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Шарби Посмотреть сообщение
    Аппарат слабый, или камера?
    Посчитай мощность при минус 20 и сам прикинь,а пенопласт 10 это гарантированное зашубливание испарителя

  8. #8

    По умолчанию

    Шарби, а нах ты туда средне температурный толкнул? Походу пох чё толкать . Главное чтоб в кармане зашуршало

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Шарби Посмотреть сообщение
    Доброго время суток. По заказу клиента (охладить 80 кубов до темп. -20) отправил морозильную установку bitzer 4DC-7,2Y-40S, тех. данные: Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) 26,84 m3/h. ХладагентR404A/R507A. На месте холодильщики заявляют, что он не потянет 80 кубов. Это правда? Спасибо за ответ.
    Такой компрессор только для камеры с изоляцией ППУ и лучше 100мм. Хранение с суточной загрузкой 10%. С загрузкой замороженного товара.
    То что он с.т. не беда, просто мотор мощнее и стоит подороже для клиента, зато перегрузки выдержит.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Шарби Посмотреть сообщение
    По заказу клиента (охладить 80 кубов до темп. -20)
    просто охладить он охладит-воздух-поусираетца но охладит.. а вот с чем и сколько кубов этого "чего то" и какова поступающая температура "чего то" и оборот это вопрос.. и "за сколько охладить " это тоже... вопрос))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Просто напишу, что у кэриеровских 40-футовых контейнеров такая же производительность компрессора. При этом объём чуть менее 70 кубов. И стеночки там далеко не 10см. Правда там ооочень хороший испаритель.

  12. #12
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Шарби Посмотреть сообщение
    На месте холодильщики заявляют, что он не потянет 80 кубов. Это правда?
    А ты свой расчет предоставь. А мы проверим. Или не получится? Так как на пальцах или в уме посчитано. Хотя и ТЗ -"охладить 80 кубов до темп. -20" на ТЗ не тянет.

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Просто напишу, что у кэриеровских 40-футовых контейнеров такая же производительность компрессора.
    а можно озвучить точную цифру?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а можно озвучить точную цифру?
    Точную нельзя. Могу посчитать приблизительную. На тех, что в обслуге стоят Carlyle 06dr241. Объёмная производительность при 60Гц 41 куб. фут в минуту. Пересчитываем на нашу сеть и в СИ, получается 58,05 м3/час.
    Дальше находим аналог от бицера 4NES-14Y и смотрим производительность для конденсации 45*С и кипения -25*С на R134а - 6,57кВт.
    В реальности там при режиме -20*С кипение -28 и конденсация 42~58*C. То есть холодопроизводительность будет в реальности около 5кВт.
    На шильдике самого рефконтейнера написано при -18 - 6 кВт. Фото, к сожалению, не сохранилось.
    Далее, смотрим 4DC-7,2Y при +45/-25 на R507 - получается 6,68кВт.

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    да по подбору похоже.. но лучше бы на 134 и оставить-так как модулирующий и прочая требуха не поймёт 507, а при выкидывании модулирующего становится мал конденсатор.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    но лучше бы на 134 и оставить
    где оставить? Тут совсем другая система. Рефконтейнер я просто привёл как пример похожей по параметрам системы.

    Цитата Сообщение от Шарби Посмотреть сообщение
    комната обшита пенопластом 10 см. Сверху оцинковка. Щели запенены.
    На полу что? Обычно про пол как раз забывают.
    На потолке?
    Пенопласт обычный или экструдированный?

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Тут совсем другая система.
    тут типичная доширак камера.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18

    По умолчанию

    для примера.
    компрессор 4dc-7.2 имеет 4840 вт при кипении -28*с, конденсации 45*с, переохл. 4*к, перегрев 10*к.
    сплиты ариадовские:
    кls-235 на камеру 65м3 и -18*с в камере при окружающей 30*с. стоит компрессор tag2522z- 3374 вт.
    кls-335n на камеру 110м3 и -18*с в камере при окружающей 30*с. стоит компрессор mtz125 -5776 вт.
    условия эксплуатации для ариадовских сплитов:
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. как охладить до -100 градусов цельсия
    от Олег Соцен в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 00:22
  2. Охладить камеру приточкой?
    от Dgeksson в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 12:55
  3. помогите, пожалуйста охладить москвич 2140
    от orangereya в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 11:53
  4. как охладить 1600 литров воды ...
    от rustamakhmetov в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 22:15

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •