Здравствуйте.
После лета достался мне неисправный сплит Midea.
Изначально симптомы следующие:
при включении запускается компрессор на нескольео секунд и отключается. При этом вентилятор внутреннего блока не вращается.

На разобранном внутреннем блоке после включения с пульта на охлаждение включается реле подачи напряжения на компрессор, и через секунд 5 это реле отключается.
После этого непрерывно мигает индикатор работы "operation".

В кодах ошибок такого - не нашел.

Что я предпринял:

1. прозвонил обмотки двигателя вентилятора внутреннего блока - в норме.
2. проверил плату управления - нет сигнала с процессора на включение вентилятора внутреннего блока.
Перепрошил пзу - без результатно.
маркировка платы управления: CE-KFR32G/N1Y .......

Погуглил нашел такой термин "ошибка перехода через ноль (zero crossing error)" - но не могу понять что это значит.

Прошу Вашей помощи совета по ремонту - уважаемые Мастера.