Посоветуйте как быть. Есть холодильная установка, отключалась на время ремонта магазина, как её нужно запускать?271020161100.jpg271020161101.jpg271020161102.jpg271020161103.jpg271020161104.jpg
Посоветуйте как быть. Есть холодильная установка, отключалась на время ремонта магазина, как её нужно запускать?271020161100.jpg271020161101.jpg271020161102.jpg271020161103.jpg271020161104.jpg
и помыть продезинфицировать не забудьте
С щитом управления не всё понятно. Там разморозка и всё остальное включено. Что конкретно оставить включенным?
Сегодня запустил, был перекрыт вентиль на ресивер.
Компрессор покрывается шубой, нормально ли это? Мне кажется он передут. Жаль инструмента с собой не было.
Перегрев замерить не было возможности, но визуально покрытие шубой компрессора это же ненормально?
Что там было до этого ни кто не ведает, наследство перешло другому хозяину, кто, чем, как и сколько заправлял и что крутил не известно.
ссылка на книжку в личке
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Согласен, сейчас начитаюсь Котзаглиани и вперёд! Только вот у меня вроде не трв, термобаллон с проводами, есть vcr - вроде как регулятор конденсации, есть электросоленоиды, пока не знаю с чего начать. Где производить регулировку тыкните на фото если можно.
Температуру держит отлично, но это не мудрено раз дросселирование доходит до компрессора, в этом и опасность.
В щитке нашёл шестигранник похоже для него.
ша он там накрутит
Надо же когда то начинать
Если камера набирает нужную температуру, то смотри давление на всасе компрессора по манометру, и регулируй трв, если регулировка трв ничего не дает( компрессор заливает) то трв под замену
Камера на низкий или средний холод? какой фреон?