    По умолчанию Холодильная установка

    Посоветуйте как быть. Есть холодильная установка, отключалась на время ремонта магазина, как её нужно запускать?271020161100.jpg271020161101.jpg271020161102.jpg271020161103.jpg271020161104.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan petro Посмотреть сообщение
    отключалась на время ремонта магазина
    Отключить можно и автоматом на щите!Проверь всё ли открыто и пробуй!

  3. #3

    По умолчанию

    и помыть продезинфицировать не забудьте

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    02.08.2016
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    С щитом управления не всё понятно. Там разморозка и всё остальное включено. Что конкретно оставить включенным?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    02.08.2016
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Сегодня запустил, был перекрыт вентиль на ресивер.
    Компрессор покрывается шубой, нормально ли это? Мне кажется он передут. Жаль инструмента с собой не было.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan petro Посмотреть сообщение
    Компрессор покрывается шубой, нормально ли это?
    А что такое "перегрев" знаешь? И какая величина допустима для компрессора?
    Цитата Сообщение от ivan petro Посмотреть сообщение
    Мне кажется он передут.
    Кто-то вдувает, а кто-то заправляет. Здесь перезаправка-это обЪём ресивера.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan petro Посмотреть сообщение
    Компрессор покрывается шубой, нормально ли это?
    А он и до этого покрывался

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    02.08.2016
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Перегрев замерить не было возможности, но визуально покрытие шубой компрессора это же ненормально?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    02.08.2016
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Что там было до этого ни кто не ведает, наследство перешло другому хозяину, кто, чем, как и сколько заправлял и что крутил не известно.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    ссылка на книжку в личке
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan petro Посмотреть сообщение
    Что там было до этого ни кто не ведает, наследство перешло другому хозяину, кто, чем, как и сколько заправлял и что крутил не известно.
    Но ввод в эксплуатация делал ты, так что за режим работы ХУ отвечаешь ты.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    02.08.2016
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Согласен, сейчас начитаюсь Котзаглиани и вперёд! Только вот у меня вроде не трв, термобаллон с проводами, есть vcr - вроде как регулятор конденсации, есть электросоленоиды, пока не знаю с чего начать. Где производить регулировку тыкните на фото если можно.

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan petro Посмотреть сообщение
    Где производить регулировку тыкните на фото если можно.
    А он температуру заданную держит?

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan petro Посмотреть сообщение
    Где производить регулировку тыкните на фото если можно.
    5-е фото -плохо видно , но похоже - за левой боковиной , в него входит теплая жидкостная труба , а с него начинается обмерзание .Под колпачком - шток под квадрат четверку . скорее всего.

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    02.08.2016
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Температуру держит отлично, но это не мудрено раз дросселирование доходит до компрессора, в этом и опасность.

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    02.08.2016
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    В щитке нашёл шестигранник похоже для него.

  17. #17

    По умолчанию

    ша он там накрутит

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    02.08.2016
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Надо же когда то начинать

  19. #19

    По умолчанию

    Если камера набирает нужную температуру, то смотри давление на всасе компрессора по манометру, и регулируй трв, если регулировка трв ничего не дает( компрессор заливает) то трв под замену

  20. #20

    По умолчанию

    Камера на низкий или средний холод? какой фреон?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. холодильная установка нст-400к
    от reny8 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 11:14
  2. холодильная установка райн
    от oorek в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 00:16
  3. Холодильная установка б/у
    от VladimirD в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 23:02

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •