Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Коммутация 2-х кондиционеров DAIKIN FTXB25C2V1B+ DAIKIN FTXN35KEV1B

  1. #1

    Лампочка Коммутация 2-х кондиционеров DAIKIN FTXB25C2V1B+ DAIKIN FTXN35KEV1B

    коммутация 2-х кондиционеров daikin ftxb25c2v1b+ daikin ftxn35kev1b

    имеем кондиционер daikin ftxn35kev1b с внешним блоком. к нему был до куплен внутренний блок daikin ftxb25c2v1b + 2 соленоида на 230 v +плана управления от ftxn35kev1b.

    хочу поставить пару реле. что бы при включении одного из блоков реле открывало соответствующий соленоид.

    подскажите где на плате управления взять управляющее напряжение которое появляется при включении внутреннего блока.

    сам понимаю, что самый просто вариант это поставить микрик на 3 положения и вручную включать какой либо из блоков.

    может быть кто нибудь поделиться принципиальной схемой платы управления от ftxn35kev1b.

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию Изучил

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    Но, ответа так и не нашел (схема не принципиальная.)
    так же есть вопрос, как работает MR-10 .Для чего оно.

  4. #4

    По умолчанию

    ответ прост это не мультисплит.

  5. #5

    По умолчанию

    описание проблемы,
    кто что думает?
    ну и остается открытым вопрос. где взять +5в для управления реле.???Схема электр модифиц из SM_SiBE041102_A_FTXN-K_tcm135-208751_s.jpg


    я собрал схему (прилагаю) для автоматического переключения блоков под управлением сигнала светодиода "работа" (led1, зеленый) от внутреннего блока в зале. установил в плату небольшое дополнительное реле, которое через транзисторный ключ срабатывает параллельно загоранию светодиода. далее оно управляет работой силового реле с тремя группами контактов, которое уже осуществляет коммутацию соединений блоков и направления потока фреона через впаянные в холодильный контур соленоидные клапаны.
    когда внутренний блок в зале выключен с пульта (т.е. находится в дежурном режиме) - питание через нормально замкнутые контакты силового реле подается на внутренний блок в спальне, управляющий сигнал (контакт 3 на клеммной колодке) от кабеля между внутренним и наружным блоками, и направление потока фреона также переключены на спальню. это позволяет в любое время включить пультом на выбор или кондиционер в спальне, или в зале.
    при включении с пульта внутреннего блока в зале загорается зеленый индикатор led1, питание с внутреннего блока в спальне отключается, управляющий межблочный сигнал и направление потока фреона переключаются на зал и происходит его кондиционирование.

    теперь о проблемах (как говорится, - гладко было на бумаге...))):
    1. незначительная, но все же... оказалось что данной модели кондиционера любое действие с пульта ду (будь то включение или выключение блока, либо просто изменение режима работы или уставки температуры или скорости воздуха) помимо подтверждения принятой команды звуковым сигналом и простым зажиганием/погасанием светодиода при включении/выключении блока - сопровождается еще и трехкратным помаргиванием этого светодиода. что в нашем случае вызывает дополнительные трехкратные пощелкивания всей электромагнитной обвязки. это происходит только в случае посылки команд на блок в зале (т.к. вся обвязка подключена только к этому блоку). при пользовании пультом в спальне светодиод там соответственно тоже моргает, но больше никаких щелчков не слышно, кондиционер ведет себя как обычно. в принципе можно привыкнуть к этой особенности, ну или искать другой сигнал для инициализации переключения блоков (может какой-то из сигналов сразу после процессора, беда только в том, что принципиальной схемы плат нет и даташита на процессор тоже).

    2. после окончания пользования кондиционером (выключения пультом блока) в спальне, при включении внутреннего блока зала, находящегося во время пользования кондиционером в спальне в выключенном с пульта состоянии (но его плата при этом все равно была под напряжением для сохранения возможности включить потом блок в зале с пульта, т.е. способности принять команду пульта) - происходит индикация ошибки.
    блок зала успевает за это время перейти в ошибку из-за потери связи с наружным блоком (управляющий провод с клеммы 3 наружного блока был переключен на спальню). это обозначается миганием с частотой 1 гц пресловутого светодиода на блоке в зале, и соответственно - надоедливым каждосекундным щелканьем реле и соленоида обвязки.
    до тех пор, пока автоматом в щите не будет снято питание с блока примерно на 10 сек для сброса ошибки в памяти. после повторного включения питания система снова готова к работе. способа скинуть ошибку пультом нет - в сервисном руководстве по кондиционеру также описан сброс ошибки путем временного отключения питания.

    пока мне видятся следующие варианты:
    1. какое-либо реле времени, которое после выключения блока в спальне будет автоматически кратковременно обесточивать и блок в зале для его реинициализации.
    2. примерно та же схема, что и выше, только пробовать подавать сигнал reset на процессор.
    3. сбрасывать питание вручную, только придумать более удобный способ, чем отключение автомата в щите.
    в принципе, ошибку нужно сбрасывать не часто - только при включении кондиционера в зале после спальни, т.е. смене блоков со спальни на зал. при постоянном пользовании либо только залом, либо только спальней, либо при переключении с зала на спальню - никаких ошибок не появляется.

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 11:59
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2019, 01:16
  3. DAIKIN
    от radik в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 21:17
  4. Daikin RXYQ14P9W1B VRV DAIKIN III
    от YurM в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.08.2015, 01:58
  5. Daikin
    от Petrovish в разделе Daikin
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 18:00

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •