Показано с 1 по 20 из 20

Тема: Кондиционер на плюс 2 градуса

  1. #1

    По умолчанию Кондиционер на плюс 2 градуса

    Добрый! Ребята, есть два кондея БК - 1500, и сплит Samsung 7
    Стоят в небольшой теплице, требуется нагнать температуру плюс 2 градуса, и держать три недели.
    С кондиц сняты все управления, контроль ведется с внешнего контроллера влажности и температуры.
    Температура при их работе опускается, только до 7 градусов, далее идет сплошное обмерзание испарителей. Внешние блоки на улице, температура плюс 5 градусов.
    Что посоветуете?
    Нужно срочно, растение клубники, в спячке, будить нельзя!

  2. #2

    По умолчанию

    Кондиционером можно конечно сделать +2,но в нормальной теплоизолированной камере, а теплица обычно не имеет теплоизоляции и ваши БКшки и т.д. врядли нагонят +2,тут нужно что нибудь помощнее,наверное даже 3-фазное и испаритель попромышленней.

  3. #3

    По умолчанию

    Камера герметичная, влажность 80%, вопрос, как убрать обморожение с испарителя.


  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ykamerton Посмотреть сообщение
    Камера герметичная, влажность 80%
    А такая влажность это обязательное условие?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ykamerton Посмотреть сообщение
    как убрать обморожение с испарителя.
    Установить испарители с более широким оребрением - раз , или периодически оттаивать имеющиеся продувкой - отключая компрессор , оставляя обдув , только кто это будет осуществлять , и хватит ли производительности твоих аппаратов. А для спячки достаточно 4-х градусов , если не ошибаюсь.

  6. #6

    По умолчанию

    Да при такой влажности хоть каждый час размораживай не поможет.

  7. #7

    По умолчанию

    А вообще есть идея ,поставить блоки обычного сплита наоборот включаеш на тепло а на вентилятор внешнего блока поставить эливел чтобы отключал вентилятор по температуре я как то картошку заморозил в подвале на даче,както так.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ykamerton Посмотреть сообщение
    контроль ведется с внешнего контроллера влажности и температуры.
    Что за процессор ?

  9. #9

    По умолчанию

    при 80% влажности и 5'С точка росы 1.9, переделать на t' кипения +2 и спать спокойно.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ykamerton Посмотреть сообщение
    Температура при их работе опускается, только до 7 градусов, далее идет сплошное обмерзание испарителей.
    Как вариант сделать оттайку горячим газом с отключением вентиляторов. Температура кипения сейчас какая при +7 в камере ?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santyago Посмотреть сообщение
    Как вариант сделать оттайку горячим газом с отключением вентиляторов.
    На БК-шке горячим газом?Лучший вариант- выкопать кусты , и расфасовав в ящики по их объему ( ящиков ) 1) построить камеру . 2) Арендовать уголок в близлежащем овощехранилище . 3) Арендовать у тех же пепси или кока- кола несколько холодилок и усыпить свои растения в них. Но все эти варианты подразумевают - горбатиться самому (но дешево ). Лучше волшебники с форума . Только когда подсчитаешь мощность ХУ с учетом отсутствия изоляции , с учетом присутствия подогрева солнышком через пленку , и с учетом необходимости охлаждения не только растений , но и энного количества грунта в кубометрах ( множим квадратуру теплицы на 0,3 - в лучшем случае - толщина охлаждаемого слоя земли) - понимаешь , что холод - это серьезное дело и очень затратное.

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    12.04.2014
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    переделка надо батареи либо воздухоохладитель с другим шагом ребра

  13. #13
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ykamerton Посмотреть сообщение
    как убрать обморожение с испарителя.
    Если, чтобы совсем не было, то нужно понизить дельту, увеличив температуру кипения фреона до околонулевой. Для этого придётся увеличить испаритель раз в десять.
    Но это не очень вариант, лучше оттаивать периодически.

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    периодически оттаивать имеющиеся продувкой
    При +2 такая оттайка будет ну оочень долгой.

    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    переделать на t' кипения +2 и спать спокойно.
    ага, и время набора заданной температуры (+2) при будет стремиться к бесконечности.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    При +2 такая оттайка будет ну оочень долгой.
    Потому и предложил кроме оттайки продувкой поднять температуру до достаточных +4. А все переделки с увеличением площади испарителей , поднять температуру кипения , и т.д связанные с финансовыми затратами , товарищу не по карману , иначе разговор здесь велся бы не о БК , а хотя бы о битцере.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Лучший вариант- ...
    Согласен целиком и полностью. Эксперимент, главное, чтобы не стал похож на экскремент. Как R13 говорил )) Лепим из того что есть. От сюда и фантазии для разминки .. С другой стороны клапан на нагнетание и трубу в испаритель. Контроллер одним датчиком на испаритель. Вертуха встала, клапан открылся. Выход из оттайки по температуре испарителя. Задержка чтобы капли стекли. И кусты аккуратно стрейчем обернуть чтобы влажность только внутри поддерживалась..

  16. #16

    По умолчанию

    Добился, сию работа в норме. Снял вентилятор, на конденсаторе БК и отключил на внешнем Samsunga, они не нужны, чего зимой охлаждать, зря подшипники тереть на морозе. Затем, включаю оба кондея с чистыми испарителями, засекаю время, через 20 минут у Samsunga, забит инеем наухнарь, у букашки на половину, выключаю, через 8 минут, иней сходит с обоих, вентиляторы вкючены на всю мощь.
    На микрухе NE 555, на скорую руку, навесным монтажем, на корпусе реле со стиралки, паяю двух временный таймер, тоесть, включает на 15 минут, выключено 10 минут, и так по кольцу, этот прибамбас подключаю в разрыв контроллера с кондеями, ток двух кондеев 5А.
    Сию стоит в работе, не знаю как долго будет процесс , но нужно охладить всю землю, в моих маленьких плошках, (коконах) тогда и воздух будет везде умеренным, по периметру стоят сверху и снизу куллеры, создают в теплице микроклимат. Нужна температура плюс 2 градуса, затем контроллер выключит нагрузку до привышения 4 градусов, думаю при создавшейся умеренной температуре остывшим субстрате, за время работы в 2 градуса, кондеи самостоятельно, с легкостью справятся с поставленной задачей.
    Еще интересен факт - при работе конд, светодиодный цифровой индикатор влажности, стремительно меняет показание в низкую сторону на десятые доли процента.,0 1 - в одну секунду, т есть за 15 минут работы, кондеи впитывают в себя (в снег, иней на испарилке) 20% влаги, с 80% до 65% При выключенных компрессорах, так же быстро возвращают своими вентиляторами влагу в виде холодного, сырого воздуха, съедавшего иней на испарителе, нет не каких либо капель, конденцата. Датчик влажности и температуры контроллера совместим в коробочке, весящей в средине теплицы. Ну вот как то так, всем спасибо, удачи.

  17. #17

    По умолчанию

    температура наружного воздуха всегда будет +5?. Это подвал какой-то? Может лучше на наружные вентиляторы РДК поставить, а не просто тупо отключить?

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а_ник Посмотреть сообщение
    температура наружного воздуха всегда будет +5?. Это подвал какой-то? Может лучше на наружные вентиляторы РДК поставить, а не просто тупо отключить?
    Правильно подметил, прикрутил вентили на место, без них в тихую, без ветреную погоду, компрессора начали задыхаться, жрать 7 А, производительность упала. Пробные запуски были при хорошем ветре, стоят они у меня, на вечном сквозняке, думал прокатит.


  19. #19

    По умолчанию

    ykamerton, это твоя теплица?

  20. #20
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    ykamerton, Колхозил подобное на БК-2500. Только там были грибы. Им нужен был приток свежего воздуха для дыхания. А летом воздух до 25-30 градусов. Снижать надо было до +14 гр. Вентилятор напрямую, колбу термостата от -30 до +30 воткнули в рёбра испарителя внизу. Термостат на -5 выставили(если память не изменяет). Рёбра заплющили через ребро. Минут 20 охлаждение, 5-7 минут дефростация.

    Тебе ещё надо бы потолок теплицы фольгой прикрыть, чтобы с теплом от солнца не бороться.

    По времени дефростация - по-моему не правильно.

Похожие темы

  1. Рефконтейнер термокинг как сделать шаг включения 2 градуса
    от meateco в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 11:38
  2. ST-09L2 при включение переходит на режим тепло +24 градуса
    от Дмитрий 64 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 09:20
  3. Как снять ограничение на плюс Элинж
    от ilya10101 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 21:59
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 20:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •