Тема: Поиск утечки.

  1. #1

    По умолчанию Поиск утечки.

    Индезит 2К МК внизу на 600-м. Год назад меняли компрессор на такой же, на всасе клапан Шредера, чем заправлен неизвестно. Говорят после заправки работал громко. Жалоба - не отключается холодильник уже месяц (сами периодически отключают), морозилка перемораживает а в ХК плачка обмерзает (зашубливается) правый угол похожим на треугольник. Температуру не мерял в ХК но по ощущениям до +10, хозяин просил сделать на дому не забирать. Было принято решение перезаправить и посмотреть на изменения. Неразмороженный вакуумировал минут 40, заправил по весу 600-го 53гр. включил - плачка не набирает холод, на всасе -0.45, морозилка стремительно набирает холод до -37-40. Сказал хозяину разморозить до утра включить и понаблюдать. Они правда разморозили до ночи, утром позвонили, сказали что не отключается, хотя и плачка не треугольником а прямоугольником. Привез сегодня утром в майстерню. Опрессовывал контур обогрева компрессором, доганял до 35-ти атм., до 25-ти падало давление за 1,5-2 минуты дальше медленнее, и чем меньше давление, тем медленнее падало давление. Сделал вывод, что утечка по контуру, выпаял, опрессовал конденсатор до 30-ти и низкую сторону до 12-ти, манометр как вкопанный. Что интересно контур обогрева не слышно и с фонендоскопом прослушивал все перемычки и бока холодильника, не услышал. Контур не обрезал а выпаял, мог ли я ошибиться, например не может ли компрессор перепускать на всас давление с высокой стороны, хотя думаю будь такое и открути я колпачек шредера пшакнуло бы эти 10 атм, которые упали на манометре, а так ну мелкий пшичек и то не каждый раз, а опрессовывал я раз 5-ть не меньше. Вы извините новичка, я просто только в начале тернистого пути и не хочу наделать ошибок. Хотя уже сделал на стадии диагностики, каюсь, нужно было самому включить холодильник, прощупать, прослушать, проследить давление, хотя судя из симптомов у меня было только 3-и варианта, утечка, засор и утечка с засор. Спаял систему без контура, вакуумировал, завтра еще повакуумирую и попробую заправит. Газа давать по шильдику, или меньше (контур выпаян)?

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    2К - это 2-х килобайтный или 2-х кассетный? Потому что есть еще варианты - 2-х контурый, 2-х компрессорный, 2-х камерный...
    По теме - не услышал шипения, например потому, что утечка идет многоточечная, еще вариант - обширная в глубине пены.
    12 бар на низкую - имхо это много, там расчетное давление на +52 (критическая температура для баллона 13,6 на нем написано) всего лишь 7 бар. Очень сильно рискуешь и разрушить плачку (было у других при 7 барах, хрен потом докажешь!), и даже если ее раздует (деформирует), радости тоже мало, потому что это первый шаг к микроутечке в системе.

  3. #3

    По умолчанию

    недавно Стинол делал, до 7-8 бар давил и нихрена не шипит.за ночь до нуля падало.ох@ячил петлю и добавил к кондеру.нормально стало.говорит што в ХК стало очь холодно,молоко мерзнет. пусть говорю работает,масло не все вытолкнул.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    2К - это 2-х килобайтный или 2-х кассетный? Потому что есть еще варианты - 2-х контурый, 2-х компрессорный, 2-х камерный...
    По теме - не услышал шипения, например потому, что утечка идет многоточечная, еще вариант - обширная в глубине пены.
    12 бар на низкую - имхо это много, там расчетное давление на +52 (критическая температура для баллона 13,6 на нем написано) всего лишь 7 бар. Очень сильно рискуешь и разрушить плачку (было у других при 7 барах, хрен потом докажешь!), и даже если ее раздует (деформирует), радости тоже мало, потому что это первый шаг к микроутечке в системе.
    Двухкаменрный NBS16A, плачка прощупывается через пластик - змеевик из трубок (сколько на такой можно подавать) и в морозилке трубчатый.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за совет, учту в будущем.

  6. #6

    По умолчанию

    Буду завтра сдавать заказчику, ток не мерял, давление после заправки после включения через пару минут -0,2 и при падении температуры падает до -0,4. На минимальном положении отключился при -19 в МК и +8 в ХО, на максимум ставил не дождался около часа работал МК -30, ХО -0,5, ручкой отключился в чуть больше среднего положении. В мастерской прохладно, еще не утеплена, тепловентилятором +15 где то поддерживаю.

Похожие темы

  1. Поиск утечки фреона по запаху.
    от FBT в разделе Курилка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 14:25
  2. Поиск утечки в холодильнике Samsung
    от holkom1999 в разделе Samsung
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 19:49
  3. Поиск утечки
    от Dmitry_71 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 21:48
  4. Поиск утечки Beкo
    от Maksovich в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.01.2018, 22:42
  5. поиск утечки фреона
    от FREEZI в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 23:59

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •