Холодильщики, привет всем! Вопрос к промышленномы сектору.
Есть ли у кого опыт решения проблемы негерметичной пайки по контуру пластин в пластинчатом теплообменнике (зона обозначена)?
Теплообменник типа BPHE.
Буду рад откликнувшимся.
1.jpg
Холодильщики, привет всем! Вопрос к промышленномы сектору.
Есть ли у кого опыт решения проблемы негерметичной пайки по контуру пластин в пластинчатом теплообменнике (зона обозначена)?
Теплообменник типа BPHE.
Буду рад откликнувшимся.
1.jpg
Там контактная сварка.нержавейку в этом месте паял серебром 40%. Вроде второй год держит. Теплообменник стоит воду в бассейне греет.
Внешние утечки, в некоторых местах между пластинами сквозные дыры.
Паял подобные теплообменники (или не очень подобные, хз). На вторичном контуре настенных котлов (vaillant, baxi, нева и иже с ними) стоят подобные. Сороковкой с флюсом. Проблем нет.
Странно. Не было таких случаев. Он же паянный медью? Там прокладывается медь между пластинами и в печь, нагревается и происходит капиллярная пайка.
В принципе серебро хорошо паяет и медь и нержавейку, так что трудностей быть не должно.
А вот разрушения меди скорее всего от используемой среды или от реагентов которыми промываете теплообменники, скорее всего от какой нибудь кислоты.