Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Пайка пластинчатых теплообменников.

  1. #1

    Вопрос Пайка пластинчатых теплообменников.

    Холодильщики, привет всем! Вопрос к промышленномы сектору.
    Есть ли у кого опыт решения проблемы негерметичной пайки по контуру пластин в пластинчатом теплообменнике (зона обозначена)?
    Теплообменник типа BPHE.
    Буду рад откликнувшимся.
    1.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Там контактная сварка.нержавейку в этом месте паял серебром 40%. Вроде второй год держит. Теплообменник стоит воду в бассейне греет.

  3. #3

    По умолчанию

    ...негерметичность между контурами, или "наружу"...

  4. #4

    По умолчанию

    Внешние утечки, в некоторых местах между пластинами сквозные дыры.

  5. #5
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Паял подобные теплообменники (или не очень подобные, хз). На вторичном контуре настенных котлов (vaillant, baxi, нева и иже с ними) стоят подобные. Сороковкой с флюсом. Проблем нет.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Хлестов Посмотреть сообщение
    Внешние утечки, в некоторых местах между пластинами сквозные дыры.
    Странно. Не было таких случаев. Он же паянный медью? Там прокладывается медь между пластинами и в печь, нагревается и происходит капиллярная пайка.
    В принципе серебро хорошо паяет и медь и нержавейку, так что трудностей быть не должно.
    А вот разрушения меди скорее всего от используемой среды или от реагентов которыми промываете теплообменники, скорее всего от какой нибудь кислоты.

  7. #7
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Slayter Посмотреть сообщение
    скорее всего от какой нибудь кислоты.
    соляной промываем...

    Цитата Сообщение от Slayter Посмотреть сообщение
    Странно. Не было таких случаев. Он же паянный медью?
    в общем, они очень качественные. И как будто на одном заводе сделаны. Но попадается и брак. И похоже. именно брак, а не коррозия.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Slayter Посмотреть сообщение
    Там прокладывается медь между пластинами и в печь, нагревается и происходит капиллярная пайка.
    Да, в качестве присадки медь. Но по каким то причинам часть изделий получаются с негерметичным соединением, видно покоробленные по форме пластины по краям, там дыры.
    Кто знаком с такой технологией? По нагрузке экспериментировал - не помогает.

Похожие темы

  1. Пайка
    от женя11 в разделе Монтаж
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 21:55
  2. Пайка крана
    от Лео в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 02:53

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •