Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 25 из 25

Тема: Вентилятор конденсатора на Carier

  1. #21

    По умолчанию

    С цитированием что то у меня не как у народа?

  2. #22
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimon2344 Посмотреть сообщение
    С цитированием что то у меня не как у народа?
    тэг quote забыл закрыть.

  3. #23

    По умолчанию

    тема старая, но может кому поможет инфа. вентилятор конденсатора (сокращенно вк) не отключаясь может работать в следующих случаях.
    1. высокое давление конденсации (датчик на рессивере, hps) . нормальное давление при работе: 8.9 вентилятор отключен, 14,5 включен.
    2. неисправен датчик температуры окружающей среды (датчик ambs) прикручен на корпусе слева от компрессора.
    3.не исправен датчик hps
    4.воздух в системе, давление конденсации будет всегда высокое.
    это с чем я сталкивался.
    есть все запчасти на все модели реф установок. вопросы в личку.

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,894

    По умолчанию

    Концовка нормуль.
    Чё сразу не начал с предложения по продаже?
    И какая модель Carrier с такими симптомами?Или он один?Такой большой,такой прям Carrier....

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Концовка нормуль.
    Чё сразу не начал с предложения по продаже?
    И какая модель Carrier с такими симптомами?Или он один?Такой большой,такой прям Carrier....
    Речь идет о рефконтейнерах. Я встречал это на Microlink 2, 2i,3. Скорее всего на аналоговых все тоже, просто этих мамонтов почти не осталось. По запчастям это больше помощь, чем поиск прибыли.
    Спасибо за внимание.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Опознать вентилятор обдува конденсатора
    от servise11 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 12:52
  2. Куплю вентилятор конденсатора на ZANOTTI SFZ 258
    от vlad1982 в разделе Поиск расходки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 23:49
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 17:31
  4. Вентилятор конденсатора 800 mm.
    от int69vs в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 20:58
  5. Nissan Terrano2 не включается вентилятор конденсатора
    от yurissko в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 07:57

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •